__Добрый день. Необходимо запроектировать плоскую крышу для цилиндрического резервуара диаметром D=11 м. Сверху крыша будет утеплена сэндвич-панелями. Соответственно прогоны должны идти параллельно(а не звездой, как в типовых проектах). Снеговой район - I (80 кгс/м2).

__Используя SolidWorks Simulation, определил, что двутавр 20Б1 подойдёт. Но возник вопрос: "Не лучше ли будет в данном случае использовать ферму?".

__Вопрос к специалистам:

1) Что лучше использовать в данном случае: двутавр или ферму?

2) Если использовать ферму, то в какой программе её лучше рассчитать (SCAD)?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2) Если использовать ферму, то в какой программе её лучше рассчитать (SCAD)?

В любой. В SW тоже балочные элементы считать можно.

 

__Вопрос к специалистам: 1) Что лучше использовать в данном случае: двутавр или ферму?
 

Это к Вам вопрос больше. Вам чего больше хочется? Есть технологические ограничения? Ферма будет толще (по занимаемому объему), с монтажом заморочек больше. А двутавр тяжелее.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
двутавр или ферму

 

Двутавр - это тип сечения профильных конструктивных элементов.

Ферма - эта конструкция, основные элементы которой работают на растяжение - сжатие.

 

Понимаете теперь странность своего вопроса?

 

По факту ферменные конструкции можно считать и в солиде. Особенность расчета такая, что каждый элемент фермы - это будет конечный элемент. 

Остальное за справкой в Solid Simulation.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 недель спустя...

Ферма будет сложнее по конструкции и высота будет больше.

Думаю, что при использовании фермы, можно использовать дополнительное пространство и что-нибудь там разместить.

Ну а балочная конструкция будет проще и тяжелее.

При балочной конструкции больше денег уйдёт на металл, при ферменной дороже будет работа.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Из двутавров и посчитать. Диаметр не большой. Мне надо крышу под кинотеатр поднять, так там двутавры. И снеговая нагрузка под 200 кГ/кв.м и еще всякие утепления, профлисты, гидроизоляция примерно 150 кГ/кв. м дают и то вся крыша на двутаврах сделана. :)

 

Если в двутавре дырки повырезать, то получится ферма, а если в ферме заполнить, то двутавр получится  :)

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь? 
    • Guhl
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто    
    • gudstartup
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
    • Guhl
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
    • AlexKaz
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
    • gudstartup
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
    • Alexey8107
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
    • Guhl
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное 
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
    • gudstartup
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
×
×