Перейти к публикации

Вопрос по прочности швеллера 80П для подвеса амбарной двери


Рекомендованные сообщения

РусланЗарипов
Добрый день форумчане.

 

Хочу сделать амбарную дверь на роликах которая будет висеть на швеллере 80П, пролет 2.6 метра, швеллер закреплен по краям


Можно предположить, что вес распределенный так как дверь "ездит" по швеллеру на роликах вправо и влево до упоров.

Толщина металла швеллера 5мм, ширина двери 120см, вес двери 100кг.

 

Выглядит это примерно так: 


 

Но швеллер висит между стенами,  нет возможности сделать промежуточный крепеж.

 

Вопрос - насколько прогнется данный швеллер.  Значения нужны минимальные так как внизу двери ролик и при сильном прогибе дверь заклинит.


 

Посмотрел разные программы расчета, но разобраться в них сложно

 

Спасибо заранее!

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Судя по всему, программы вам и не нужны никакие. Аналитически можно попробовать для начала

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Норм швеллер, на вскидку с упрощениями:

 

Писаренко, Сопромат, 1986, стр.297, стр. 755

L:2.6 м;
P:100*9.8 Н;
E:2e11 Па;
J:89.4*(1e-2)^4 м^4;

прогиб P*(L/2)^4/(3*E*J*L) = 0.002007 м.

 

Сорри, размерность не разглядел, поправил.

Изменено пользователем AlexKaz
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2 мм, если берёте запас по прогибу - то рассчитывать стоит на 6 мм прогиба в худшем случае.

З.Ы. А если полки швеллера смотрят вниз, то прогиб где-то 1.5-2 см.

Если швеллер заделан жёстко в стене, и полки смотрят горизонтально, то опасаться нечего.

Изменено пользователем AlexKaz
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
РусланЗарипов

Полки смотрят вверх (по ним на роликах катаются 2 двери по 60 кг каждая). Когда двери в положении "ода за другой"  и получается нагрузка 120кг на мп.

Хотя, с другой стороны, это положение дверей как правило когда они с края (одна дверь закрыта, вторая полностью открыта) а не по центру швеллера.

Но можно и по центру их так поставить при желании

Прогиб 1.5-2 см очень большой - это значить что нужно оставлять внизу двери зазор не меньше чем 2 см или дверь не откроется - нижний ролик заклинит.

Как вариант вижу

1) заменить на двутавр

2) взять швеллер 10П.

 

Что думаете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что думаете?

Как-то на одном форуме физкультурники решали, смогут ли полки торчащего в проёме двух стен двутавра выдержать самодельный турничок. Предложил им провести натурный эксперимент. А у Вас всё ещё проще - возьмите гири или мешки с песком к примеру и последовательно подвесте в требуемых местах=) Сразу станет видно, как и где гнётся, при какой массе, и подойдёт ли швеллер.

 

взять швеллер 10П.

Прогиб будет меньше ~ в 2 раза, т.е. максимум 1 см.

Изменено пользователем AlexKaz
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня дверь в квартиру 180 кг весит.. Так вот, в зависимости от погоды она периодически перекашивается, правда, хз на сколько.. Но там в петле винт регулировочный предусмотрен.. Приходится с собой ключ шестигранный носить..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...