Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

1 час назад, Golem сказал:

после перезагрузки теряется плата ввода вывода

Было как-то такое. Это когда после неполного выключения напряжение с модулей IO не снимается и у них в памяти остаются старые связные номера. А при включении ЧПУ все блоки должны инициализироваться заново и после этого им присваиваются связные номера. А если номера у них уже присвоены, не были стерты выключением, такое ЧПУ не переваривает

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


17 минут назад, Viktor2004 сказал:

Было как-то такое. Это когда после неполного выключения напряжение с модулей IO не снимается и у них в памяти остаются старые связные номера. А при включении ЧПУ все блоки должны инициализироваться заново и после этого им присваиваются связные номера. А если номера у них уже присвоены, не были стерты выключением, такое ЧПУ не переваривает

Спасибо, действительно, после выключения рубильника, link мигает ещё 3-4 секунды.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще непонятный момент. 0i-MF

Перемещение осей маховичком.

x1 перемещает по 1 микрону

x10 перемещает по 10 микрон

x100 перемещает по 67 микрон

Как сделать что бы x100 перемещал по 100 микрон?

P7114 = 100

когда уменьшаю этот параметр, начиная со значения 67 уменьшается правильно. Ставлю 50, перемещение x100 происходит по 50, ставлю больше чем 67, перемещается по 67

G019.4 G019.5 проверял, там все управляется правильно

 

 

CNC-PARA.TXT

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не знаю насколько может быть связано в вашем случае. У нас на станке когда разгоняли подачу маховиком P1434 при большой скорости вращения маховика  он не правильно отрабатывал перемещения. Занизили обратно P1434 и все стало четко. Но проблема была только при большой скорости вращения. Если чем то поможет, то параметры с нашего станка во вложении, стойка 0i-MF

CNC-PARA.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.10.2022 в 08:50, Viktor2004 сказал:

Там на типовой схеме показан сигнал SKIP на контактах 7 8 и там же подписано напряжение от 13 до 14VDC. Вот этого я и не понял. Можно ли туда подключить 24VDC. Хотя, там наверное транзистор на выходе и ему ток важен, а не напряжение. Все равно боюсь сжечь.

На HSKIP JA40 у меня разъема нет, зато на станке есть никому не нужный JD35 на RS232. Там распаяны контакты 1 11 16. И ещё перемычки. Откусил все кроме 1 и 16, проверил на JA40, сигнал F122 работает.

image.png

Вы про эти 7 и 8 ? Вам нужен 7 и 8 на cn2

image.png

image.png

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Golem сказал:

Вам нужен 7 и 8 на cn2

Да, спасибо. Не туда посмотрел

5 часов назад, ivanK сказал:

 Занизили обратно P1434 и все стало четко.

Большое спасибо. Сработало!

1434 было 500 поставил 100

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Уважаемые коллеги. Нигде не могу найти вот такой модуль

A06B-6280-H001#600

Скажите, каким его можно заменить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте форумчане! Предыстория такая, рободрил, не работает ось ddr, при этом на нем дурацкая урезанная клавиатура. В общем, ось не работает, я, олень, бекап не делаю.. решаю изменить plc, а их там 3. 900 реле в 3м плк на взводе, так как меняешь их на 0, они сразу на 1 становятся... Не придумал ничего умнее, чем поставить на запуск plc manual, и тут я встрял )). После перезагрузки, загружается через С NCguide и запустить plc никак.. может кто знает как перейти в стандартную оболочку?

P.S. проблему решил очисткой параметров plc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я обычно скачиваю PMC затем на компе убираю цепочку управление реле К901.6 кажется, и какое ещё там надо, потом загружаю в систему и реле можно нормально управлять вручную

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30.10.2022 в 17:13, Viktor2004 сказал:

Я обычно скачиваю PMC затем на компе убираю цепочку управление реле К901.6 кажется, и какое ещё там надо, потом загружаю в систему и реле можно нормально управлять вручную

Это естественно, но то что я дурак, я уже написал) Просто лень было, торопился.. Проблема то была в том, что таймер перед проверкой отжима нужно было задать.. ну я с ходу и решил это сделать..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С интересным сигналом сегодня столкнулся. G67.2 G67.3

Если их включить, станок в MDI будет команды выполнять, а в AUTO никуда не поедет

Будет висеть как будто скорость задана нулевая и в G0 и в G1

 

fq75JwnWd5EXQZnjYx8q_b5eFwlGQ5rJOFhP5fhyRRU9JPWP8av8gOZSTSrmyrTuHww_MA43NSVHVaBpaxa9SoMc.jpg

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А не подскажите случаем  как F-сигналы включаются вручную? я так понял вы сигнал F0072.6 сами включали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

С интересным сигналом сегодня столкнулся. G67.2 G67.3

Если их включить, станок в MDI будет команды выполнять, а в AUTO никуда не поедет

Будет висеть как будто скорость задана нулевая и в G0 и в G1

 

fq75JwnWd5EXQZnjYx8q_b5eFwlGQ5rJOFhP5fhyRRU9JPWP8av8gOZSTSrmyrTuHww_MA43NSVHVaBpaxa9SoMc.jpg

Редкая, но интересная функция, операторам нравится. Но странно, что в auto не едет, маховик вращали?

Аааа, понял, вы видимо не сталкивались с управлением программой с помощью маховика? Т.е. крутишь вперед, программа вперед, крутишь назад - назад. Станок от вас работы руками ждал =)

25 минут назад, wega7777 сказал:

А не подскажите случаем  как F-сигналы включаются вручную? я так понял вы сигнал F0072.6 сами включали.

Это сигналы панели оператора.

 

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, Golem сказал:

Аааа, понял, вы видимо не сталкивались с управлением программой с помощью маховика? Т.е. крутишь вперед, программа вперед, крутишь назад - назад. Станок от вас работы руками ждал =)

никогда не сталкивался

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

никогда не сталкивался

У нас на последних станках на всех, а до этого только по предзаказу.. я как электронщик не совсем смысла понимаю, со стороны конечно классно выглядит.. но многие операторы при пусконаладке спрашивали есть ли она.

Единственный плюс - токарка, проверка подходов.

Изменено пользователем Golem
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, wega7777 сказал:

То есть кнопка на панели? 

Сверху вниз

F72.0

F72.1

F72.2

F72.3

F72.4

F72.5

F72.6

F72.7

потом на второй странице тоже, только там F74. 0 1 2 3 4 5 6 7

Снимок экрана от 2022-09-05 19-38-27.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Сверху вниз

F72.0

F72.1

F72.2

F72.3

F72.4

F72.5

F72.6

F72.7

потом на второй странице тоже, только там F74. 0 1 2 3 4 5 6 7

Снимок экрана от 2022-09-05 19-38-27.png

Спасибо, теперь понятно. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, tobyjoe385 сказал:

Внутри 0i-md есть процессор с именем LIME

а откуда такая информация?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anat2015
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать. 
    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
×
×
  • Создать...