Перейти к публикации

Как сдать плакаты в архив


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте. В ходе проектирования, согласно ТЗ, мы сделали комплект плакатов по ГОСТ 2.605. Теперь стоит задача сдать их в архив. Архивариус в спупоре, требует графу для инвентарного номера, а ее нет. М.б. кто-то сталкивался, поделитесь жизненным опытом. Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А чем плакат по сути отличается от любого другого документа? Размещаете изображение плаката на форматке, указываете все параметры, необходимые для его изготовления, подписываете и сдаете.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, BSV1 сказал:

А чем плакат по сути отличается от любого другого документа? Размещаете изображение плаката на форматке, указываете все параметры, необходимые для его изготовления, подписываете и сдаете.

Вы имеете в виду выпустить на плакат чертеж как на деталь? На самом плакате основной надписи по ГОСТ 2.104 нет. Соответственно нет обозначения документа

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, bard сказал:

 Соответственно нет обозначения документа

У плаката обозначение как у изделия для которого он выпущен.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, bard сказал:

На самом плакате основной надписи по ГОСТ 2.104 нет. Соответственно нет обозначения документа

Почитайте ГОСТ 2.601-2019 п.8.1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, BSV1 сказал:

Почитайте ГОСТ 2.601-2019 п.8.1.

Интересная интерпретация.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не большой специалист в таких вопросах, но мне казалось что плакат - это типа изделие и его сдают не в архив, а на склад. А если надо сдать что-то в архив, то делают типа чертеж со штампом и всей фигней. но я могу ошибаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, udlexx сказал:

плакат - это типа изделие и его сдают не в архив, а на склад. А если надо сдать что-то в архив, то делают типа чертеж со штампом и всей фигней. но я могу ошибаться.

Подлинник ЭД сдают в архив, а копии с подлинников на склад.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Возможно, плакат надо оформить как чертеж плаката.

На форматке с основной надписью и всеми ее атрибутами, размерами больше, чем плакат, изображается сам плакат.

Наносятся размеры для линий отреза. В ТТ указываются требования к плакату: бумага, способ печати и т.д. и т.п.

Так делают, например, паспорта на изделия.

В этом случае будут "и волки целы и овцы сыты". )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.01.2020 в 22:22, bard сказал:

Здравствуйте. В ходе проектирования, согласно ТЗ, мы сделали комплект плакатов по ГОСТ 2.605. Теперь стоит задача сдать их в архив. Архивариус в спупоре, требует графу для инвентарного номера, а ее нет. М.б. кто-то сталкивался, поделитесь жизненным опытом. Заранее спасибо.

Скажите а где на ваших плакатах поставили подписи проверяющие?

У плаката должен быть титульный лист и может быть лист утверждения (если вам нужно засекретить проверяющих). На титульном листе есть графы для учета документа.

Снимок.JPG

На самом плакате над рамкой в левом верхнем углу делается надпись:

trebovaniya2.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня вот что получилось.

 

 

Скрытый текст

УП_Страница_1.jpg

 

 

3 часа назад, Залина сказал:

У плаката должен быть титульный лист

А откуда это следует?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, brigval сказал:

У меня вот что получилось.

А файл с "картинкой" плаката Вы в архив не сдаете? Должно быть указано откуда брать данные , что бы "изготовить типографским способом".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На прошлой работе на чертежах плат (если плата - деталь) в т.т. писали что-то типа : печатный рисунок выполнять по файлу ****.*** и прикладывали дискету. Давно это было.

Сейчас на чертежах этикеток в т.т. вписываем " выполнять типографским способом по файлу " название файла". Файл лежит не сервере. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
51 минуту назад, Anastasiya2017 сказал:

А файл с "картинкой" плаката Вы в архив не сдаете? Должно быть указано откуда брать данные , что бы "изготовить типографским способом".

Я сделал чертеж плаката на хорошей бумаге и с нее можно делать копированием плакат с последующим вырезанием по контуру. Чертеж сдаю в архив со всеми подписями.

