Перейти к публикации

Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880


chatjokey

Рекомендованные сообщения

@Sokol3 На диске магазина должен быть датчик референтной позиции и при референции диск должен вращаться до тех пор пока не достигнет этого датчика а затем  нулевой метки ДОС оси Т(А) + смещение референтной точки, чтобы точно  ориентировать  магазин в системе АТС

10 часов назад, Sokol3 сказал:

Тут забыл написать,этот пульт кем то давно отключен,работали без него и раньше..

А это очень жаль с его помощью можно было бы проверить функционал магазина

 

 

 

image.png

image.png

         image.png

Думаю зона нуля это датчик референции

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Если его найдете то можно после начала движения оси в реф воздействовать на него (замкнуть и разомкнуть) и ось должна обнулится (правда позиция будет неправильной) но это чисто для теста.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выключил воздух,скинул трубки с фиксаторов барабана и диска,вручную вывел штоки фиксаторов из зацепления и барабан с инструментом вышел в ноль:)

Круг сузился,непонятно пока что дает команду на фиксаторы,по идее какой то клапан пневматический должен сработать.

Может быть именна эта часть схемы обвесами системы,про которые вы говорили,когда мы обсуждали mazu mafu?

16311102215113355120639313870753.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Sokol3 сказал:

Может быть именна эта часть схемы обвесами системы,про которые вы говорили,когда мы обсуждали mazu mafu?

Посмотрите на экране чпу выход A0.1 активируется при попытке возврата магазина в реф?

Так как программатора у вас нет и вряд ли вы его где то возьмете напрокат пока это единственный вариант чтобы посмотреть реакцию программы плк на ваши действия по реферированию оси А

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Посмотрите на экране чпу выход A0.1 активируется при попытке возврата магазина в реф?

Так как программатора у вас нет и вряд ли вы его где то возьмете напрокат пока это единственный вариант чтобы посмотреть реакцию программы плк на ваши действия по реферированию оси А

 

Нет:( А0.1 молчит..

Еще на этой схеме есть кулачки,т.е. лержатели листа,их пока не знаю как проверить,но тоже воздухом управояются.

25.08.2021 в 20:37, chatjokey сказал:

у меня это не так работает.

у меня на стойке внизу лампочки. и есть процедура подключения "обвесов" (люнет, задняя бабка, патрон и т.д.). эта тема индивидуальная для станков. был бы токарник, я бы подсказал.

 

DSC_0685.JPG

Подскажите,а как активируется у вас эта функция подклбчения обвесов? Может мне чем то поможет..

Дело в том что пока лазил по меню zero offset у меня само выскочило окошко с текстом на немецком. Только я быстро листал странице и оно пропало. Больше его вызвать не получается..

8 минут назад, gudstartup сказал:

Посмотрите на экране чпу выход A0.1 активируется при попытке возврата магазина в реф?

Так как программатора у вас нет и вряд ли вы его где то возьмете напрокат пока это единственный вариант чтобы посмотреть реакцию программы плк на ваши действия по реферированию оси А

 

Вы же это имеете ввиду?

16311116741676316502669156894638.jpg

Просто есть еще вот этот модуль. Он вообще молчит. Когда ось вышла в ноль на А5.7 засветился светодиод и все.

16311117280324862820058010069354.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Sokol3 сказал:

Нет:( А0.1 молчит..

Тогда возможно что часть программы ответственная за функцию расфиксации это MAFUS а тут без листинга программы или logbuch далеко не уедешь.

Нужно хотя бы знать в какой области меркерной памяти они располагаются

Хотя это всего лишь небольшая область всего EE00-EF00 =256*8=2048 бит если пытаться установить наобум то это всего лишь 2048 попыток.:sad: 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нашел клапан со схемы 3s1,в ручную отжимает без проблем. Выходит им не упрпвляет не чпу,вы правы!:(

8 минут назад, gudstartup сказал:

Тогда возможно что часть программы ответственная за функцию расфиксации это MAFUS а тут без листинга программы или logbuch далеко не уедешь.

Нужно хотя бы знать в какой области меркерной памяти они располагаются

Хотя это всего лишь небольшая область всего EE00-EF00 =256*8=2048 бит если пытаться установить наобум то это всего лишь 2048 попыток.:sad: 

Может быть глупо,но мне ничего другог не остается.. по крайней мере прка не придумал. Подскажите,пожалуйста,где это пробовать менять? Я так и не нашел информацию в каком меню выставляются mafu.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 Нашел вот эту область могут быть это они (MAFUS)

image.png

Спасибо вам огромное,а не подскажете из какой это книги?

Да,они у меня все по нулям.

Я правилтно понимаю,описание на них смысла искать нету,эти биты задаются производителем по своему усмотрению и отражаются в листинге plc в документации?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Блин,что то и менять их не выходит..

