Перейти к публикации

Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880


chatjokey

Рекомендованные сообщения

@Sokol3 Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.

Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.

Кстати такой PLC у меня есть 

image.png

Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.

Если будите пытать сами вот схема

image.png

Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 часов назад, gudstartup сказал:

Эти номера не годятся должен быть наподобие 6ES5-XXX-XXXXX больше никаких наклеек нет

наподобие вот этого с номерои программы?

К сожалению больше ничего нет на нем..

3 часа назад, gudstartup сказал:

Кстати забыл вам описать еще один метод получения программы из eprom модуля.

Уже который раз Вы даете мне надежду:)) спасибо за советы!!

3 часа назад, gudstartup сказал:

Допустим у вас есть контроллер S5 с интерфейсом AS511(RS422) например S5-100U вы подключаете к нему ваш модуль вынимаете из него батарейку при включении видя нарушение целостности памяти он копирует содержимое вашего модуля во внутреннюю память контроллера. Затем при помощи преобразователя RS232->RS422 вы соединяетесь с контроллером и программы SIMATIC STEP5 и считываете ее блоки на компьютер.

Боюсь такой не найду, повыбрасывали у кого были, спрашивал когда искал программатор.

3 часа назад, gudstartup сказал:

Так что если считаете микросхемы или пришлете модуль то возможно осуществить считывание описанным выше способом. Если присылать модуль накладно то считайте микросхемы и пришлите их мне ввиде двоичных файлов а я попробую найти для них подходящий модуль и считать.

А вот программатор сегодня вечером думаю будет у меня, микросхемы считаю. Тогда думаю проще скинуть с микросхем. Спасибо Вам, буду очень благодарен, готов оплатить вашу помощь!!

3 часа назад, gudstartup сказал:

Также вы можете напрямую соединится с вашим PLC если у вас в корзине присутствует модуль интерфейса AS511

Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?

На схеме это получается его распиновка,верно?

Изменено пользователем Sokol3
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Sokol3 сказал:

Есть модуль визуально похожий,на нем фломастером написано MS760. К нему если подключаться то по rs232?

Это не то!

Подключатся в любом случае как к контроллеру таки к интерфейсной плате через преобразователь RS232-RS422(20mA ) например через такой. Вообще очень полезная штука.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

На схеме это получается его распиновка,верно?

Это распиновка 15 контактного DSUB  а на интерфейсном модуле 25

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Получилось считать микросхемы пока,правда,в 16тиричном формате:)

1micro.hex 2micro.hex 3 micro.hex

Еще нашел интересную штуку на 3ей микросхеме.

Как то вперед писал о том что в процессе поиска на стойке у меня вылазило окно с немецким текстом,но т.к. листал параметры случайно его закрыл. Так вот этот же текст сейчас увидел в коде с 3ей микросхемы) у меня есть подозрение что это как раз ввод в эксплуатацию обвесов станка. Только у меня больше не получилось это окно вызвать..

InkedIMG_20210922_094128_LI.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Sokol3 сказал:

Представители siemens написали что помочь не могут. 

Очень жаль.

Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.

Вы еще заинтересованы в этом?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

Очень жаль.

Придется повозиться с вашими микросхемами или записать их в подобный модуль или просто изъять из них информацию о S5 блоках.

Вы еще заинтересованы в этом?

Конечно, ведь других вариантов нет.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

Ну что же будем пробовать!:smile:

Спасибо!

Нашел тут еще один программатор,но состояние не понятно.

БП точно не рабочий,но это думаю решится подбросом бп от ПК. А вот на самой плате пустые слоты,как думаете это память?

IMG_20210914_170417.jpg

IMG_20210914_170247.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sokol3 Получил состав вашей программы довольно объемная.

Теперь осталось запихать это все в проект

image.png

Это будет дольше

А с программатором возится смыла особо нет так как все равно вы не знаете живой ли у него винчестер да и оболочка степ5 первых версий это нечто

Возможно скоро вы увидите вашу программу!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Даже не вериться,спасибо Вам огромное!!!

С программатором согласен,это займет много времени и комплектность неизвестна..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 Программа вычитана!:biggrin:

image.png

Круто,спасибо вам огромное!!!

2 часа назад, gudstartup сказал:

В общем уравнение Q0.1(вывод фиксатора магазина ) не сложное но там есть непонятные флаги установка которых отсутствует (это не опции) это говорит о том что они должны устанавливаться в NC когда работает ось магазина но я пока не нашел ссылок на эти флаги в какой либо документации как только выясним проблема будет решена. 

А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Sokol3 сказал:

А как эти флаги обзываются? Возможно найдется что то в самом шкафу.

Эти флаги относятся к nc-pc интерфейсу но конкретного соответствия что это за сигналы неизвестно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
    • Bot
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
    • Guhl
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк    
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
×
×
  • Создать...