На самом деле требований не достаточно, наверное. Но это хоть что-то, с чем уже можно работать.

Пока так )

Изменено пользователем brigval
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.10.2021 в 16:15, brigval сказал:

У меня вот что получилось.

 

 

  Показать содержимое

УП_Страница_1.jpg

 

 

А откуда это следует?

 

ГОСТ 2.601

 

 Снимок.JPG

Снимок1.JPG

Задам встречный вопрос, откуда следует что на документ (эксплуатационный) нужно выпускать еще один документ (чертеж)? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
45 минут назад, Залина сказал:

 

ГОСТ 2.601

 

 Снимок.JPG

Снимок1.JPG

 

 

С ЭД почти не работал. Сейчас возникла необходимость заниматься и ЭД.

Приведенный текст не очень согласуется  требованиями к УП из ГОСТ 2.605.

Во всяком случае там есть противоречия на мой взгляд.

Но если НК принимает такие УП (с титульным листом, листом регистрации), почему бы и нет.

Интересно, при изучении плакатов, изготовленными таким способом, на объекте эксплуатации куда девают титульные листы и ЛР? ))

Вопрос риторический, можно не отвечать.

 

 

Цитата

Задам встречный вопрос, откуда следует что на документ (эксплуатационный) нужно выпускать еще один документ (чертеж)? 

 

В разных отраслях существуют стандарты, отличные от ЕСКД и по которым тоже надо работать.

Чертеж, точнее не чертеж, а сам документ, например ПС, могут делать формата А5 после вырезания из А4.

На этом же документе в формате А4 указываются и требования к готовому паспорту в формате А5.

УП я сделал по аналогии.

Сейчас увидел, что размеры плаката не соответствуют 2.605. Но сами плакаты и не я делал. Ладно, потом поправим. )

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, brigval сказал:

Интересно, при изучении плакатов, изготовленными таким способом, на объекте эксплуатации куда девают титульные листы и ЛР? ))

Справедливый вопрос. 

Могу предложить такой вариант:

1 Составляем лист утверждения (не титульный) согласно ГОСТ 2.105 с полем 10 - АБВГ.123456.123УП-ЛУ.

2 Лист утверждения вносим в спецификацию в раздел Документация сразу за документом, на который он выпущен, а именно за учебно-техническим плакатом.

3 В примечание АБВГ.123456.123УП-ЛУ пишем "Размножать по указанию". 

Снимок.JPG

Получается все по ЕСКД. Подписи собраны, в архив все сдано, заказчик получает только плакаты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Залина сказал:

Справедливый вопрос. 

Могу предложить такой вариант:

1 Составляем лист утверждения (не титульный) согласно ГОСТ 2.105 с полем 10 - АБВГ.123456.123УП-ЛУ.

2 Лист утверждения вносим в спецификацию в раздел Документация сразу за документом, на который он выпущен, а именно за учебно-техническим плакатом.

3 В примечание АБВГ.123456.123УП-ЛУ пишем "Размножать по указанию". 

Снимок.JPG

Получается все по ЕСКД. Подписи собраны, в архив все сдано, заказчик получает только плакаты.

Заказчик получает плакаты в составе

1 Титульный лист

2 Страницы плакатов

3 Лист регистрации изменений

А ему для эксплуатации нужен только п. 2.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, brigval сказал:

Заказчик получает плакаты в составе

1 Титульный лист

2 Страницы плакатов

3 Лист регистрации изменений

А ему для эксплуатации нужен только п. 2.

Еще раз прочтите сообщение, на которое вы ответил.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Залина сказал:

Еще раз прочтите сообщение, на которое вы ответил.

ГОСТ 2.601 п. 8.1.3 предусматривает кроме листов плаката титульный лист и ЛР. Вы сами привели этот пункт.

ЛУ может быть добавлен, но почему он должен быть заменой титульного листа?

И где разместить запись "Утвержден ...-ЛУ", если титульного листа нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
×
×
  • Создать...