Перейти к публикации

TNC-151(155) модернизация, документация, проблемы


Рекомендованные сообщения

Нужны машинные параметры плк?

Нужны и машинные параметры и программа плк, на данный момент грешим на программу плк, по маинным параметрам, вроде, все в порядке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 4 недели спустя...

есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
есть вся документация на 24к40сф4 стойка tnc155 на русском ,схема 24K40AF4-01.60.00.000.Э3 кому надо отошлю. для ремонта не хватает программы плк .а то все шлют алгоритм матричной логики
 

Программа плк для ТНС355 для ручного ввода(Она состоит из 1581пунктов) есть.Она не сильно отличается от ТНС 155. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Всем добрый вечер! Кто может подсказать по сути такой проблемы: после включения TNC155 сразу же появляется ошибка 8 (авария смазки)и,естественно ,станок 24К40Ф не включается,Сбросить ошибку не удается.Все  необходимые входные сигналы(Е) присутствуют и соответсвуют образцу (есть рабочая другая стойка) .Блокирование ошибок (с помощью параметра 158) приводит к пуску станка ,но гидростанция не пускается так,как на выходе А4 и А23 нет напряжения,включающего соответствующие реле и пускатели.Прошу помощи!Какие есть мысли?Если у кого есть схема силовой платы контроллера PL100 , буду очень признателен.

 

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

post-50678-0-54871300-1446755988_thumb.jpeg

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

алгоритм работы прислать?Я не жадный :smile:

вот

по 24к40 и TNC 155 нашел практически всё

Спасибо,уменя все это есть.И программа контроллера проверялась неоднократно и станочные (машинные)параметры также.Может проблема в силовой плате контроллера PL 100? с ее выходом А23?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте через программу контроллера ,принудительно

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  А24 но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот

У меня точно такие же эти строчки.Или Вы предлагаете мне проверить весе, что касается М0 по алгоритму работы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал переадресовывать выход А23 на свободный  но только до 1015 строки прграммы контроллера.В этом случае гидрост.включалась.Но мне кажется ,что нужно както вычислить причину 08-й ошибки.Когда зта ошибка блокируется ,то пр пуске станка происходит кратковременное (доли секунды) срабатывание пускателей станка,приводов и гидростанции после чего выскакивает 05-я ошика ,которую можно сбросить ,но токо с помощью выключения TNC.

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я думаю нужно А24 прописать везде где А23 а потом заблокировать кнопку вкл станка например отверткой,и в режиме трассировки смотреть какой сигнал пропадает ,сбрасывая ошибку тремя кнопками

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Спасибо!Режим трассировки я использовал и он мне показался весьма полезным.Завтра попробую.

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

 

 

 

Dmitriy, спасибо за помощь (наводку)! Ошибка была во второй строчке  алгоритма (вместо ON M0 было UN M).

Изменено пользователем evlahov_dmitriy
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Очень рад.А у меня сомнение в моем алгоритме,если есть возможность перешлите пожалуйста ,а то зашел в тупик,хочу сравнить...evlahov_dmitriy@mail.ru

Вам нужна программа контроллера или схема алгоритма?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 программа контроллера и схема алгоритма,если можно,но в основном программа контроллера.хочу сравнить

Сейчас у меня на флешке есть программа для TNC355. Дайте свой эл.адрес почты я скину.На 155 могу завтра или послезавтра скинуть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
×
×
  • Создать...