Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Добрый день, подскажите пожалуйста, привод a06b-6117 будет работать со стойкой 0i-MC? Помню, что при переходе на 0i-MD a06b-6114 с бубном вставали на новые чпу.

По поводу G68, не прав был, не знал, что помимо разворота, это ещё и команда для зеркального отображения для двойной револьверной головки.

13 часов назад, warlord сказал:

Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.

а 8137 у вас чему равен?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, warlord сказал:

параметр 8137 все нули, все 8 штук.

в 0 1 поставте

крайний правый

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поставил 1 в самый правый 0 параметра 8137, станок потребовал перезагрузку, сделал. Но не помогло, все таже ошибка. На другом станке в этом параметре все нули.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, warlord сказал:

Поставил 1 в самый правый 0 параметра 8137, станок потребовал перезагрузку, сделал. Но не помогло, все таже ошибка. На другом станке в этом параметре все нули.

так у вас есть такой же станок рабочий?

Скиньте параметры

для 8137#0=0 странно

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Viktor2004 сказал:

А что вы хотели этими командами сделать?

команда зеркального отображения для двойной револьверной оправки (в одной резцовой оправке закреплены два резца в разном направлении вдоль оси Х). Т.е. после этой команды резец со стороны оператора двигается от него к детали и координата Х уменьшается, как если бы он был за деталью и двигался к оператору. Обработка детали двумя резцами разных сторон детали (резцы в одной оправке).

36 минут назад, Viktor2004 сказал:

А что вы хотели этими командами сделать?

G68; команда зеркального отображения для двойной револьверной оправки (в одной резцовой оправке закреплены два резца в разном направлении вдоль оси Х). Т.е. после этой команды резец со стороны оператора двигается от него к детали и координата Х уменьшается, как если бы он был за деталью и двигался к оператору. Обработка детали двумя резцами разных сторон детали (резцы в одной оправке).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

@warlord Это опциональная функция и она у вас не установлена.

image.png

А как вы поняли, что она не установлена? Это так, для развития.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Golem сказал:

Это так, для развития.

А что непонятно ?

Если бы была установлена то не писала бы ошибку improper G code.

У нас также писала когда мы G68.2 пытались использовать без активации.

Пусть автор проверит свой CNC даташит от Fanuc на наличие этой опции.

image.png

image.png

Чуть побольше картинка если выше плохо видно

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо.  G68 входит в стандарт комплектации CNC. Может знаете как активировать эту функцию G68?

Ну очень надо, иначе станок - груда металла.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Type.jpg

@warlord Она входит в базовый пакет 0iTF Plus только для Type 0,1

У вас возможны и Type 3,5.

Для уверенности найдите  ее в CNCIDNUM.TXT полном списке всех установленных у вас опций или посмотрите параметр диагностики 1186#2 и если у вас

там стоит 1 тогда предъявляйте претензии к Fanuc!

@warlord

3 часа назад, warlord сказал:

Ну очень надо, иначе станок - груда металла.

Ну это вы загнули! Как же люди без этой опции работают!?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, Golem сказал:

Добрый день, подскажите пожалуйста, привод a06b-6117 будет работать со стойкой 0i-MC?

Не только старые привода в новые ЧПУ устанавливаются но и наоборот.

У нас до сих пор лежит привод 2 оси + шпиндель который мы не смогли подружить с 0iTC.

В конечном итоге все зависит от версии серво софта на вашей ЧПУ.

Лучше всего покупать родной привод 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, gudstartup сказал:

Не только старые привода в новые ЧПУ устанавливаются но и наоборот.

Старые, новые....не совсем понятно

С буквой B в конце, при них то-же имеете ввиду?

77.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andrey2147 сказал:

Старые, новые....не совсем понятно

Я описал конкретный случай был родной привод на 0iTC (2Axis+Spindle ) после 10 лет эксплуатации сдох.

Заказали новый не с той спецификацией (конкретно не помню) и он не cмог определится на FSSB.

Полагаю что за 10 лет произошли какие-то изменения в Digital Servo и старая версия просто которая была в CNC просто не смогла понять что-за привод ей подключили.

Хотя это всего лишь догадки нов итоге пришлось перезаказать родной и он установился без проблем а новый потом был установлен на 0iTD

9 минут назад, andrey2147 сказал:

С буквой B в конце, при них то-же имеете ввиду?

А что у Fanuc буквой B обозначается я не в курсе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Полагаю что за 10 лет произошли какие-то изменения в Digital Servo и старая версия просто которая была в CNC просто не смогла понять что-за привод ей подключили

Да, так и есть. Ребята из фанука мне что-то подобное говорили, когда я спрашивал про замену.

3 минуты назад, gudstartup сказал:

Fanuc буквой B

Привода недавно начали ставить на станки, там из новенького функции Safe Torque Off , встроили на борт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, gudstartup сказал:

А что у Fanuc буквой B обозначается я не в курсе?

У них оптика на шпиндель идёт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, andrey2147 сказал:

У них оптика на шпиндель идёт.

Понятно. Спасибо за информацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Старые, новые....не совсем понятно

С буквой B в конце, при них то-же имеете ввиду?

77.jpg

6114 шли с С, 6117 с D

Двигатель с буквой –B можно поставить вместо оригинального, оставив оригинальный усилитель

Усилитель aiSV-B с обычными aiSV работать не будет и для серии 0i-D не подходит

6240 и 6117 не взаимозаменяемы.

 

aiSV 80-B для ЧПУ серий 3xi-B, 0i-F, PMi-A

aiSV для ЧПУ серий 3xi-A, 0i-D

8 часов назад, gudstartup сказал:

Не только старые привода в новые ЧПУ устанавливаются но и наоборот.

У нас до сих пор лежит привод 2 оси + шпиндель который мы не смогли подружить с 0iTC.

В конечном итоге все зависит от версии серво софта на вашей ЧПУ.

Лучше всего покупать родной привод 

 

Вот у нас 6117 много лежит..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. 
×
×