Перейти к публикации

пароль PMC LAD


tra_63

Рекомендованные сообщения

1 минуту назад, gudstartup сказал:

Вы просто сбросили пароль?

Сам пароль так и не удалось расшифровать может Fanuc снова алгоритм поменял?

 

нет. Это мой косяк

Нестандартный ладдер, вернее пароль

Он у меня расшифровал как

P.E.R.M.

но реально там код

Снимок экрана от 2022-10-13 20-51-01.png

 

50 01 45 08 52 11 4D 1B

коды ниже 20 неотображаемые и у меня в программе заменяются точками

код точки 2E и в буфер обмена у меня заносилось

50 2E 45 2E 52 2E 4D 2E

а надо

50 01 45 08 52 11 4D 1B

 

просто я не рассчитал на то что кто-то в пароле будет использовать нечитаемые символы

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

просто я не рассчитал на то что кто-то в пароле будет использовать нечитаемые символы

А как этот хитрец  их на клавиатуре CNC набирать собирается?

На компе хоть скопипастить можно а на Fanuc клавиатуре не представляю как!?

Скорее это на unicode похоже а набраны какие-нибудь иероглифы!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, gudstartup сказал:

На компе хоть скопипастить можно а на Fanuc клавиатуре не представляю как!?

никак. Я думаю на это и было рассчитано

В выходные поправлю программу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

никак. Я думаю на это и было рассчитано

Да на Unicode не похоже!

8 минут назад, Viktor2004 сказал:

В выходные поправлю программу

Код будет выводится без коррекции?

Такой пароль лучше сразу удалять чтоб не мучится.

Виктор а пришлите мне закодированный файл у меня есть китайская ломалка посмотрю чего она выдаст?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Нет ваша программа самая адекватная остальные либо показывают ? либо так же как у вас

но без HEX кода!:no:

image.png

image.png

Теперь будем знать эти штучки!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, gudstartup сказал:

Код будет выводится без коррекции?

нет. В отображении останется как было, зато при нажатии кнопки Copy to cliboard в буфер обмена будет заноситься реальные значения

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

В отображении останется как было, зато при нажатии кнопки Copy to cliboard в буфер обмена будет заноситься реальные значения

Сейчас пробовал открыть исходный файл с паролем. Пароль набирал через Notepad++, с последующей вставкой в буфер. Всё получилось. Может Вам отображение таких паролей сделать так же, как в Notepad++. Тогда пользователю всё будет ясно. Я пока не могу вставлять сюда изображение. Вот так: https://disk.yandex.ru/i/k6CihNExlabDmg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Dmitry_C сказал:

Может Вам отображение таких паролей сделать так же, как в Notepad++

Нет. Отображаются пусть как ранее, с точками, а в буфер обмена будет заноситься реальный код.

А ниже красным будет предупреждение

Attention!

Unreadable

characters

Что бы копировали только через Cliboard, а не копировали выделением строчки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 И все таки делать такое (закрывать ладдер паролем с нечитаемыми и даже читаемыми символами) это издевательство над сервисом ведь не у всех есть программа для их определения а довольно часто надо посмотреть и понять логику работы программы pmc чтобы устранить неисправность!

Хотя благодаря вам мы теперь знаем что бывают и такие подленькие станкостроители.

Спасибо @Viktor2004 !

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

это издевательство

ну, сами знаете что есть издевательства и более изощренные. Так что я философски к этому отношусь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

ну, сами знаете что есть издевательства и более изощренные.

Да это только первый круг мучений которыми может обеспечить станкостроитель сторонние сервисные организации!:biggrin:

Почему то раньше это было менее  актуально и это не встречалось так часто.

Теперь сплошь и рядом всякого рода защиты как от CNC производителя так и от MTB!

Непонятно они этим хотят лишить неавторизованных сервисников которые им отчисления не делают извести и надеются что все их станки будут обслуживаться во всем мире только подконтрольными сервис центрами?!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 И конечно же это наш любимый любитель ребусов паролей и блокировок различных

уровней, даже замок двери рабочей зоны у них с контроллером!

Встречайте и никогда не покупайте!!!

DMG MORI CO., LTD.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Встречайте и никогда не покупайте!!!

ну, что покупать, а что не покупать, не от нас зависит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:

ну, что покупать, а что не покупать, не от нас зависит

Если никто не сможет обслуживать то в перспективе никто не и покупать не будет по крайней мере у нас точно!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, gudstartup сказал:

  никогда не покупайте!!! DMG MORI CO., LTD.

Я уж лет  8 всем это говорю.

Примитивную точку смены во фрезере поменять - сервис с чудо-флешкой вызывай.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видимо китайцы читают наш форум и смотрят что нам надо подкидывать

Вот, раньше все Hisions были нормальные, а теперь вот. Получите

 

PMC1.000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У кого Fanuc Ladder III 9,7 установилась. Может она позволяет скомпилировать этот файл с функциональным блоком, которого нет ???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

кого Fanuc Ladder III 9,7 установилась. Может она позволяет скомпилировать этот файл с функциональным блоком, которого нет ???

Никогда это не скомпилируется мы же это с вами уже обсуждали. Там нет исходного кода этого блока его намеренно в  файл не добавляют а без него декомпиляция невозможна

Изменения в таком файле сделать невозможно это может только станкостроитель у которого есть исходники

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
    • ДОБРЯК
      Для того, чтобы получить правильные высшие) формы при виртуальном эксперименте, нужно сделать грамотную КЭ модель. От разговора на эту тему вы постоянно уклоняетесь.  То нет компьютера под рукой, сделать простейший тест, то теряете интерес. :=) Сходимости энергии деформации при расчетах статики, недостаточно для точного определения высших собственных форм и частот.  Для того, чтобы грамотно использовать метод конечных элементов, нужно сделать много-много тестов в статике, динамике и ... Одной кнопки и двух конечных элементов в 3Д программе недостаточно для определения высших собственных форм...  У вас в качестве инструмента всего два конечных элемента, шести узловая несовместная оболочка Тимошенко и десяти узловой тетраэдр. И еще контакты при решении задачи на собственные числа. Вам ли говорить про правильность определения высших собственных форм для сложных изделий... :=)    
    • vad0000
      Покажите схему с разрешением на движение
    • vad0000
      Вход, а не выход Вытащить Аналоговый вход и все, как будто туда ничего не подключено И если мы подключим сигнал к энкодеру оси Х, то он стнтет одинаковый с аналоговым входом, который не подключен?
    • Snake 60
      @waze4534  Посмотрите вверх и прочитайте текст на красной полоске...
×
×
  • Создать...