@Sokol3 Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.

Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.

Кстати такой PLC у меня есть 

image.png

Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.

Если будите пытать сами вот схема

image.png

Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 часов назад, gudstartup сказал:

Эти номера не годятся должен быть наподобие 6ES5-XXX-XXXXX больше никаких наклеек нет

наподобие вот этого с номерои программы?

К сожалению больше ничего нет на нем..

3 часа назад, gudstartup сказал:

Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.

Уже который раз Вы даете мне надежду:)) спасибо за советы!!

3 часа назад, gudstartup сказал:

Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.

Боюсь такой не найду, повыбрасывали у кого были, спрашивал когда искал программатор.

3 часа назад, gudstartup сказал:

Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.

А вот программатор сегодня вечером думаю будет у меня, микросхемы считаю. Тогда думаю проще скинуть с микросхем. Спасибо Вам, буду очень благодарен, готов оплатить вашу помощь!!

3 часа назад, gudstartup сказал:

Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511

Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?

На схеме это получается его распиновка,верно?

Изменено пользователем Sokol3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Sokol3 сказал:

Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?

Это не то!

Подключатся в любом случае как к контроллеру таки к интерфейсной плате через преобразователь RS232-RS422(20mA ) например через такой. Вообще очень полезная штука.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

На схеме это получается его распиновка,верно?

Это распиновка 15 контактного DSUB  а на интерфейсном модуле 25

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получилось считать микросхемы пока,правда,в 16тиричном формате:)

1micro.hex 2micro.hex 3 micro.hex

Еще нашел интересную штуку на 3ей микросхеме.

Как то вперед писал о том что в процессе поиска на стойке у меня вылазило окно с немецким текстом,но т.к. листал параметры случайно его закрыл. Так вот этот же текст сейчас увидел в коде с 3ей микросхемы) у меня есть подозрение что это как раз ввод в эксплуатацию обвесов станка. Только у меня больше не получилось это окно вызвать..

InkedIMG_20210922_094128_LI.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Sokol3 сказал:

Представители siemens написали что помочь не могут. 

Очень жаль.

Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.

Вы еще заинтересованы в этом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Очень жаль.

Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.

Вы еще заинтересованы в этом?

Конечно, ведь других вариантов нет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Ну что же будем пробовать!:smile:

Спасибо!

Нашел тут еще один программатор,но состояние не понятно.

БП точно не рабочий,но это думаю решится подбросом бп от ПК. А вот на самой плате пустые слоты,как думаете это память?

IMG_20210914_170417.jpg

IMG_20210914_170247.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sokol3 Получил состав вашей программы довольно объемная.

Теперь осталось запихать это все в проект

image.png

Это будет дольше

А с программатором возится смыла особо нет так как все равно вы не знаете живой ли у него винчестер да и оболочка степ5 первых версий это нечто

Возможно скоро вы увидите вашу программу!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже не вериться,спасибо Вам огромное!!!

С программатором согласен,это займет много времени и комплектность неизвестна..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 Программа вычитана!:biggrin:

image.png

Круто,спасибо вам огромное!!!

2 часа назад, gudstartup сказал:

В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена. 

А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.

Эти флаги относятся к nc-pc интерфейсу но конкретного соответствия что это за сигналы неизвестно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
    • gudstartup
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
×
×
  • Создать...