Перейти к публикации

Соотношение охлаждения и осушения на испарителе холодильной машины


Рекомендованные сообщения

Господа, здесь много инженеров, есть теоретический вопрос.


Имеем воздух, продуваемый через испаритель, где кипит фреон. Испаритель как на картинке.

 

Стоит вопрос управляемого осушения воздуха, и нужно понимание физики процесса.

 

Мы можем изменять температуру фреона на входе в испаритель от +10 до -90 градусов (разные газы, режимы работы машины),

можем менять производительность холодильной машины (количество фреона), можем в некоторых пределах менять скорость воздуха,

можем менять конфигурацию испарителя.

Температура воздуха может варьироваться в широких пределах (от +10 до +90 градусов), влажность тоже (10...95%).

 

Вопрос - каким образом и от каких параметров будет зависеть распределение энергии приходящей на испаритель.

Какая часть энергии будет уходить на охлаждение воздуха, а какая на осушение - фазовый переход водяного пара в воду(лед)?

испаритель.jpg

Изменено пользователем Rionet
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


36 минут назад, Rionet сказал:

Какая часть энергии будет уходить на охлаждение воздуха, а какая на осушение - фазовый переход водяного пара в воду(лед)?

 

Испарение затрачивает энергию. Конденсация наоборот возвращает энергию испарение. Конденсационные котлы работают на газе например имеют +5 % КПД из за конденсации паров воры из уходящих газов топки.

Изменено пользователем Maik812
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То есть вам надо охладить воздух и осушить его?

Тогда размышляйте в направлении принципа работы лиофильных сушилок. Правда там осушают твёрдое вещество и тот случай проще.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часа назад, Rionet сказал:

Какая часть энергии будет уходить на охлаждение воздуха, а какая на осушение - фазовый переход водяного пара в воду(лед)?

какая разница? пропорции между этими двумя частями будут зависеть от параметров воздуха, которые у Вас имеют весьма большой разброс.

может быть, Вас интересует, как менять параметры охладителя после измерения характеристик входящего воздуха?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, soklakov сказал:

какая разница? пропорции между этими двумя частями будут зависеть от параметров воздуха, которые у Вас имеют весьма большой разброс.

может быть, Вас интересует, как менять параметры охладителя после измерения характеристик входящего воздуха?

Добавлю от себя что лучше даже не входящего воздуха, а того что получается на выходе. Зависит конечно от назначения аппарата, но его задача скорее всего обеспечить какие-то параметры, на выходе (абсолютная влажность к примеру, или относительная + температура) вот их то и надо контролировать и по этим значениям принимать решение, по поводу температуры фреона. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задачи в общем случае состоят в обеспечении параметров на выходе (температура, влажность).

Хотелось бы понять например две крайности -

как эффективно вынуть влагу из воздуха (осушить) и при этом не охлаждать его? (не тратить энергию на охлаждение)

как эффективно охладить воздух и при этом не осушать его? (не тратить энергию на осушение)

 

Какие параметры машины при этом нужно варьировать и какие вообще есть зависимости в процессе конденсации на теплообменники?

 

Анализ литературы привел к критериальным уравнениям (нуссельта и т.д) с кучей формул и отсутствием понятной связи с действительностью по крайней мере для меня, надо пояснить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Rionet сказал:

как эффективно вынуть влагу из воздуха (осушить) и при этом не охлаждать его? (не тратить энергию на охлаждение)

как эффективно охладить воздух и при этом не осушать его? (не тратить энергию на осушение)

ИМХО никак

Выпадение конденсата происходит при относительной влажности воздуха 100%.

Для того чтобы на выходе получить на выходе заданную температуру и влажность, нужно вначале посчитать абсолютную влажность для данных параметров. Потом найти температуру при которой относительная влажность (для посчитанной абсолютной влажности) составит 100%. Охладить до этой температуры воздух, лишняя влага при этом выпадет в виде конденсата. После этого нагреть воздух до заданной температуры.

P.S. Хотя если есть другие варианты, будет интересно послушать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...