Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением.
В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет?
а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S.
Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял?
Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z.
Программа смены инструмента:
%
O9001
#3=#4003
M71
IF[#1000EQ1]GOTO100
IF[#1001EQ1]GOTO200
G91G30Z0
G30X0Y0
N200G91G30Z0
M28
M06
G#3
N100
M99
%
По итогу...:
По гарантии приехали и поправили только точность реза, остальное не смогли исправить, нужен инженер с HSG.
Глючный однако китаец, пытается сам себя сломать.
По кнопке FTP стойка имеет 6 страниц для трех разных хостов. Где можно указать IP , имя, пароль 1страница. каталог 2 страница. Больше настроек не нашел.
симулятор предполагает взаимодействие как с чпу так и со станком посредством другой plc программы иначе вам придется самому управлять входами и выходами а это непросто.
У кого есть опыт организации FTP именно на станке? Стойка 0i-MF plus
Сейчас пока сервер настроен на компе, и то не до конца. файлы видны, извлечь их или скопировать в память станка не выходит. Но операторы уже сразу возмущены, им проще бегать с USB флешкой и нажимать одну кнопку, чем прыгать по папкам. На хаасе это реализовано классно, он создает сетевой диск и полный доступ и со стойки с пк. Хотелось бы подобного.
Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем
На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design
@gudstartup пользовался этим вот в этой ветке