Перейти к публикации

Нужна помощь с листогибом Bystronс со стойкой Cybelec ModEva12


Рекомендованные сообщения

Добрый день. Проблема состоит в следующем, при включении на ручной режим листогиб просто выключается и ни чего не работает, запустить по новой не получается.

Также при отключении на пульте системы безопасности AKAS листогиб тоже не работает. кто что знает подскажите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ещё при движении балки в низ включается замедление и в этот момент гидравлика вырубается, а блок PILZ становится в стоп как при аварии. Чтоб запустить нужно переключить с run на stop и обратно. При переходе с полуавтоматического режима в режим программирования тоже вырубается. При отключении на пульте защиты (лазер ) вообще не включается постоянно в стопе

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото экрана - это рас

ЭлектроСхемы - это два

Гидравлика - это три

 

А там и советом можно помочь :)

А на данный момент - у вас станок поломался!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В ‎27‎.‎04‎.‎2017 в 07:01, shtanya_78@bk.ru сказал:

при включении на ручной режим листогиб

Это при переключение позиционного выключателя или при нажатие кнопки на ЧПУ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27/04/2017 в 13:34, shtanya_78@bk.ru сказал:

Ещё при движении балки в низ включается замедление и в этот момент гидравлика вырубается, а блок PILZ становится в стоп как при аварии. Чтоб запустить нужно переключить с run на stop и обратно. При переходе с полуавтоматического режима в режим программирования тоже вырубается. При отключении на пульте защиты (лазер ) вообще не включается постоянно в стопе

 

У вас один станок для гибки или ещё имеются подобные?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, shtanya_78@bk.ru сказал:

Один пока что. 

 

Просто если нужно быстро и срочно, то обратитесь к официалам в Киеве скорее всего или по месту кто занимается ремонтом подобного.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.к. у вас проблема происходит при переключении позиционного ключа, а он в свою очередь завязан на прямую с PLC Pilz, то там нужно и искать.

Но для таких работ нужен электронщик знающий или имеющий представление о подобных системах.

Также вам необходимо посмотреть при остановах, на ПЛК должны быть сообщения в информационном окне 10А2

И непосредственно об ошибках:

Errorstack Readingmethod:

1.   Press the ‘F-STACK’ button on the CPU-Card and keep it pressed. The last generated errormessage now appears scrolling on the CPU-Display (for example F000®C=10®N=20, repeating). Log the errormessage in the table below, at message number 1. Then release the ‘F-STACK’ button.

2.   Press the ‘F-STACK’ button on the CPU-Card again and keep it pressed. The last but one generated errormessage now appears scrolling on the CPU-Display (for example F010®C=30®N=40, repeating). Log the errormessage in the table below, at message number 2. Then release the ‘F-STACK’ button.

3.   Repeat the procedure mentioned at item 2 another 14 times up to message number 16.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Получается висит ошибка F06 N05 AT

0119 а на основном попеременно моргают 0000 и ошибка 3114

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...