Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Доброго дня всем!

Есть проблема со станком AMADA VIPROS 357 (VP-305072), Fanuc 04PC

 

Товарищи решили заменить элементы питания на PHNC модуле. 

Выключили станок, заменили батарейки 3 шт., включили станок.

У модуля есть экран который на данный момент пишет китайские иероглифы, гидравлика не запускается. 

ЧПУ загружается, ошибок нет.

 

post-27904-0-38860200-1463030809_thumb.jpg

post-27904-0-85348500-1463030826_thumb.jpg

post-27904-0-32040200-1463030853_thumb.jpg

post-27904-0-32713300-1463030870_thumb.jpg

 

Как разобраться с китайским?

И что делать с данной проблемой?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Вот как должна выглядеть панель

На фото также видно, что элементы питания пора менять! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

PHNC - победил.

Как теперь настроить связь ЧПУ-ПК.

Перестала работать, если не ошибаюсь 079 ошибка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Да эта ошибка!

 

Батарейки менял не я, по этому уже по факту по шапке давал тому кто менял.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото платы  PHNC есть .

Только связи нет от ПК к ЧПУ через 232 порт.

Станок простоял примерно пол года, может больше, утверждать не буду.

На данный момент заводится, стартует, только нет возможности сбрасывать УП с ПК в ЧПУ.


post-27904-0-79868700-1464460044_thumb.jpg

Изменено пользователем xedex
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я восстановил данные PHNC.

Всё работает, кроме связи ПК - ЧПУ.

Вариантов несколько:

- пока машина стояла пробовали что-то менять в параметрах

- ковыряли порт (маловероятно, но проверить стоит)

- проверить настройки DNC на ПК

 

Вот как раз какие должны быть настройки DNC на ПК и настройки на ЧПУ с этим сложности.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем огромное спасибо за советы!

Всё работает!

 

Проверили порты DP9 на ПК, DP25 на ЧПУ

На ПК порт был повреждён.

 

 

Настроили DNC:

 

[info]
nom=Amada Vipros 357
version RADcom=1.1.11
version fichier=1.0
[PPortCOM]
port=1
vitesse=4800
parite=even (impair)
stop=1
data=7
xon=0
rts=0
[PMachine]
extension=.nc
debut=% :
[PMultiEnvoi]
nb_ligne=-1
[Latence]
data=0
prog=0
av_env=0
[CN]
 
Настроили параметры передачи данных на ЧПУ
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 года спустя...

Всем привет.

У меня такая же проблема с PHNC , cели батарейки.

Как решить проблему ? Заранее благодарен.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Здравствуйте.

Прошу помочь с такой же историей как и у Вас с PHNC  по VIPROS 357. Оператор сменил батарейки при выключенном станке, теперь с PHNC проблема. Как восстановить и реанимировать станок. 

Очень нужна помощь.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...