Автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей по СП 484.1311500.2020 на 1-ом этаже здания школы, выполненная в Model Studio CS ОПС


Рекомендованные сообщения

Программный комплекс Model Studio CS ОПС позволяет пользователю произвести автоматическую расстановку точечных пожарных извещателей с учетом требований нового СП 484.1311500.2020. Этот функционал значительно ускоряет процесс размещения оборудования при моделировании раздела ОПС и, как следствие, сокращает общие сроки разработки проекта.

 

img_cm_96-30_h_2fd7c2107c2e670437f1f8e30

  

Принципы автоматической расстановки пожарных извещателей в Model Studio CS ОПС

Одной из основных возможностей Model Studio CS ОПС является автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей. Алгоритм расстановки осуществляется в соответствии с требованиями нового СП 484.1311500.2020, который с 1 марта 2021 года сменил СП 5.13130.2009.

В соответствии с новым регламентом, зона контроля пожарных извещателей определена в виде круга, радиус которого зависит от типа извещателя и высоты контролируемого им помещения. Теперь для точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей в таблицах (п. 6.6.15, п. 6.6.16 СП 484.1311500.2020) указаны только значения радиусов зон контроля для помещений различной высоты (рис. 1, 2).

img_cm_96-30_1_b8b2cf751139552f970c25d4d

Рис. 1. Таблица значений радиусов зон контроля тепловых точечных ИП в зависимости от высоты контролируемого помещения

 

img_cm_96-30_2_26342a6591867989d2cf89a2d

Рис. 2. Таблица значений радиусов зон контроля дымовых точечных ИП в зависимости от высоты контролируемого помещения

 

Исходя из величин радиусов, программа Model Studio CS ОПС позволяет рассчитать максимальное расстояние между извещателями в решетке, а также расстояние от стены до извещателя. Выбор типа решетки расстановки (квадратная, треугольная) также доступен пользователю. Пример расстановки дымовых извещателей по квадратной решетке с учетом всех рассчитанных параметров приведен на рис. 3.

 

img_cm_96-30_3_3602093a2d602be8424104e80

Рис. 3. Расстановка дымовых извещателей по квадратной решетке

 

Помимо этого, в СП 484.1311500.2020 определены три алгоритма принятия решения о пожаре в заданной зоне контроля пожарной сигнализации: «А», «В» и «С». При реализации алгоритмов принятия решения о пожаре «А» и «В» каждая точка помещения (площади) должна контролироваться не менее чем одним адресным пожарным извещателем или не менее чем двумя безадресными пожарными извещателями (п. 6.6.1). При реализации алгоритма «С» каждая точка помещения (площади) должна контролироваться минимум двумя пожарными извещателями (адресными и безадресными) (п. 6.6.2).

Исходя из этих требований регламента, на основании выбранного пользователем алгоритма и значения параметра «Адресность» извещателя (безадресный, адресный, адресно-аналоговый) программа определяет количество извещателей, контролирующих каждую точку помещения. Например, в случае установки безадресных извещателей в зону ОПС с алгоритмом принятия решения о пожаре «А» программа продублирует извещатели, то есть установит два извещателя рядом друг с другом, вдоль оси Х (рис. 4).

 

img_cm_96-30_4_0eebadc1f94fc6e2dbd3dc017

Рис. 4. Установка извещателей с учетом алгоритма принятия решения о пожаре и параметра «Адресность»

 

Таким образом, основными параметрами, влияющими на автоматическую расстановку точечных пожарных извещателей в Model Studio CS ОПС, являются:

  • тип извещателя (дымовой, тепловой);
  • высота зоны ОПС, контролируемой извещателем;
  • тип решетки расстановки (квадратная, треугольная);
  • алгоритм принятия решения о пожаре для зоны ОПС;
  • адресность извещателя.

 

Автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей

В качестве примера рассмотрим автоматическую расстановку пожарных извещателей в помещениях 1-ого этажа здания школы.

Алгоритм автоматической расстановки пожарных извещателей здесь выглядит следующим образом:

  • подготовка к созданию зон ОПС;
  • построение зон ОПС по контурам помещений или вручную;
  • автоматическая расстановка пожарных извещателей в созданных зонах ОПС.

 

Понятие зоны ОПС

Чтобы автоматически расставить пожарные извещатели в Model Studio CS ОПС, необходимо сначала создать зоны ОПС (ЗКПС).

Зона ОПС моделирует объем в трехмерном пространстве, который подлежит защите с помощью элементов охранной и пожарной сигнализации (рис. 5).

img_cm_96-30_5_ca02ade8105ea39d6e04c729f 

Рис. 5. Пример зоны ОПС и ее свойства

 

Программа Model Studio CS ОПС предусматривает два варианта создания зон ОПС:

  • путем отрисовки контура зоны вручную (по двум точкам/с помощью полилинии) и ввода значения параметра высоты зоны;
  • путем считывания контуров объектов проекта типа «Помещение» и считывания значения параметра высоты объекта «Помещение».

