Доброго времени суток!

Уважаемые специалисты, посоветуйте, что можно сделать, столкнулся со следующей проблемой. 

На нашем предприятии эксплуатируется гибочный пресс с ЧПУ Gasparini PBS 105, с системой DELEM DA65 и соединенный с ней через последовательный интерфейс контроллер DELEM 02.

Проблема в следующем, после очередного включения на дисплее появились сообщения об ошибках «No machine parameters found, restoring default», «Sequencer compiler: 6», «Line 195: Flag unknown». При нажатии любой клавиши загружается стандартный интерфейс, но гибочный пресс не обнуляется, появляется сообщение «Start the machine».

Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.

фото 3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Alexander Oreshin сказал:

Что можно сделать в данной ситуации? Как восстановить параметры? Архивной копии нет.

Обратиться на Гаспарини за резервной копией параметров или вызвать специалита по параметризации машины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И, похоже, дело не только в потере параметров, но и другой важной информации. Боюсь, сами без помощи спеца проблему не решите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...

5 часов назад, vad0000 сказал:

Надо зайти в машинные параметры и посмотреть, видит ли ЧПУ блок  DELEM 02.

А как зайти в машинные параметры не подскажете?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:

 

На Гаспарини обращался уже, сказали, что должен быть какой то желтый лист с параметрами в электрошкафу и попробовать ввести их, но никакого листа я не нашел...

 

Это хорошо, что они отозвались. Просите у них файлы для восстановления софта и параметров, обычно со станком идут две дискеты для этого. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В главном меню вводите 19 - ввод-пароль 32157-ввод.

Также Вы можете их там скопировать на дискетку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зашел в параметры машины, конфигурация модулей. Там все по нулям, но когда наводишь курсор, то можно выбрать из двух модулей. Параметры осей и все остальные параметры в норме. Нет только модулей.

фото.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда их введите вручную, и скорее всего, все заработает.

Сможете это сделать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В каждой строке можно выбрать один из двух модулей и назначить им оси, по схеме сейчас посмотрю какие куда. Но вот строка BOX, там просто порядковый номер вводить? 1, 2 например?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Смотрите картинку, она такая?

20 - это блок DELEM-DM02

10-это блок DELEM-DM01

и т.д.

 

ID номер блока написан на самом блоке.

В блоке DELEM-DM02 должны быть Y, X и антипрогиб.

delem dos.JPG

delem dos2.JPG

delem dos3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забил в первую строку BOX-20, модуль-3012142. Во вторую забил BOX-10, модуль 2025309. Теперь при загрузке интерфейса стал писать ошибку *DM not responding (module 3021142)*. И так же не включается. Написал еще итальянцам чтоб прислали конфигурацию модулей.

фото 1.JPG

фото 2.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы не можете в DELEM DM01 вбить R и X2. Он одноосевой.

У Вас на станке какие оси - Y1, Y2, X и R?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Там два модуля, DM02 и DM05. Да, Y1,Y2,X,R и антипрогиб.

Ой извиняю поспешил, там же внизу Вы прислали расшифровку обозначения модулей. Т.е. у меня должно быть 20 и 50.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Alexander Oreshin сказал:

Т.е. у меня должно быть 20 и 50.

Именно, на 50 модуле должна быть ось R, а на 20-й не забудьте подключить антипрогиб. :smile:

delem-mod.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Забил в поле BOX для модуля DM02 - 20, для модуля DM05 - 50, но все равно осталась ошибка  *DM not responding (module 3021142)*. Я вот думаю может что-нибудь с самими модулями случилось. На блок DM02 оранжевые светодиоды 1 и 2 мигают попеременно, а на модуле DM05 мигает только светодиод 1, 2-й вообще не горит...

фото3.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Давайте точно определим статус вашего модуля.

Меня интересуют все три индикатора на каждом модуле.

 

delem err.JPG

Надо локализовать ошибку. Как я понял, шина HSB идет от ЧПУ сначала к модулю 02, затем к 05.

Т.к. нет связи с 02, сигнал от ЧПУ не доходит до 05.

 

Попробуйте переткнуть шину, сначала ее воткните в 05, а затем - в 02.

Только не забудьте выключить питание.

Сообщите о результатах. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Alexander Oreshin сказал:

(module 3021142)

Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.

Изменено пользователем Tad
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Tad сказал:

Введите в параметрах номера модулей такие же, как и на ярлыках на модулях.

Там можно выбрать из двух предложенных и они соответствуют номерам на ярлыках, т.е. они не вводятся, а просто выбираются.

Изменено пользователем Alexander Oreshin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Alexander Oreshin сказал:

они соответствуют номерам на ярлыках

Проблема, скорее всего, в софте, как я говорил раньше, а не в железе модулей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anat2015
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать. 
    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article