Перейти к публикации

ошибка 101


korifan

Рекомендованные сообщения

Привет почтенному сообществу!

 

Нарисовалась тут ещё одна проблемка.

Появилась ошибка 101. Мол при редактировании программы пропало питание.

Рекомендуют нажать RESET и PROG одновременно и "тогда будет удалена только редактируемая программа". Потом - "Зарегистрируйте удалённую программу" (???).

Нажимаем . Выкидывает на экран с этой программой и всё. Ничего с ней сделать не получается. Уже удалить её хотим нафиг. Не удаляется.

Привлекал инженера-технолога (он занимается технологическими программами) он тоже не справился.

 

Как справится с бедой?

 

Может там в параметрах есть запрет на редактирование?

Подскажите!

 

P.S. Стойка Fanuc 0-T.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.

Изменено пользователем korifan
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


 

Рекомендуют нажать RESET и PROG одновременно и "тогда будет удалена только редактируемая программа".

 

 

Как справится с бедой?

 

Может там в параметрах есть запрет на редактирование?

Подскажите!

 

P.S. Стойка Fanuc 0i TC.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.

У Фануков с самых первых моделей, для стирания в памяти использовали:

Стирать программы   RESET+DELET и включить ON;

Стирать параметры   тумблер PWE в ENABLE CAN+DELET и включить ON;

Стирать все   тумблер PWE в ENABLE 0+DELET и включить ON.

Когда я стираю всю память, то что бы не вспоминать что жать, жму CAN+RESET+DELET и смело включаю ;-)

Удачи в очистке памяти от мусора!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Рекомендуют нажать RESET и PROG одновременно и "тогда будет удалена только редактируемая программа".

 

 

Как справится с бедой?

 

Может там в параметрах есть запрет на редактирование?

Подскажите!

 

P.S. Стойка Fanuc 0i TC.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.

У Фануков с самых первых моделей, для стирания в памяти использовали:

Стирать программы   RESET+DELET и включить ON;

Стирать параметры   тумблер PWE в ENABLE CAN+DELET и включить ON;

Стирать все   тумблер PWE в ENABLE 0+DELET и включить ON.

Когда я стираю всю память, то что бы не вспоминать что жать, жму CAN+RESET+DELET и смело включаю ;-)

Удачи в очистке памяти от мусора!

 

Здравствуйте. Спасибо за отклик. Но у меня чего то не получается.

Если можно разъясните для недалёких поподробней.

"включить ON" - это включить станок, или нажать на кнопку включения станка (при работе).

"Стираю всю память" - это и параметры тоже? Тогда не пойдёт. Backup для параметров не знаю как создать.(во всяком случае для этой стойки).

"тумблер PWE" - это у нас бит для разрешения записи?

 

Или может ссылку на нужный мануал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

 

Рекомендуют нажать RESET и PROG одновременно и "тогда будет удалена только редактируемая программа".

 

 

Как справится с бедой?

 

Может там в параметрах есть запрет на редактирование?

Подскажите!

 

P.S. Стойка Fanuc 0i TC.  Старенькая, даже PCMCIA слота нет.

У Фануков с самых первых моделей, для стирания в памяти использовали:

Стирать программы   RESET+DELET и включить ON;

Стирать параметры   тумблер PWE в ENABLE CAN+DELET и включить ON;

Стирать все   тумблер PWE в ENABLE 0+DELET и включить ON.

Когда я стираю всю память, то что бы не вспоминать что жать, жму CAN+RESET+DELET и смело включаю ;-)

Удачи в очистке памяти от мусора!

 

Здравствуйте. Спасибо за отклик. Но у меня чего то не получается.

Если можно разъясните для недалёких поподробней.

"включить ON" - это включить станок, или нажать на кнопку включения станка (при работе).

"Стираю всю память" - это и параметры тоже? Тогда не пойдёт. Backup для параметров не знаю как создать.(во всяком случае для этой стойки).

"тумблер PWE" - это у нас бит для разрешения записи?

 

Или может ссылку на нужный мануал?

 

Документ B-64115RU, приложение D.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не знаю как в старых моделях, но сейчас есть еще такой вариант. IPL-меню.

При загрузке ЧПУ в самом начале нажать и держать комбинацию клавиш <M> + <0>

Выполнится функция LOCKED PROGRAM ALL CLEAR

А <DELETE> + <RESET> стирает вообще весь бэкап. Так что это лучше не делать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...
21.03.2015 в 21:44, agering сказал:

Документ B-64115RU, приложение D.

Здарова. Мы стерли бэкап. Теперь как можно восстановить? Как можно вернуть программу? Помогите если сможете.делет и рессет пуск нажали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Altınbek сказал:

Здарова. Мы стерли бэкап. Теперь как можно восстановить? Как можно вернуть программу? Помогите если сможете.делет и рессет пуск нажали.

Я не знаю случаев, когда бы удалось сохранить содержимое SRAM после ошибок 101, 910, 911. Доставайте из сейфа BackUp и загружайте его в SRAM...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
    • gudstartup
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %  
    • fantom.ul
    • IGor2D
      По итогу...: По гарантии приехали и поправили только точность реза, остальное не смогли исправить, нужен инженер с HSG. Глючный однако китаец, пытается сам себя сломать.
    • Gmv
      По кнопке FTP стойка имеет 6 страниц для трех разных хостов. Где можно указать IP , имя, пароль 1страница. каталог 2 страница. Больше настроек не нашел.
    • gudstartup
      на фануке настраиваете доступ по ftp на соответствующей вкладке  и также расшариваете папку  вашим сервером и все прекрасно работает.
    • gudstartup
      симулятор предполагает взаимодействие как с чпу так и со станком посредством другой plc программы иначе вам придется самому управлять входами и выходами а это непросто.    
    • Gmv
      У кого есть опыт организации FTP именно на станке? Стойка 0i-MF plus   Сейчас пока сервер настроен на компе, и то не до конца. файлы видны, извлечь их или скопировать в память станка не выходит. Но операторы уже сразу возмущены,  им проще бегать с USB флешкой и нажимать одну кнопку, чем прыгать по папкам. На хаасе это реализовано классно, он создает сетевой диск и полный доступ и со стойки с пк. Хотелось бы подобного.
    • Guhl
      Я нормально проекты писал и отлаживал на эмуляторе Балт-Систем На Heidenhain, насколько я понял, работает симулятор с их сайта в связке с PLC design @gudstartup пользовался этим вот в этой ветке
×
×
  • Создать...