Пользователь имеет возможность создать три типа зон ОПС:

  • основная зона;
  • зона фальшпола;
  • зона фальшпотолка.

 

Построение зон ОПС

Первое, что необходимо сделать, это подгрузить на показ в пространство модели контуры всех помещений первого этажа школы, созданные специалистами строительного отдела и опубликованные в общую иерархию проекта (объекты «Помещение»), а также другие строительные конструкции (стены, перегородки), которые потребуются для общей визуализации (рис. 6, 7).

 

img_cm_96-30_6_c6649b3c1209903c343fb8079

Рис. 6. Объекты «Помещение» и строительные конструкции, подгруженные в модель в качестве объектов проекта

 

img_cm_96-30_7_c4697f265a443974285bb2063

Рис. 7. Специализированный объект «Помещение» и его свойства

 

В рассматриваемом здании школы помещения имеют различную форму – прямоугольную (рис. 8), Г-образную (рис. 9) и сложную (рис. 10).

 

img_cm_96-30_8_783be70461e776757f6caf13d

Рис. 8. Объект проекта «Помещение» прямоугольной формы

 

img_cm_96-30_9_7d00c87ce4653aa5a624fc60a

Рис. 9. Объект проекта «Помещение» Г-образной формы

 

img_cm_96-30_10_da29a6bf0df5463fd861acdb

Рис. 10. Объект проекта «Помещение» сложной формы

 

Форму помещения, представленного на рис. 8, можно отнести к прямоугольной, так как при построении по нему зоны ОПС программа не будет учитывать колонны и небольшие выступы и аппроксимирует его форму до прямоугольника.

Зоны ОПС для помещений прямоугольной и Г-образной формы по их контурам создадим автоматически. Для помещений сложной формы воспользуемся способом создания зон ОПС по двум точкам или полилинии, разделив их таким образом на несколько зон простой формы. Начнем с помещений прямоугольной и Г-образной формы.

Запускаем команду ленты Создать зону ОПС и выбираем ряд запрашиваемых параметров для корректного построения.

Для начала выбираем тип создаваемой зоны ОПС. Устанавливаем флажок напротив типа Помещение и нажимаем ОК (рис. 11). 

 

img_cm_96-30_11_5ece535333f357e9ece96e34

Рис. 11. Выбор типа создаваемой зоны ОПС

 

Значение параметра Высота, мм задавать не нужно, так как в данном случае, как уже было сказано ранее, мы будем создавать зоны ОПС по контуру помещений, и это значение программа возьмет автоматически из объектов проекта «Помещение», подгруженных ранее.

На следующем этапе указываем способ создания зон ОПС. Выбираем режим Контур (рис. 12).

 

img_cm_96-30_12_4e1bfe8dcfb57a700b4d58a0

Рис. 12. Выбор способа создания зоны ОПС

 

Затем необходимо выбрать создаваемым зонам алгоритм принятия решения о пожаре. Выбираем алгоритм А (рис. 13).

 

img_cm_96-30_13_78e759f0b37e70373ded9a01

Рис. 13. Выбор алгоритма принятия решения о пожаре

 

Программа предлагает указать один из вариантов построения: либо по всем помещениям, подгруженным на чертеж, либо по одному помещению. Выбираем Все (рис. 14).

 

img_cm_96-30_14_6b46b39f9fc096e035d4596e

Рис. 14. Выбор одного из двух вариантов построения зоны ОПС

 

После выбора данного варианта построения зоны ОПС создаются автоматически по всем объектам «Помещение» в чертеже (рис. 15).

 

img_cm_96-30_15_5f32899c55dd824cfa4a9f16

Рис. 15. Зоны ОПС, созданные по контурам помещений

 

Для построения зон ОПС в помещениях сложной формы запускаем команду ленты Создать зону ОПС, в открывшемся окне Создание зоны ОПС устанавливаем флажок напротив типа зоны Помещение, указываем высоту зоны – 4200 и нажимаем ОК (рис. 16).

 

img_cm_96-30_16_896c43a3faa65a13e704804d

Рис. 16. Выбор типа создаваемой зоны ОПС – Помещение

 

Затем указываем способ создания зоны ОПС – по двум Точкам (рис. 17).

 

img_cm_96-30_17_8af231bf150fffe4c1dc450d

Рис. 17. Выбор способа создания зоны ОПС – по двум Точкам

 

На следующем этапе выбираем алгоритм принятия решения о пожаре (рис. 18).

