Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения



Коллеги, кто знает, как сбросить или восстановить пароль третьего уровня на контроллере DA66T, если пароль по умолчанию был изменен?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не знаю как для DA66T, а для DA56, DA65/66 пароли хранятся в файле "DA_SETTINGS.INI", который находится в папке DELEM\DATA\TOOLS.

 

Содержимое этого файла из DA56

MenuName = "DELEM"

AccesCode = 14753
AccesBcode = 32157
AccesCcode = 25789
BendAllowanceTable = ""
 
 
 
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, да, это так. Правда, я не пробовал смотреть содержание этого файла после изменения пароля или менять пароль прямо в этом файле с последующей его проверкой. Это работает? А вот для DA66T пока нет возможности проверить это...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По первой части отвечу утвердительно. Приехали как-то на завод, где кто-то изменил пароль 2-го доступа на DA65W

Вот как стал выглядеть этот файл:

AccesCode = 14753
AccesBcode = 25088
AccesCcode = 25789
 
Сам файл пока не редактировал, но стоит попробовать.  :biggrin:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста как на Delem DA56 S убрать адаптер пуансона. Купили новые матрицы а они высокие(гибочник сам по себе не большой),  можно гнуть только убрав адаптер, но как это сделать не могу найти. В DA66W есть в машинных константах функция дезактивации адаптера или изменения его размеров, а на этой ни как не найду где.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

egen, смотрите картинку

post-21816-0-73685700-1384964288_thumb.jpg

 

Я правильно понял, что Вы хотите полностью убрать адаптер D, и крепить пуансон F непосредственно к балке B станка?

Делать это категорически нельзя, так как торец балки не шлифован, а в состав адаптера D входят шлифованные клинья, с помощью которых Вы сможете получить линию гиба инструмента с точностью 0,01 мм.

Без адаптера, у Вас получится деталь с переменным углом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Да собираюсь крепить пуансон непосредственно к балке, по крайней мере сейчас. Вот и хотел узнать как правильно это сделать просто снять адаптеры не получается их надо как то удалить из ЧПУ. Нет возможности купить матрицы в данный момент более низкие. Я как понял когда подбирали инструмент взяли за основу адаптеры меньшей высоты чем сейчас стоят и получилась как раз такая неприятность. С адаптерами которые у меня сейчас есть мне нужна матрица с высотой 80+подложка а у меня матрица 120.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. качеством изделий в данном случае Вы хотите пренебречь. Тогда сделайте следующее - подпишите все адаптеры и  пометьте, в какой позиции на них были установлены клинья. В противном случае, Вам придется устанавливать адаптеры с помощью индикатора.

Мне нужно знать, как у Вас введены пуансоны - с учетом высоты адаптеров или нет? Если не помните - пришлите фотку  запрограммированного пуансона. Как правило высота стандартного адаптера - 100 мм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Т.е. качеством изделий в данном случае Вы хотите пренебречь. Тогда сделайте следующее - подпишите все адаптеры и  пометьте, в какой позиции на них были установлены клинья. В противном случае, Вам придется устанавливать адаптеры с помощью индикатора.

Мне нужно знать, как у Вас введены пуансоны - с учетом высоты адаптеров или нет? Если не помните - пришлите фотку  запрограммированного пуансона. Как правило высота стандартного адаптера - 100 мм.

В данный момент не могу  фото выслать. Пуансон запрограммирован без учета высоты адаптера(просто высота указанная на пуансоне - 20мм(высота до полки)). Высота адаптера 150мм

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда необходимо зайти в Машинные параметры станка и изменить референцию инструмента на величину адаптера, т.е. на 150 мм.

post-21816-0-80497400-1384969823_thumb.jpg

post-21816-0-50062900-1384969832_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо попробую так. Я думал не много по другому сделать а конкретно изменить точки референции Y1 и Y2 в машинных параметрах. Я так когда то делал на стойке Advantage получилось и не плохо гнул станок хотя был 2,5 метровый а этот всего 1,2м я думаю тоже норм будет а потом как раз новую матрицу подвезут(может быть)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так сделать не получилось бы, так как пришлось бы отнимать 150 мм от текущих значений, а значения референции не могут быть отрицательными.

post-21816-0-44033700-1384972819.jpg

post-21816-0-81868200-1384972840_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В CYBELEC также 3-х значные значения, т.к. отчет координат начинается снизу, от стола, а в DELEM - наоборот.

Привожу "скрин" машинных параметров CYBELEC.

9 параметр index CYBELEC - аналог reference DELEM.

post-21816-0-51946500-1384976523_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо помогла ваша рекомендация. Гнет в принципе нормально. Одна проблема изготовлять надо коробку и как раз не хватает похоже высоты адаптера, чтобы согнуть последние гибы этой коробки(упираются в траверсу)  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листогиб (производитель Ermacsan) выдал ошибку (см. картинку). стойка DELEM 66W, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 

post-41619-0-69504300-1385616715_thumb.jpg

Изменено пользователем zews
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Третья версия... Сыровата, однако... Довольно часто распространенное сообщение системы о нарушении доступа к памяти по такому-то адресу. Причин может быть много: сбой работы приложения (delem.exe), неверная конфигурация приложения, порча какой-либо базы данных, проблемы с железом, в первую очередь с памятью... Вообще-то разработчик приложения, предполагая подобный баг, конкретизирует тип ошибки. А когда этого нету, т.е. реакция приложения выдачей конкретного сообщения на подобный сбой не была предусмотрена, имеем данную ситуацию. Надо добиваться разъяснения от разработчика приложения. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листогиб (производитель Ermacsan) выдал ошибку (см. картинку). стойка DELEM 66W, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 

Это сообщение постоянно висит?

Или просто периодически появляется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • lem_on
      ну с дуру известно что сломать можно.
    • Viktor2004
      руку привязки так сломать легко
    • lem_on
      По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен. Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
×
×
  • Создать...