Перейти к публикации

проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200


Рекомендованные сообщения

помогите разобраться: оси не выходят в ноль, пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1..... если кто то что то подскажет, буду благодарен.....  

кромкогиб EHT CYBELEC DNC 1200 Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1.
 

Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?

Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1.
 

Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?

Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?

 

8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

какие фотки нужны?

 

Какие мне нужны фотки

1.

пока не ударишь чем то по оси R сверху

Куда конкретно надо бить?

 

2. Ошибки на экране ЧПУ.

 

Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?

 

 

 

Интересное решение проблемы - ударить чем то сверху, может чересчур сильно ударили? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надо, прежде всего, локализовать неисправность. Откройте электрический шкаф перед инициализацией машины и посмотрите, какие сообщения об ошибках индицируются на сервоусилителях осей во время включения, а так же на дисплее ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

какие фотки нужны?

 

Какие мне нужны фотки

1.

пока не ударишь чем то по оси R сверху

Куда конкретно надо бить?

 

2. Ошибки на экране ЧПУ.

 

Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет? 

 

x, x2, z, z2,  y1, y2, r, r2, есть для поддержки металла при гибе (вспомогатель) фото ошибок немного позже скину.... в электрошкафе везде светят единицы

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

post-21816-0-31014900-1430895705_thumb.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

attachicon.gifP0001.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

 

да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки

 

 

x, x1, z,z1, y,y1, r,r1

 

А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile: 

attachicon.gifP0001.jpg

 

Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.

Далее проведите инициализацию осей.

 

да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки, как безопасно это сделать?, у меня ещё есть ось BV1

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148. 

post-21816-0-58419700-1430897021_thumb.jpg

post-21816-0-76281000-1430897020_thumb.jpg

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148. 

attachicon.gifP0002.jpg

attachicon.gifP0003.jpg

а где и как правильно отключить оси?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а где и как правильно отключить оси?

В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а где и как правильно отключить оси?

В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.

 

вот мне скинули фотки, может что то поможет...

post-47387-0-89968100-1430904428_thumb.jpg

post-47387-0-25490300-1430904462_thumb.jpg

post-47387-0-52668300-1430904484_thumb.jpg

post-47387-0-79957000-1430904538_thumb.jpg

post-47387-0-74528400-1430904560_thumb.jpg

post-47387-0-68143600-1430904576_thumb.jpg

post-47387-0-41063300-1430904608_thumb.jpg

post-47387-0-53454100-1430904633_thumb.jpg

post-47387-0-89029500-1430904662_thumb.jpg

post-47387-0-42150300-1430904692_thumb.jpg

post-47387-0-45656700-1430904705_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне нужна фотка NPU - карты (на ней находится ENC)

а где находиться эта NPU карта? ещё пишет на мониторе ошибку (мотор BV1 из строя) фотки пока нет

Изменено пользователем sanya fesyuk
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а где находиться эта NPU карта?

 

Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию

post-21816-0-45389000-1430920575_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

а где находиться эта NPU карта?

 

Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию

attachicon.gifnpu.JPG

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

post-47387-0-76896000-1431003906_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

 

У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU

Смотрите внимательно.

И не бейте больше молотком)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

вот фото эл. шкафа, где это находиться?

 

У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU

attachicon.gifpost-47387-0-76896000-1431003906.jpg

Смотрите внимательно.

И не бейте больше молотком)))

 

просто я слегка, нужен был как бы толчёк....., а эту плату можно извлекать, ни каких сбоев не будет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf  
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.  
    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
×
×
  • Создать...