Перейти к публикации

Fanuc oi Model d (проблема со шпинделем)


realkaktuss

Рекомендованные сообщения

Всем доброго времени суток.

Я новичок в сфере обслуживания станков цпу.

Столкнулся с такой проблемой:

Если шпиндель работает на оборотах близких к максимальным а потом ему надо идти на смену инструмента то он делает попытку остановиться и спозиционироваться но у него ничего не выходит и он просто продолжает вращаться по инерции при этом вылетает ошибка" SP9012 Цепь мощности сверхтока"

При малых и средних оборотах такая ошибка не появляется.

Может можно как то увеличить постоянную времени торможения или позиционирования в параметрах? Чтобы станку легче было останавливать шпиндель.

 Или может эта проблема  зарыта гдето глубже?

Пожалуйста помогите разобраться.

Зарание спасибо.

P.S. Станок: YPDM MV1060

       Стойка: Fanuc oi Model D

       Двигатель типа:Fanuc aльфа і

       Усилитель шпинделя выдает ошибку: 12

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


И еще вопрос.

Если дело в постоянной времени то в каком параметре она выставляется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что происходит при остановке шпинделя с тех же оборотов только по М5?

Если она проходит, то проще будет технологам вводить М5 перед М6.

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что происходит при остановке шпинделя с тех же оборотов только по М5?

Если она проходит, то проще будет технологам вводить М5 перед М6.

Спасибо за совет.Завтра как цех откроют схожу попробую и отпишусь о результате. Изменено пользователем realkaktuss
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что происходит при остановке шпинделя с тех же оборотов только по М5?

Если она проходит, то проще будет технологам вводить М5 перед М6.

Попробовал.Все та же проблема вылетает.У меня появилось подозрение на резистор на котором и гасится избыточный ток.Только я так понял он встраивается в усилитель шпинделя.Так как выносного как на станках Haas я не нашел.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте после M5 выдержать паузу по G04 P5000, на станке пиначо что-то подобное, на нем торможения нормального нету только по инерции и не дает поменять инструмент пока не встанет полностью 

 

и еще можно же перед M5 изменить скорость шпинделя до малых или средних

Изменено пользователем nomed
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

попробуйте после M5 выдержать паузу по G04 P5000, на станке пиначо что-то подобное, на нем торможения нормального нету только по инерции и не дает поменять инструмент пока не встанет полностью 

 

и еще можно же перед M5 изменить скорость шпинделя до малых или средних

У этого есть нормальный тормоз.Только вот он не срабатывает.

Бывает выбивает даже при убавлении оборотов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё раз прошу уточнить : если в MDI задать вращения с большими 

оборотами по М3 и М4 , а потом дать М5 , будет ли появляться на 

приводе ошибка , и ,если будет , какая ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё раз прошу уточнить : если в MDI задать вращения с большими 

оборотами по М3 и М4 , а потом дать М5 , будет ли появляться на 

приводе ошибка , и ,если будет , какая ?

Ошибка появляется но не всегда ошибка всегда одна и та же

SP9012 Цепь мощности сверхтока

она не пропадает пока полностью не перезагрузишь станок (с выключением основного автомата питания)

Если перезагрузить станок без выключения основного автомата то появляется ошибка :"ОШИБКА УСИЛИТЕЛЯ ШПИНДЕЛЯ"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот  документ. Посмотрите приложение С, найдите свой двигатель и проверьте параметры.

B-65280EN_05.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И , как вариант , если экран настройки шпинделя на 0i-MD отображает

постоянную времени разгона - торможения , увеличьте её значение раза

в 2-2.5.  , контролируя нагрузку на привод по экрану контроля .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это какая-то проблема в станке, вернее я бы предположил в приводе шпинделя и тормозном резисторе привода... это если контакты проверены и в параметры не лазили...

я бы поступил вызовом подпрограммы по Мкоду.. т.е. по М5 у меня вызывалась бы программа, которая брала бы текущие обороты и с заданным шагом в заданный период времени уменьшала обороты :)

т.е. у обрабатывающих центров уже есть программа смены инструмента - которая вызывается по М6, а тут можно сделать еще программу которая будет тормозить по М5, но это извращение - а не решение проблемы.

ищите плохой контакт или надлом проводов/экрана (блок питания шпинделя-привод шпинделя - силовой кабель шпинделя до мотора шпинделя, кабель энкодера шпинделя, на крайняк перетряхнуть привод шпинделя, проверить энкодер шпинделя.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как обычно никто не спросит самое главное:

 

"это было изначально или появилось недавно"???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это появилось недавно.Параметры в норме (даже скорость оборотов занижена с 10000 до 7200)

 

это какая-то проблема в станке, вернее я бы предположил в приводе шпинделя и тормозном резисторе привода... это если контакты проверены и в параметры не лазили...

я бы поступил вызовом подпрограммы по Мкоду.. т.е. по М5 у меня вызывалась бы программа, которая брала бы текущие обороты и с заданным шагом в заданный период времени уменьшала обороты :)

т.е. у обрабатывающих центров уже есть программа смены инструмента - которая вызывается по М6, а тут можно сделать еще программу которая будет тормозить по М5, но это извращение - а не решение проблемы.

ищите плохой контакт или надлом проводов/экрана (блок питания шпинделя-привод шпинделя - силовой кабель шпинделя до мотора шпинделя, кабель энкодера шпинделя, на крайняк перетряхнуть привод шпинделя, проверить энкодер шпинделя.

Буду пересматривать всю проводку.У меня тоже подозрение на этот резистор (тормозной) но на данный момент проблема не появляется и станок работает  по этому мне не дают добро чтобы его разобрать и все проверить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас на шпиндель отдельный усилитель альфа серии на шпиндель и отдельные альфа усилители на привода подач? или у вас шпиндель и приводы подач питаются от одной коробки бета серии?

Еще вариант предложу - насколько динамичная у вас обработка? возникала ли такая ошибка на холодном станке? может перегрев электроники?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас на шпиндель отдельный усилитель альфа серии на шпиндель и отдельные альфа усилители на привода подач? или у вас шпиндель и приводы подач питаются от одной коробки бета серии?

Еще вариант предложу - насколько динамичная у вас обработка? возникала ли такая ошибка на холодном станке? может перегрев электроники?

Да у меня усилитель альфа серии.Ошибка возникает как на разогретом так и на холодном станке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
    • maxx2000
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
    • Александр1979
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
×
×