Имеется стойка ЧПУ ER70 или DA52 (одно и тоже).

Но как всегда есть нюансы при работе.

Станок настраивался на металле 1,5 мм, инструмент соответствующий.

При гибке черной стали толщиной до 2 мм все хорошо. Если взять металл толщиной 2,5 и более происходит перегиб градусов на 8.

Если настроить на металле толщиной 2,5мм, тогда происходит обратное. На более тонком металле, менее 2,0мм происходит недогиб на 8-10 град.

Есть идеи? Предлагайте!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Забить. Или поменять матрицу.

ПОд каждую толщину своя матрица

Под 0,8 матрица 10

под 1,5 матрица 12

под 2,5 матрица 20

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

У кого есть возможность поделитесь руководством пользователя для Delem ER70-2D на русском языке.

Поставщик оборудования разве не предоставляет документацию на русском языке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В "Delem Documentation Collection", т.е. официальном релизе DELEM, для DA-56 (он же - ER70) были следующие языки: голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и турецкий.

Русский язык был только для DA65,66 и 69.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставщик уверяет, что в ER70 есть русский язык. На кой ему говорить неправду.

Могу вас уверить, что в стойке ER70 есть русский язык. Но вот справка только на английском, и еще на некоторых непонятных языках)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставщик оборудования разве не предоставляет документацию на русском языке?

А Вам предоставил?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я и не говорил. что в стойке ER70 (DA-56) нет русского языка. На заводы-изготовители прессов и гильотин DELEM поставляет с диск с технической документацией. На этом диске "русский мануал" есть только для DA65,66,69 и V-Bend.

post-21816-1342230410.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно, DELEM добавил "русский мануал" в более поздний релиз, а возможно, переводил не DELEM. Не важно кто переводил, главное, чтоб был качественный перевод.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Пуансон S110-30-08 матрица PU.117.26.R08 стойка все тот же DELEM.

Используемый материал нержавейка 1,0мм. Расчет автоматический.

Заданный угол Полка (задано) Полка (получено)

90 14 14

60 14 12

45 14 11,5

Как исправить расчет в стойке?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?

post-21816-1348248225_thumb.jpg

post-21816-1348248264_thumb.jpg

Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?

post-21816-1348248635_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расчет автоматический.

И что, по обеим формулам, DIN и Delem одинаково плохой результат?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

xedex, 14 мм Вы вводите в пункте - "1. Чертеж продукта"?

Конечно, да.

Создается программа в режиме создания и редактирования данных.

После этого переходим в автоматический режим и нажимаем цикл старт.

Если да, то какие координаты рассчитывает программа для оси Х (для углов 90, 60 и 45)?

Не готов сказать, Выходные))). Только с понедельника.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И что, по обеим формулам, DIN и Delem одинаково плохой результат?

По DIN расчет лучше.

Значение радиус фактора RF=1.00, изменяя это значение можно добится желаемого результата, я так думаю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По DIN расчет лучше.

Значение радиус фактора RF=1.00, изменяя это значение можно добится желаемого результата, я так думаю.

Ты знаешь, что формулы для расчета смещения нейтрального слоя в общем-то отличаются для угла 90 граусов и отличных от него. Поэтому, думаю, что добиться окончательно правильного расчета длины полки для разных углов вряд ли представляется возможным. Конечно, правильный подбор коэффициента RF должен кардинально улучшить ситуацию, так как для такой узкой матрицы возможны сильные отличия реального и теоретически рассчитанного радиуса гибки. Но, скорее всего, для получения нужного результата придется вводить коррекцию положения заднего упора для конкретных гибов.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ты знаешь, что формулы для расчета смещения нейтрального слоя в общем-то отличаются для угла 90 граусов и отличных от него. Поэтому, думаю, что добиться окончательно правильного расчета длины полки для разных углов вряд ли представляется возможным. Конечно, правильный подбор коэффициента RF должен кардинально улучшить ситуацию, так как для такой узкой матрицы возможны сильные отличия реального и теоретически рассчитанного радиуса гибки. Но, скорее всего, для получения нужного результата придется вводить коррекцию положения заднего упора для конкретных гибов.

Упорство и свободное время приводят к правильным результатам!!!

Благодарю за советы и помощь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
×
×
  • Создать...