Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

 

11 минут назад, drion сказал:

вручную обнулять соответствующий корректор длины

а если не обнулить, что будет?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


7 часов назад, drion сказал:

Парни, вопрос: при автоматической привязке инструмента каждый раз приходится вручную обнулять соответствующий корректор длины. Это нормально? Разве корректор не должен вводиться в ячейку с перезаписью числа находящегося там? (Фрезерный ОЦ VDL700)

Все зависит от софта (макропрограмм), который используется для замера. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет. Подскажите, как зарегистрировать свой М код? Н-р, чтобы при вызове  Т02М606 , отрабатывался код "Т02М6; G53 G0 X-100. Y-200.;"

Мануал читал, но не понял :)

И где посмотреть список уже используемых на станке М кодов, чтобы случаем  не перезаписать уже используемое...

ОЦ с фанук 30i

Изменено пользователем Grundick
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, andrey2147 сказал:

Легко:

Вставить блок DECB прописать новое R реле, использовать строб сигнал, завести на FIN.

Класс :maladets:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Grundick сказал:

Всем привет. Подскажите, как зарегистрировать свой М код? Н-р, чтобы при вызове  Т02М606 , отрабатывался код "Т02М6; G53 G0 X-100. Y-200.;"

Мануал читал, но не понял :)

И где посмотреть список уже используемых на станке М кодов, чтобы случаем  не перезаписать уже используемое...

ОЦ с фанук 30i

параметрах стойки смотрите параметры 6080-6089 ищите напротив которого будет стоять 0

допустим 6080 стоит 0, создаем программу с номером O9020

(если 6081 то O9021

если 6082 то O9022

и так далее, номер параметра связан с номером программы!!!)

итак программа:

%
O9020(TOOL CHANGE)
 

Т#17М6

G53 G0 X-100. Y-200.
M99
 
M30
%

 

Программу заливаем на стойку в папку Library, а в параметр 6080 записываем M-код по которому хотим вызвать данную макропрограмму.

Допустим в 6080 пишем 606

Тогда вызов программы:

T10M606

Изменено пользователем ivanK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Благодарю! А как узнать какие М коды уже используются на станке? Чтобы не получилось, что я перепишу уже используемый М код...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, Grundick сказал:

Благодарю! А как узнать какие М коды уже используются на станке? Чтобы не получилось, что я перепишу уже используемый М код...

Ну достоверного механизма,чтобы разом отследить все что есть на станке, нету. Исполнительные M коды (связанные с работой железа) это из Ladder (электроавтоматики). Часть может быть от вас скрыта в PDxxx файлах. Ну самое простое это дать какой то трех значный код (с большой долей вероятности он свободен) и в MDI вбить его и посмотреть. выдаст ли что-то станок.

А основные что есть на станке это из инструкции к станку (но бывает что в руководстве к станкам есть ошибки)

Самый наверное правильный путь это запросить у поставщика станка (станкостроителя)

Изменено пользователем ivanK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25.01.2023 в 23:22, Viktor2004 сказал:

 

а если не обнулить, что будет?

Сообщение об ошибке. Если ошибку сбросить, то возможна последующая поломка инструмента при работе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, drion сказал:

Сообщение об ошибке. Если ошибку сбросить, то возможна последующая поломка инструмента при работе.

Циклы замера инструмента самодельные что ли?

Или че то вы делаете не так...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28.01.2023 в 15:09, ivanK сказал:

Циклы замера инструмента самодельные что ли?

Или че то вы делаете не так...

Вообще-то я задавал вопрос, нормально это или так не должно быть. Макросы давались вместе со станком сервис инженером.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, drion сказал:

Вообще-то я задавал вопрос, нормально это или так не должно быть. Макросы давались вместе со станком сервис инженером.

нормальная работа должна выглядеть так

В корректоре находится приблизительное значение длины инструмента.

Если в корректоре ноль, программа на ускоренной подаче сначала подходит на безопасное расстояние, потом включается режим безопасного перемещения и происходит замер инструмента

Для ускорения процесса в корректор вводят приблизительную длину, тогда инструмент подойдет на ускоренном на безопасное расстояние уже с расчетом реальной длины инструмента, а не нуля

Ошибок ни в том ни в другом случае быть не должно

Хотя, при наличии в корректоре нуля, возможна ошибка OT Soft если при лимиты оси не позволят шпинделю вплотную подойти к грибку

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28.01.2023 в 13:14, Viktor2004 сказал:
28.01.2023 в 13:13, drion сказал:

Сообщение об ошибке.

Какая ошибка?

Какая хоть ошибка выпадает? Probe error или Overtrevel soft ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
01.02.2023 в 23:16, Viktor2004 сказал:

Какая хоть ошибка выпадает? Probe error или Overtrevel soft ?

К сожалению, доступа к тому станку у меня больше нет, а тех, кто там работает, этот вопрос не интересует.

 

Изменено пользователем drion
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27.01.2023 в 10:21, ivanK сказал:

 

И ещё вопрос. У Вас адресс Т сохраняется в #17. В мануале, что пришёл вроде как со станками, это переменная #20. Как бы мне достоверно узнать, в какую переменную сохраняется Т?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Grundick сказал:

И ещё вопрос. У Вас адресс Т сохраняется в #17. В мануале, что пришёл вроде как со станками, это переменная #20. Как бы мне достоверно узнать, в какую переменную сохраняется Т?

Да, косяк, прошу прощения. Писал второпях.

Подпрограмма должна быть:

%
O9020(TOOL CHANGE)
 

Т#20М6

G53 G0 X-100. Y-200.
M99
 
M30
%

Вызов этой подпрограммы идет через код T10M606 (номер инструмента взят 10 для примера и код 606 стоит в параметре 6080)

букве Т соответствует #20 переменная.

image.png

Изменено пользователем ivanK
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день! Заранее прошу прошение за обращение не по этой теме, но надеюсь на понимание. Может кто-то направит в правильную сторону. Есть старый станок с ЧПУ, который еще по перфоленте работал. Сейчас работаем с картриджем и программы перекидываю через Flex Explorer v1.2. Может кто-то сталкивался с такой ? Нужна помощь с настройкой. Спасибо!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
    • Killerchik
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
    • gudstartup
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
×
×