Перейти к публикации

Консоль - требуется совет


Рекомендованные сообщения

День добрый. 

Долгое время читал форум. Находя много полезного, но не регистрировался. На днях возник вопрос с проектированием консоли. И я решил создать эту тему. Прошу сильно не пинать.

Спроектировал консоль для хранения металла. Исходя из нагрузки тонна на нижней балке, тонна на верхней балке, и 700 кг на самой верхней. Выбрал профиль 100x100x8. Детали данной конструкции планирую соединять сваркой. Так как со сваркой мало имел дела. Почитав литературу по ней выбрал крепление на косынках. При расчете получилось длинна шва 400 мм с катетом 10 мм.

Просьба оценить данную конструкцию в особенности дело касается сварки.

консоль_.PDF

Изменено пользователем Andrew_Shch
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


И все же попинаю, извини.

 

Не умеешь - не берись. Рядом с тобой специалисты без работы маются, а ты самодеятельностью занимаешься. Поручи это дело профессионалу.
Крепить к полу и потолку (надеюсь не гипсокартон?) - последнее дело. Стойка должна стоять сама по себе.
Если не у стены, то логичней буквой Т

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И все же попинаю, извини.

 

Не умеешь - не берись. Рядом с тобой специалисты без работы маются, а ты самодеятельностью занимаешься. Поручи это дело профессионалу.

Крепить к полу и потолку (надеюсь не гипсокартон?) - последнее дело. Стойка должна стоять сама по себе.

Если не у стены, то логичней буквой Т

Разумеется, не гипсокартон картон. Дело в том, что возможности закрепиться к стене нет. 

Буквой Т можно если два крепления будут вверху. По расчетам достаточно того закрепления(пол, потолок), которое спроектировано. Данная консоль будет использоваться совместно с тремя такими же. И использоваться для хранения материалов, масса которая указана на чертеже. Вопрос в сварных соединениях. 

Изменено пользователем Andrew_Shch
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подобные конструкции должны быть устойчивыми сами по себе - т.е. проекция центра масс при любых нагрузках должна гарантированно находиться внутри площади опоры, и чем ближе к центру - тем конструкция будет устойчивей. Либо конструкция должна быть Т-образной, но с равномернораспределенной (на обе стороны) нагрузкой.

Кроме того, если предусматривается хранение не готовой продукции, а материалов (напр., какие-нибудь хлысты), то в таких случаях консоли выполняются с уклоном в сторону вертикальной стойки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вобщем изобретение - не проходит по технике безопасности.

кроме того - делать эту штуку сварной я бы тоже не стал.

В чем проблема сверлануть десяток отверстий под болты?

post-39092-0-98708200-1383027174_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Конструкцию немного переиграли. Пятки так же оставили, поменяли квадратный профиль на двутавр. Сделали горизонтальные балки тоже из двутавра с креплением к вертикальному двутавру на болтах. Остальное все свариваем. Всем спасибо за советы :worthy:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×