Перейти к публикации

запуск с CF


deomit

Рекомендованные сообщения

1 час назад, catiauser сказал:

Спасибо!

Станок флэшку увидел.

Осталось понять, как с нее программу запустить.

M98 и М198 пока проблему не решили...

M198 P0001 вызов. O0001 имя файла программы(без расширения) на флехе. 7 лет так работаю, fanuc0i-md

ремонтник говорил, М-коды у разных производителей станков могут отличаться даже на одинаковых стойках

М98 вызов с памяти стойки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


4 часа назад, Maklay сказал:

M198 P0001 вызов. O0001 имя файла программы(без расширения) на флехе. 7 лет так работаю, fanuc0i-md

ремонтник говорил, М-коды у разных производителей станков могут отличаться даже на одинаковых стойках

М98 вызов с памяти стойки

Да, пробовал. Не вышло. Возможно, настройки какие то нужно поковырять.

В проге на флэхе стоит в шапке:

%

О0001

Завтра попробую:

%

:0001

Так вроде бы тоже можно считывать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, catiauser сказал:

Да, пробовал. Не вышло. Возможно, настройки какие то нужно поковырять.

В проге на флэхе стоит в шапке:

%

О0001

Завтра попробую:

%

:0001

Так вроде бы тоже можно считывать.

Насчёт :0001 не пробовал. А по настройкам, книжки по стойке если есть, там должно быть что-то типа "вызов подпрограммы с флеш карты" или "...М198". 

O0001 не в шапке, а именно имя файла без расширения

у меня пост O5000 везде в шапке ставит

а вызывается M198 P1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Maklay сказал:

Насчёт :0001 не пробовал. А по настройкам, книжки по стойке если есть, там должно быть что-то типа "вызов подпрограммы с флеш карты" или "...М198". 

O0001 не в шапке, а именно имя файла без расширения

у меня пост O5000 везде в шапке ставит

а вызывается M198 P1

Ну у меня обычно имя файла совпадает со значением в шапке

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, catiauser сказал:

Да, пробовал. Не вышло

Может статься что и не выйдет как у Fanuc 18iMA (на форуме обсуждалось), только через обновление системного ПО или параметры какие то не прописали

2 часа назад, catiauser сказал:

Да, пробовал. Не вышло

Почитайте эту темку

 

Ваша стоечка то древностью попахивает!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, gudstartup сказал:

 

Ваша стоечка то древностью попахивает

Древность лучше, чем ничего в моем случае)

Тему почитал, спасибо! Буду верить в лучшее! А где глянуть версию ПО?

У меня на М198 вылетает ошибка WRONG M CODE вроде бы..

Вечером еще попробую

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, catiauser сказал:

У меня на М198 вылетает ошибка WRONG M CODE вроде бы.

Посмотрите в параметрах 6030 и 3404, может, что поменять можно. Ну или команда пишется по другому

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, catiauser сказал:

А где глянуть версию ПО?

когда станок только включается, версия ПО отображена на экране загрузки крупными буквами и цифрами вверху

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

когда станок только включается

Ну зачем так сложно. @catiauser  Покопайтесь во вкладках SYSTEM, оно где-то там живёт. У Вас, скорее всего, BDFA или BDF1. А нужно - BDF2. Обновить можно, это не очень сложно - но действовать нужно очень осторожно! Можно будет включить и запуск УП как подпрограммы с карты, и запуск DNC с карты.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Killerchik сказал:

Покопайтесь во вкладках SYSTEM, оно где-то там живёт

А зачем копаться когда версия сразу высвечивается.

Какая вкладка SYSTEM вы о чем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

А зачем копаться когда версия сразу высвечивается.

Это ещё успеть надо..... Я не такой быстрый.

 

2 минуты назад, gudstartup сказал:

Какая вкладка SYSTEM вы о чем?

По нажатию кнопки SYSTEM появляется возможность выбрать из множества вкладок нажатием одной из подэкранных клавиш.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Killerchik сказал:

У Вас, скорее всего, BDFA или BDF1. А нужно - BDF2.

У автора 16iM так что у него точно не BDxx (это для fs18imb) а  скорее B0xx

2 минуты назад, Killerchik сказал:

По нажатию кнопки SYSTEM появляется возможность выбрать из множества вкладок нажатием одной из подэкранных клавиш.

И где там о версии ПО написано?

Насколько помню точно можно посмотреть в системных файлах так как все равно перед обновлением их придется сохранять.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, у меня B0F1....

IMG_20230403_081845.jpg

IMG_20230403_081856.jpg

IMG_20230403_081906.jpg

Вопрос еще можно ли ее обновить.

И не понятно, возможно ли воткнуть Data server board A20B-8100-0160, в продаже на Алике она есть...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, catiauser сказал:

Data server

Они тоже разные бывают. И даже прописываются где-то в системе. Я как-то на двух одинаковых станках их вынимал и перепутал. Так они не обнаруживались системой пока не поменял их местами

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Viktor2004 сказал:

И даже прописываются где-то в системе. Я как-то на двух одинаковых станках их вынимал и перепутал

Ну капец... Как жить то?....

Не охота по rs232 подключаться. Но выбора, похоже, нет(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, catiauser сказал:

Ну капец... Как жить то?....

Напишите ему

https://cccp3d.ru/profile/89988-agering53/

он подскажет варианты, поможет обновить софт

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Напишите ему

https://cccp3d.ru/profile/89988-agering53/

он подскажет варианты, поможет обновить софт

 

Спасибо, попробую!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@catiauser Например  версии B0FA -05 M198 уже работает нормально.

У меня есть один древний станочек 16iM но надо проверить программное обеспечение на совместимость.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
    • Guhl
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
    • Guhl
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо  
    • gudstartup
      @Guhl все это настраивается здесь
    • Guhl
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю 
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...  
×
×
  • Создать...