Перейти к публикации

проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200


Рекомендованные сообщения

помогите разобраться: оси не выходят в ноль, пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1..... если кто то что то подскажет, буду благодарен.....  

кромкогиб EHT CYBELEC DNC 1200 Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1.
 

Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?

Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1.
 

Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?

Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?

 

8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие фотки нужны?

 

Какие мне нужны фотки

1.

пока не ударишь чем то по оси R сверху

Куда конкретно надо бить?

 

2. Ошибки на экране ЧПУ.

 

Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?

 

 

 

Интересное решение проблемы - ударить чем то сверху, может чересчур сильно ударили? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо, прежде всего, локализовать неисправность. Откройте электрический шкаф перед инициализацией машины и посмотрите, какие сообщения об ошибках индицируются на сервоусилителях осей во время включения, а так же на дисплее ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

какие фотки нужны?

 

Какие мне нужны фотки

1.

пока не ударишь чем то по оси R сверху

Куда конкретно надо бить?

 

2. Ошибки на экране ЧПУ.

 

Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет? 

 

x, x2, z, z2,  y1, y2, r, r2, есть для поддержки металла при гибе (вспомогатель) фото ошибок немного позже скину.... в электрошкафе везде светят единицы

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

post-21816-0-31014900-1430895705_thumb.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

attachicon.gifP0001.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

 

да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки

 

 

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

attachicon.gifP0001.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

 

да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки, как безопасно это сделать?, у меня ещё есть ось BV1

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148. 

post-21816-0-58419700-1430897021_thumb.jpg

post-21816-0-76281000-1430897020_thumb.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148. 

attachicon.gifP0002.jpg

attachicon.gifP0003.jpg

а где и как правильно отключить оси?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а где и как правильно отключить оси?

В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а где и как правильно отключить оси?

В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.

 

вот мне скинули фотки, может что то поможет...

post-47387-0-89968100-1430904428_thumb.jpg

post-47387-0-25490300-1430904462_thumb.jpg

post-47387-0-52668300-1430904484_thumb.jpg

post-47387-0-79957000-1430904538_thumb.jpg

post-47387-0-74528400-1430904560_thumb.jpg

post-47387-0-68143600-1430904576_thumb.jpg

post-47387-0-41063300-1430904608_thumb.jpg

post-47387-0-53454100-1430904633_thumb.jpg

post-47387-0-89029500-1430904662_thumb.jpg

post-47387-0-42150300-1430904692_thumb.jpg

post-47387-0-45656700-1430904705_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне нужна фотка NPU - карты (на ней находится ENC)

а где находиться эта NPU карта? ещё пишет на мониторе ошибку (мотор BV1 из строя) фотки пока нет

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а где находиться эта NPU карта?

 

Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию

post-21816-0-45389000-1430920575_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а где находиться эта NPU карта?

 

Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию

attachicon.gifnpu.JPG

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

post-47387-0-76896000-1431003906_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

 

У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU

Смотрите внимательно.

И не бейте больше молотком)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

 

У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU

attachicon.gifpost-47387-0-76896000-1431003906.jpg

Смотрите внимательно.

И не бейте больше молотком)))

 

просто я слегка, нужен был как бы толчёк....., а эту плату можно извлекать, ни каких сбоев не будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.  
    • Jesse
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта? 
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
    • Snake 60
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
    • Snake 60
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
    • Kelny
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
    • malvi.dp
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
×
×
  • Создать...