Перейти к публикации

Токарный автомат SWING KMX1026, ошибка CERTIFY


Мишенев Борис

Рекомендованные сообщения

4 часа назад, Wadjn сказал:

GE FANUC Series Oi-PC

Во, уже теплее ;-).

Вы можете сделать копию системного софта с Вашей ЧПУ?

Если Вы хотите решать проблему с сертификатом со мной, то лучше перейти на общение через e-mail, это "пикантная" тема. Я отвечал на Ваше сообщение по e-mail, но ответа на некоторые вопросы получил только здесь...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...


В 1.2.2019 в 14:59, agering сказал:

Во, уже теплее ;-).

Вы можете сделать копию системного софта с Вашей ЧПУ?

Если Вы хотите решать проблему с сертификатом со мной, то лучше перейти на общение через e-mail, это "пикантная" тема. Я отвечал на Ваше сообщение по e-mail, но ответа на некоторые вопросы получил только здесь...

доброго времени суток! Вы не могли бы мне тоже помочь с этой бедой? ошибка 5524. токарный станок fanuc oi mate td. Со мной можно связаться по andrey080481@mail.ru. Буду очень признателен и благодарен))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

@agering Доброго дня. Тоже проблема с сертификацией. Можем пообщаться, моя почта kuznetsov-au@mail.ru? Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Доброго дня, коллеги, вышла из строя карта памяти SRAM/FROM.  После замены залил Бэкап с флеш карты из режима IPL,  теперь просит сертификацию (ошРС5523), обращался в FANUC,  они ответили:

 с 18.04.2022 и вплоть до поступления соответствующих распоряжений со стороны FANUC CORPORATION, ООО “ФАНУК” приостанавливает осуществление следующих активностей на территории Российской Федерации

-        поставка на территорию РФ и отгрузка заказчикам и клиентам ООО “ФАНУК” всей линейки продукции производства FANUC CORPORATION;

-        поставка на территорию РФ и отгрузка заказчикам и клиентам ООО “ФАНУК” любых запчастей (в том числе предоплаченных) к ранее поставленной на территорию РФ продукции производства FANUC CORPORATION;

-        оказание сервисного, технического и гарантийного обслуживания ранее поставленной на территорию РФ продукции производства FANUC CORPORATION;

Все перечисленные авансы в адрес ООО «ФАНУК» по заключенным договорам и выставленным счетам, но не отгруженным на данный момент, подлежат обязательному возврату по первому требованию с подписанием соответствующих дополнительных соглашений о расторжении договоров и получении письма-запроса на возврат, оформленного в соответствии с существующими требованиями.

В мануалах про сертификацию ничего нет, единственная ссылка, что необходимо обратиться в FANUC. Прошу откликнуться, mail:  kam.tch@mail.ru, заранее благодарю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sergi2 А откуда у вас системные файлы ПО Fanuc как вы их смогли забэкапить ведь они защищены от копирования и загрузки?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И еще было бы интересно как проявляла себя неисправность модуля FROM/SRAM была ошибка ОЗУ или нарушение контрольной суммы системных файлов?

Может быть нужно было инициализировать FROM и это избавило бы вас от необходимости покупки модуля.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Sergi2 сказал:

В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.

До того как Вы решили купить новую  главную плату  обнуляли память RESET+DELETE и ошибка 500 оставалась?

При записи из меню SRAM BACKUP с карты памяти копируется только файл SRAM_BAK и ничего больше а ошибка certify возникает либо при перезаписи oprm_inf о чем система неоднократно предупреждает или при замене CPU card или как в вашем случае т.к на Mate нее нет то главной платы.

Непонятно почему у вас ошибка CERTIFY сразу при замене платы не появилась

Можете бэкап вашей системы скинуть надо посмотреть ваши SYS-CONF.TXT и MAINTINF.TXT

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Sergi2 сказал:

Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка. 

Только при перезаписи OPRM

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
    • Ветерок
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
    • malvi.dp
    • gudstartup
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
    • gudstartup
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно. 
×
×