Все основное что мне нужно было я нашел и отредактировал, но не разобрался только с одним:

если в УП меняются обороты допустим одна обработка шла на одних оборотах, а следующая на других (одним и тем  же инструментом и в одном файле), обороты на станке не меняются. Управляется станок контроллером DDSCV 2.1 на маче обороты менялись.

Попробовал сделать тестовую программку и нашел как сделать чтобы обороты поменялись, нужно выключить шпиндель и потом заново запустить с новыми оборотами.

То есть программа на выходе постпроцессора выглядит вот так:

G00 G54 G90 X0. Y15.9546 A0. S12000 M03 
G43 H1 Z20. 
-----
S19000
-----
G00 Z20. 
M05 X0. Y0. 
M30 
%

а мне нужно вот так:

G00 G54 G90 X0. Y15.9546 A0. S12000 M03 
G43 H1 Z20. 
-----
M05
S19000
M03
-----
G00 Z20. 
M05 X0. Y0. 
M30 
%

Тогда все отлично обрабатывает и обороты меняются, как это прописать в постпроцессоре (свой я прикрепил архивом к сообщению)

Постпроцессор.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


8 часов назад, 3d_killer сказал:

Все основное что мне нужно было я нашел и отредактировал, но не разобрался только с одним:

если в УП меняются обороты допустим одна обработка шла на одних оборотах, а следующая на других (одним и тем  же инструментом и в одном файле), обороты на станке не меняются. Управляется станок контроллером DDSCV 2.1 на маче обороты менялись.

Попробовал сделать тестовую программку и нашел как сделать чтобы обороты поменялись, нужно выключить шпиндель и потом заново запустить с новыми оборотами.

То есть программа на выходе постпроцессора выглядит вот так:


G00 G54 G90 X0. Y15.9546 A0. S12000 M03 
G43 H1 Z20. 
-----
S19000
-----
G00 Z20. 
M05 X0. Y0. 
M30 
%

а мне нужно вот так:


G00 G54 G90 X0. Y15.9546 A0. S12000 M03 
G43 H1 Z20. 
-----
M05
S19000
M03
-----
G00 Z20. 
M05 X0. Y0. 
M30 
%

Тогда все отлично обрабатывает и обороты меняются, как это прописать в постпроцессоре (свой я прикрепил архивом к сообщению)

Постпроцессор.zip

Такой вывод устроит? 

 

Показать содержимое  

%
G90 G17 G40 G80 G00 
M06 T1 ()
(F-contour)
G00 G54 G90 X0. Y76.2132 A0. 
M05
S10000 M04 
G43 H1 Z25. 
Z2. 
G01 G94 Z-10. F300. 
X-3.6 F1000. 


M05
S12000 M04 
X-4.1 

G00 Z25. 
M05 X0. Y0. 
M30 
%

Hide  
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, 3d_killer сказал:

щас проверю

этот код подходит, отлично отработал

 

postl.rar

 

 

Обязательно проверяйте.

Изменено пользователем Ishimtcev
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Всем доброго дня!

Помогите, пожалуйста отредактировать пост: проблема такая при генерации УП для 5х обработки прописывает холостые ходы каждый 1-3мм, а когда используешь 2,5D обработку все норм генерирует.  

Безымянный.jpg

Hermle_Sin840D_MT__5X.gpp Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.log Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.PRP Hermle-C30_iTNC530_5X_TZ.vmid

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
    • gudstartup
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно. 
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит? 
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики? 
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
×
×
  • Создать...