Только что, gudstartup сказал:

@Sokol3 Это из 146_8_Commissioning_Part_2_Integrated_PC но не факт что это именно mafus

 

16311164134025793623386289857371.jpg

Спасибо еще раз,прочитаю этот мануал еще раз,возможно что то пропустил.

На ютубе нашел видео с подобным прессом,попросил у них,может кто поделиться листингом,хотя бы для ориентира.

Завтра еще напишу по обьявлениям кто продает их..

Все таки интересно что за текст на немецком выскакивал,жаль сбросил его случпйно. Хоть снова батарейки выдернуть и заново накатить:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sokol3 Можете еще здесь поинтересоваться та правда на 1025 но я думаю у них много общего

http://www.xn--80akollgcgac.xn--p1ai/component/virtuemart/details/1870/16/pressi-mehanicheskie/pasport-na-press-behrens-1025-revolverniy-c-sinumerik-8n.html

А зря вы думаете что завода нет они до сих пор работают

https://www.behrens-blech.de/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

@Sokol3 А вот похоже ваш товарищ по несчастью может у него Logbuch сохранился

image.png

 

Так что походу это точно MAFU'S

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sokol3 А у вас вот такие модули стоят в ПЛК контроллере image.png

Если да то можете обратится для считывания вашей программы PLC к Siemens или к знакомым у кого есть программатор и вы получите ее листинг 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Sokol3 И еще посмотрите пожалуйста эти биты

что там у вас думаю должны быть еденицы

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 И еще посмотрите пожалуйста эти биты

что там у вас думаю должны быть еденицы

image.png

Не совсем,с перф ленты загрузил N460 S00011000

5 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 А у вас вот такие модули стоят в ПЛК контроллере image.png

Если да то можете обратится для считывания вашей программы PLC к Siemens или к знакомым у кого есть программатор и вы получите ее листинг 

Оо,так тоже можно) один модуль,верхний,установлен. Узнаю сегодня смогут ли его считать.

6 часов назад, gudstartup сказал:

 

@Sokol3 А вот похоже ваш товарищ по несчастью может у него Logbuch сохранился

image.png

 

Так что походу это точно MAFU'S

Я видимо в другом интернете ищу:))) не находил такой форум..напишу человеку,спасибо!!

6 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 Можете еще здесь поинтересоваться та правда на 1025 но я думаю у них много общего

http://www.xn--80akollgcgac.xn--p1ai/component/virtuemart/details/1870/16/pressi-mehanicheskie/pasport-na-press-behrens-1025-revolverniy-c-sinumerik-8n.html

А зря вы думаете что завода нет они до сих пор работают

https://www.behrens-blech.de/

Точно в другом интернете) но судя по сайту,предприятие теперь только обработкой занимается..

Еще кстати вчера накопал в 2ой части мануала по вводу в эксплуатацию:

 

Screenshot_2021-09-09-00-17-54-965_com.adobe.reader.jpg

У меня эта кнопка status есть,все искал ее назначение. А там как раз что то про маркеры. Попробую ее еще.

IMG_20210825_151341.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По хорошему ведь весь листинг нужен. Если я и угадаю с битом на клапан фиксатора,то заработает только он..

5 часов назад, gudstartup сказал:

@Sokol3 А у вас вот такие модули стоят в ПЛК контроллере image.png

Если да то можете обратится для считывания вашей программы PLC к Siemens или к знакомым у кого есть программатор и вы получите ее листинг 

У вас нет информации какой нужен программатор?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, gudstartup сказал:

Можете еще здесь поинтересоваться та правда на 1025 но я думаю у них много общего

http://www.xn--80akollgcgac.xn--p1ai/component/virtuemart/details/1870/16/pressi-mehanicheskie/pasport-na-press-behrens-1025-revolverniy-c-sinumerik-8n.html

Мир тесен,ребята тоже из Красноярска)))

Написал,буду ждать. Только есть сомнения что биты все же совпадают на разных станках.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Через status прочитал произвольные биты маркеров из мануала,они по нулям. Вообщем лишний раз подтвердилось.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Sokol3 сказал:

У вас нет информации какой нужен программатор?

Вам нужен программатор Siemens PG 670, 685, 740,Field и т.д. или же usb prommer чтобы считать вашу программы из этого S5 EPROM модуля.

Можете конечно считать микросхемы а потом их дешифровать при помощи STEP5 но это долгий путь лучше позвоните в представительство Сименс я думаю они не откажутся вам помочь.

 

4 часа назад, Sokol3 сказал:

не находил такой форум.

Это chipmaker.ru

4 часа назад, Sokol3 сказал:

Не совсем,с перф ленты загрузил N460 S00011000

А 5 бит это Werkzaug wechel mit T-Achse (смена инструмента  с осью Т) может имеет смысл установить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...  
    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
×
×
  • Создать...