Перейти к публикации

Калитка с электромагнитным замком


Рекомендованные сообщения

Уважаемые коллеги!

Имеется установка с двумя калитками, входной и выходной,

котрые запираются электромагнитными замками. В закрытое положение

калитки возвращают доводчики. Закрытое положение калитки

контролируется герконом.

В процессе использования выяснилось, что такую систему легко

обмануть - если придержать дверь рукой, оставив небольшой зазор

между электромагнитным замком и пластиной-якорем.

При этом геркон замкнут и схема управления считает что калитка закрыта,

хотя реально это не так.

Если заменить геркон на конечный выключатель, проблема не решиться.

Достаточно подложить лист бумаги между частями замка и он уже не создаст

необходимого усилия для удержания калитки.

Какие могут быть варианты решения проблемы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Какие могут быть варианты решения проблемы?

Теоретически магнитный поток закрытого замка должен отличасться от не до конца закрытого, соответственно потребляемый замком ток тоже, вероятно можно осуществить контрольпо току. Но это лишь теория.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теоретически магнитный поток закрытого замка должен отличасться от не до конца закрытого, соответственно потребляемый замком ток тоже, вероятно можно осуществить контрольпо току. Но это лишь теория.

Будем проверять, но сомневаюсь что это можно будет использовать.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

так может замок другой, с механической защелкой и концевик в недоступном месте? Хотя если захотят залесть все равно что нибудь придумают...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Опять же, контроллер таких вещей, обычно, настроен так, чтобы выдавать сигнал тревоги, если открыть дверь(срабатывание концевика), но при этом не было разрешения на отключение ЭМ-замка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если заменить геркон на конечный выключатель, проблема не решиться.

Достаточно подложить лист бумаги между частями замка и он уже не создаст

необходимого усилия для удержания калитки.

Можно контролировать электрический контакт двух частей замка, небольшим слаботочным напряжением. Его листом бумаги не обманешь, разве что мокрой солёной...
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К существующим у Вас датчикам контроля, добавить датчик, который контролирует конечные положения якоря электромагнитного замка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно контролировать электрический контакт двух частей замка, небольшим слаботочным напряжением. Его листом бумаги не обманешь, разве что мокрой солёной...

струей?!!
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

К существующим у Вас датчикам контроля, добавить датчик, который контролирует конечные положения якоря электромагнитного замка.

А какой датчик? Якорь - это стальная пластина, которая закрепляется к калитке.

так может замок другой, с механической защелкой и концевик в недоступном месте? Хотя если захотят залесть все равно что нибудь придумают...

Думал о таком варианте. Сначала должна срабатывать электромагнитная защелка,

а потом концевик.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А какой датчик? Якорь - это стальная пластина, которая закрепляется к калитке...

Якорь - это подвижный элемент, который при закрытии замка приходит в конечное положение и воздействует на предлагаемый датчик (если у Вас подобная конструкция электромагнитного замка).
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Какие могут быть варианты решения проблемы?

Поставить вахтера. :smile: Он будет следить, чтобы не совали бумажки и не мочились на замки.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

струей?!!

Ну напряжение можно сделать и ощутимым для тех кто ссыт на замки. А при прикосновении рукой чувствоваться не будет.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по матчасти датчиков - полный ноль :) , но...

а может есть какой-то датчик принимающий сигнал от лазерной указки?

тогда все просто - вешаете одну лазерную указку и один такой датчик и зеркальце на двери настраиваете так что-бы отраженный сигнал стрелял в датчик. дверь открывается - сигнал отклоняется.

правда похоже что это возможно только для закрытых помещений (на улице - птички летают :)) ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теоретически магнитный поток закрытого замка должен отличасться от не до конца закрытого, соответственно потребляемый замком ток тоже, вероятно можно осуществить контрольпо току. Но это лишь теория.

Индуктивность меняется, ток должен меняться. Эксперимент нужон...

Опять таки, токи Фуко можно мерять, ЭДС самоиндукции и т.д.

Может проще не состояние замка контролировать, а факт открытия двери?

-

тензодатчик на кронштейн магнита?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задача не так проста как кажется. Думаю, что нужно использовать несколько датчиков (контактные,оптические,магнитные может уз.датчики) и проверять их состояние одновременно. Только при условии срабатывания всех датчиков считать, что калитка закрыта. Все ещё усугубляется тем, что калитки находятся на улице(дождь,снег,лед и т.д.).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думал о таком варианте. Сначала должна срабатывать электромагнитная защелка,

а потом концевик.

А вот и не так.

Кнопка открытия замка должна быть запараллелена с концевиком.

Нажал кнопку, дверь открылась, тем самым отпустила концевик, который замкнул цепь, параллельную кнопке.

Т.е. типа кнопка нажата.

Когда дверь закрылась, нажала концевик и он разомкнул цепь. Замок под пружиной закрылся.

Индикатором контроля ворот будет индикатор напряжения на катушке замка, можно простой лампочкой.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно мерять непосредственно силу прижатия. Но это доработка замка.

Внутри пластины сделать выборку, в которой подвижная мини-пластинка/кубик/цилиндрик подпружиненая (на немагнитной пружине) и некий датчик, например геркон.

-

Усилие магнита воспринимается всей массой металла, в том числе этим кубиком. Если усилие на кубик достаточное, то его на пружинке оттягивает - и геркон замыкается/размыкается.

Но все именно внутри (за тонкой оставшейся стеночкой с лицевой стороны), снаружи точное место этого датчика лучше чтобы не было видно во избежание вандализма.

-

По идее пружина должна быть жесткой, чтобы перемещения кубика были малыми (иначе толщину листа бумаги не поймать), соответственно датчик чувствительным, типа тензо-датчика. Ну и тогда появляется немного электроники с него сигнал снимать.

===

Ну или погуглить по теме чем меряют напряженность магнитного поля. Если есть компактные дешевые датчики - то подойдут. Из напряженности силу тяги получить уже можно расчетом или из опыта .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Подушную малость. Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
    • ispite
      Здравствуйте, не могу построить стандартную сетку, что не позволяет дальше провести расчёт. Получается сделать сетку "на основе кривизны", но солид отказывается считать, после нажатия кнопки "запустить исследование" происходит сбой. https://disk.yandex.ru/d/D8wvRbYMW1lWjQ
    • ddm
      изготовить по чертежу с последующим покрытием,цинкование ,по 1000 шт каждой позиции ,предложение отправить на почту qwer463@yandex.ru
    • sklide008
      И еще можно ли задать горчие клавиши на кнопки открыть, скрыть и тд?
    • sklide008
      Подскажите, пожалуйста, в инвенторе есть такой пункт упорядочи по алфавиту дерево. Здесь найти такого не могу, пытался treesorter ставить но он добавляет просто в папку а не сортирует в дереве. Есть ли такой макрос чтобы все детали в дереве по порядку и алфавиту шли?
    • stanislavz
      Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий. Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек. Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео. Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая. 1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика. 2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо. 3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы) Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук. Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.    
    • brigval
    • Ветерок
      "увеличение оптимизации". Оптимизацию невозможно ни увеличить, ни уменьшить.
    • gudstartup
      @boomeeeer может от страны зависит
    • david1920
      нет время нет заниматься да и информации новой нет Это я на других станках делал
×
×
  • Создать...