Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

3-х осевой под управлением TNC 426/430M

При включении на экране сообщение:

1.jpg

Далее ничего не работает.

Загрузка имеющихся параметров не спасает.

Нужна помощь.

Куда бежать, что смотреть?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Я бы посмотрел на верхнее сообщение. Про отсутствие внешнего напряжения .А потом на схемы станочные .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аварийный контур не собирается, соответсвенно нет готовности от реле о чём гласит сообщение на верху панели.

По питанию проблем нет - проверено. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы эту надпись перевёл именно как пропадание внешнего постоянного напряжения на питание релейки ,

но если изготовитель её как отсутствие готовности с реле интерпретирует , то спорить не буду .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На HDD есть сектор битый, как вариант может из-за него.

Либо предлагают оооочень за дорого ремонт.

Но полной уверенности нет! И это печально.

Учитывая стоимость HDD можно попробовать поиграться   :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

В 22.03.2017 в 21:24, xedex сказал:

Буду очень признателен

Выложи на файлообменник и ссылочку плиз

http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ffbc114501234a8c99a07c1070d05bc3

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
В 15.03.2017 в 22:30, xedex сказал:

Аварийный контур не собирается, соответсвенно нет готовности от реле о чём гласит сообщение на верху панели.

По питанию проблем нет - проверено. 

На верхнее сообщение не обращайте внимания - это стандартное сообщение при запуске стойки Heidenhain. Во время загрузки, после появления данного сообщения, стойка ЧПУ ждёт нажатия на кнопку CE. После система подгружает данные по осям и ждёт нажатия кнопки для включения силовой части. Потом нужно разогнать станок по машинным нулям.

P.S. У меня такая красная штука вылетает, когда перегруз по осям конкретный был или если врезался куда-то. Силовую часть смотрели, там все переключатели срабатывают, ничего не залипает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

От себя добавлю.

Верхнее сообщение- ожидание станка на включение силовой части, после нажатия кнопки "старта" оно исчезнет.

Красная ошибка:

Это ошибка выхода из-за диапазона осей.

Оси вышли за концевики, тем более несколько. При выходе одной из осей, в шапке ошибки указывается ось(X,Y,Z). У вас же ситуация другая.

Делаю вывод-"вышли" 2 или 3 оси.

Что делать???

Отодвинуть оси от концевиков.

 

В 22.03.2017 в 21:24, xedex сказал:

Буду очень признателен

Выложи на файлообменник и ссылочку плиз

http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ffbc114501234a8c99a07c1070d05bc3

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оси за пределы не выходили.

Аварийные цепи и управления проверяли.

На данный момент блоки управления в ремонте.

Как будет результат все расскажу.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 года спустя...
В 31.03.2017 в 06:47, xedex сказал:

Благодарочка.

Буду пробовать.

Здравствуйте

Выложите пожалуйста ссылочку на образ диска, а то старая не работает.

Буду благодарен.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...
В 11.04.2017 в 21:27, xedex сказал:

Как будет результат все расскажу.

Не рассказали тогда, может сейчас поделитесь? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...

Подскажите пожалуйста. Как правильно заменить батарейку на этой ЧПУ? Написано типа все обесточить и поменять. Не потеряются какие нибудь данные или настройки биоса? Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, adolf80 сказал:

Не потеряются какие нибудь данные или настройки биоса? Спасибо.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 6 месяцев спустя...

Такая проблема была на tnc426. На ЧПУ LE сгорел  2А предохранитель вставка.После замены цепь питания 24в восстановилась, повезло. На блоке питания автомобильные предохранители 10А тоже иногда вылетают, главное найти причину КЗ, прежде чем менять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...

Парни блок видеокарты кто нибудь ремонтировал? Фризит картинка и зависает на редактировании циклов. Это чип видео или все же память?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, adolf80 сказал:

Фризит картинка и зависает на редактировании циклов.

А при чем здесь видеопамять ( если только на редактировании циклов тормозит ) проверьте для начала ваш носитель данных  может он данные с тормозами получает и записывает.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

А при чем здесь видеопамять ( если только на редактировании циклов тормозит ) проверьте для начала ваш носитель данных  может он данные с тормозами получает и записывает.

Проверил путем замены платы целиком. Носитель в порядке. Это проблема как оказалась известная. И это память именно. Там не тормозит а замирает на вечно видеокартинка!!!

станок при этом отзывается на пультовые кнопки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь. 
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.  
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
    • Viktor2004
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
    • gudstartup
    • gudstartup
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
×
×
  • Создать...