Ошибка Drive error "A81" rotary axis


Igor Tikhomirov

Рекомендованные сообщения

Станок DMU 50, после включения приводов, примерно через 5 сек появляется сообщение: "drive error 'A81' rotary axis" и, перемещения по всем  осям блокируются. Ошибка сбрасывается, но через 5 сек появляется снова. Сразу после сброса ошибки, перемещения кратковременно появляются, но при появлении ошибки блокируются.

Уважаемые коллеги, прошу совета в решении данной проблемы. Заранее Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...


Станок DMU 50 столкнулся тоже с такой ошибкой. похоже что то с двигателями осей перемещения сменщика инструмента... есть удачное решение?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

tnc 530

ситуация изменилась... 

А 51 это ошибка сервоприводв Сигма 2... в них разрядились батареи ER3V TOSHIBA 3.6V... после замены батарей ошибка пропала, но похоже надо перепрограммировать параметры привода, т.к. линейная ось сменщика инструментов не в позиции... позиция 140/345 не соответствует нормальному положению для смены... 345 мм позиция определяется как 229 мм... 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, 9Андрей9 сказал:

но похоже надо перепрограммировать параметры привода,

Параметры обычно хранятся во флэш а вот позиция абсолютного датчика могла слететь ищите в мануалах на станок или на привод как вам ее обнулить  (восстановить) а возможно у вас есть процедура выхода оси магазина в опорную точку. Посмотрите что у вас в 960.х параметре itnc530 возможно нужно просто сместить datum set и ось сместится в необходимое вам положение.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

решено... инструкция на немецком, но разобрался... Файл помощи для наладки сервисниками с кодами 99** находился в памяти машины. активировался кодом в MOD режиме 1521. смена заработала как надо... Спасибо...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. 
×
×