Перейти к публикации

Старые стойки 3, 8, 810, 850, 880


chatjokey

Рекомендованные сообщения

18 минут назад, Sokol3 сказал:

Если никто не возьмется,буду ковырять магнитофон завтра)

Еще хорошо бы знать что у вас на перфоленте содержится а то вдруг там программа какая то и тогда ....:wallbash::helpsmilie:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, chatjokey сказал:

стойка-огонь. простая как кирпич, удобная и надежная как ак47. 

Полностью согласен, тогда Сименс делал на века, не хуже чем японцы. У нас на подобном прессе стоит Sin-3T, за 30 лет только и было, что мыши кабель погрызли.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, chatjokey сказал:

там такие руководства, что без бутылки водки не обойтись.

Так нужно купить и искурить этот мануал а если ничего не выйдет то поминки по станку получаться:biggrin:

2 минуты назад, Anat2015 сказал:

Полностью согласен, тогда Сименс делал на века, не хуже чем японцы. У нас на подобном прессе стоит Sin-3T, за 30 лет только и было, что мыши кабель погрызли.

Нужно было сименсу еще и кота поставлять вместе со стойкой вот только коты столько не живут:biggrin:

А китайцы вот решили что если делать на века то работы не будет!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

по поводу руководства.

https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Manual&mfn=ps&pnid=14644&lc=en-WW

 

по хорошему просмотреть и понять.

 

вот тут много интересного

SINUMERIK System 8, Interface Description, Part 2: for Bus and integrated PLC.

 

 

17 минут назад, gudstartup сказал:

Так нужно купить и искурить этот мануал а если ничего не выйдет то поминки по станку получаться:biggrin:

да какие поминки? вы понимаете что такое параметры? у станка есть механизмы, нужно просто в параметрах их описать и все. рабочее поле, импульсы, обороты, типы механизмов... сложно, но задача не из невыполнимых.

Изменено пользователем chatjokey
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

Еще хорошо бы знать что у вас на перфоленте содержится а то вдруг там программа какая то и тогда

Ну первые несколько десятков строк перфоленты можно и вручную прочитать и понять что на ней пробито

Код ИСО-7бит.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, chatjokey сказал:

вы понимаете что такое параметры?

А вы? Вы параметрировали  вручную  осевые параметры и машинные биты ?

Сколько времени пройдет или вы и автора темы хотите на пенсию отправить вместе со станком?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andref сказал:

Ну первые несколько десятков строк перфоленты

десятков не нужно. параметры обозначаются в самом начале.

%TM вроде. не помню.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andref сказал:

Ну первые несколько десятков строк перфоленты можно и вручную прочитать и понять что на ней пробито

Обычно в начале перфоленты что-то набито типа что за инфа на ней ну или от руки написано.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

А вы? Вы параметрировали  вручную  осевые параметры и машинные биты ?

тут все зависит от понимания процесса. если с 0, то зависит от обучаемости.

и там их не много. 

Изменено пользователем chatjokey
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, chatjokey сказал:

десятков не нужно. параметры обозначаются в самом начале.

%TM вроде. не помню.

А еще помню раньше был дырокол которым можно было код на перфоленте корректировать вот если отдать перфоленту автора такому человеку то он наверное с одного взгляда вам все декодирует и ФСУ никакое не понадобиться.

Вот только где его пошукать уж точно не в Гугле!:smile:

5 минут назад, chatjokey сказал:

тут все зависит от понимания процесса. если с 0, то зависит от обучаемости.

и там их не много. 

Тогда автору понадобится не руководство оператора а руководство по вводу в эксплуатацию оно у вас есть?

Ну надеюсь до этого не дойдет!

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, gudstartup сказал:

Тогда автору понадобится не руководство оператора а руководство по вводу в эксплуатацию оно у вас есть?

выше ссылка. там все есть.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, chatjokey сказал:

выше ссылка. там все есть.

Нужно хотя бы наподобие этого c описанием параметров 

image.png

image.png

 

image.png

а также подробное описание всех машинных бит

image.png

@Sokol3

Вот нашел пока только первую часть.

 

145_8_Commissioning_Part_1_NC.pdf

А вот и вторая

 

146_8_Commissioning_Part_2_Integrated_PC.pdf

Думаю на месяц хватит:smile:

@chatjokey

Интересно а у этого старичка PLC параметры имеются?

если да то их надо бы поискать.

Может быть на счастье автора они прописаны в ППЗУ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

Нужно хотя бы наподобие этого c описанием параметров 

выше ссылка. там все есть. comissionning книжка 1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, chatjokey сказал:

выше ссылка. там все есть. comissionning книжка 1

И даже используя эту книжку конфигурирование параметров при полностью обнуленной памяти это очень сложная задача. Вот если бы использовать таблицы конфигураций или как у Mitsubishi ParaGuider тогда было бы намного проще но для этой старой системы ничего подобного нет по крайней мере в свободном доступе.

Да и  Siemens завершил техническую поддержку этой системы еще в прошлом веке.

 

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

И даже используя эту книжку конфигурирование параметров при полностью обнуленной памяти это очень сложная задача.

в чем?

не буду спорить. бесполезно.

к примеру, параметр 140, 141,........

ццц.png

мне тут все понятно. для кого-то очень сложно. но не на выброс машина это точно, при желании.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, chatjokey сказал:

не буду спорить. бесполезно.

Зачем же спорить я говорю про опыт автора а он у него никакой и вы предлагаете ему почитав мануалы на английском языке которым он вряд ли хорошо владеет осуществить первоначальный запуск обнуленного станка. Это не реально!

Машинные биты еще более коварны тут вот как-то забыли подключить на 810 GA3 один бит и станок большую часть G функций перестал отрабатывать.

Очень много подводных камней...

 

Вот если бы вы прислали автору свои параметры и далее он под вашим руководством их корректировал можно было бы поверить в успех сего предприятия!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

бы поверить в успех сего предприятия

главное упорство. я тоже когда-то ничего не соображал. но при этом за мес как то получалось станки типа мазак variaxis поднимать. правда у меня англ база хорошая. и в бошке что-то крутится. 

https://www.practicalmachinist.com/vb/mazak/emergency-stop-photos-videos-269370/

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Автор темы видимо углубился в чтение мануалов со словарем или декодирует перфоленту :smile:

По молчанию в эфире понятно что положительных результатов пока нет.:no:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем. Как раз добралсч до станка. Из положительного: параметры все декодировал,теперь есть список. Не нашел на чем,пришлось в ручную,оказалось не так уж и долго:))хотя и не быстро.

 

Из минусов: не получается их ввести. Кроме того переключатель,который в окошке оказался отломаным, судя по всему прийдется снимать чпу..

https://drive.google.com/file/d/1U0KPf3oPGVOIeWeXvIFLxjDDQsxNe4d9/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на этих стойках нет какого то параметра,блокирующего редактирование остальных параметров как на современных стойках? 

Или пароля? 

Или здесь все сводится к выставлению верной комбинации перемычек?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×
  • Создать...