 

img_cm_96-30_18_42522d7e6ba913910ab55151

Рис. 18. Выбор алгоритма принятия решения о пожаре

 

Далее указываем на чертеже две точки в пределах одного из помещений сложной формы, которые определят прямоугольную область для построения зоны ОПС (рис. 19).

 

img_cm_96-30_19_a39bafa247e1cea5952ade2d

Рис. 19. Построение зоны ОПС по двум точкам

 

Зона ОПС построится по заданным параметрам. Аналогичным способом создадим еще одну зону ОПС в этом помещении.

Таким образом, мы разбили помещение сложной формы на 2 зоны ОПС прямоугольной формы. Это разбиение схематично показано на рис. 20.

 

img_cm_96-30_20_ac4120c21372c13cdfbb8c7b

Рис. 20. Разбиение помещения сложной формы на прямоугольные зоны ОПС

 

Таким же способом разбиваем помещения сложной формы и создаем в них зоны ОПС прямоугольной или Г-образной формы.

На рис. 21 показано итоговое разбиение помещений 1-го этажа школы на зоны ОПС.

 

img_cm_96-30_21_521684c8faaaa28a5b71ee85

Рис. 21. Зоны ОПС 1-го этажа здания школы

 

Каждая зона ОПС имеет свои параметры (рис. 22). Если зона построена по контуру помещения, значения первых пяти ее параметров автоматически берутся из объекта «Помещение», по контурам которого она строилась.

img_cm_96-30_22_b206b6fbf425a1d1c43ec03f

Рис. 22. Параметры зоны ОПС

 

Высоту зоны ОПС можно менять, корректируя параметр Высота помещения, м2.

 

Автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей

Создание зон ОПС завершено, и мы можем приступить к автоматической расстановке точечных пожарных извещателей.

Для начала необходимо открыть окно Базы данных и подключить базу оборудования, изделий и материалов «БД MS ОПС» (рис. 23).

 

img_cm_96-30_23_76e0b7306d70185b9e459e0d

Рис. 23. Окно БД с подключенной базой оборудования, изделий и материалов «БД MS ОПС»

 

В данном примере расставим во всех зонах ОПС точечные дымовые пожарные извещатели. Для этого запускаем команду ленты Пожарные извещатели и выбираем ряд запрашиваемых параметров.

Во-первых, указываем, где будут расставлены извещатели. Если выбрать Помещение, то для расстановки извещателей нужно будет указать одну зону ОПС, а если Все, то пожарные извещатели будут автоматически расставлены во всех созданных зонах ОПС. Выбираем Все (рис. 24).

 

img_cm_96-30_24_b3874e7d14641da940a5a818

Рис. 24. Выбор места расстановки извещателей

 

На следующем этапе выбираем тип решетки расстановки – квадратная или треугольная. Указываем Квадратная (рис. 25).

 

img_cm_96-30_25_c5120d03eea66bec2ee439a9

Рис. 25. Выбор типа решетки расстановки пожарных извещателей

 

Затем в открывшемся окне Базы данных находим и выбираем дымовой пожарный извещатель, например, «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-120 ИПД-ЕХ» и нажимаем ОК (рис. 26).

img_cm_96-30_26_f9c68cc761f9a4c0679120af

Рис. 26. Окно выбора пожарных извещателей из БД

 

Пожарные извещатели расставятся в зонах ОПС автоматически (рис. 27, 28).

 

img_cm_96-30_27_22a0b0c871377a57a88ae574

Рис. 27. Автоматическая расстановка точечных пожарных извещателей

 

img_cm_96-30_28_d6f6c594473ed6b20f187c04

Рис. 28. Автоматически расставленные извещатели на 1-ом этаже здания школы (вид сверху)

 

При необходимости можно отредактировать расположение автоматически расставленных извещателей – переместить их, скопировать или удалить. Кроме того, можно добавить извещатели вручную.

Пожарные извещатели по умолчанию расставляются без отображения зон покрытия. Для их показа воспользуемся специальной командой Зона покрытия извещателей. После вызова этой команды зоны контроля пожарных извещателей построятся автоматически (рис. 29).

 

img_cm_96-30_29_76bf909a9e1bb5589b2ed01f

Рис. 29. Отображение зон покрытия пожарных извещателей

 

Построенные зоны контроля извещателей можно скрыть, отключив слой их расположения, или удалить с помощью стандартных команд графической платформы. Чтобы снова отобразить зоны после скрытия, достаточно просто включить слой. После удаления зон необходимо вызвать команду Зона покрытия извещателей заново.

 

Мария Шутова,

Инженер технического сопровождения

«СиСофт Девеломпент» (CSoft Development)

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.