Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

Борис Уралмаш
Только что, bfi

Будьте осторожны, операции кнопками (напр. DEL) не одинаковы по действию с операции через меню (IPL). Опробовано на 0i-TF-5 (на практике Mate)

Вы имеете ввиду, что программы лучше удалить через IPL меню, в случае ошибки 101?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 2 недели спустя...

Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Soprin сказал:

Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))

Обычно их на ноль замыкают это считается активным уровнем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня!

Я новичок и пытаюсь сейчас разобраться со стойкой Fanuc.

Почему после привязки по осям и подведении инструмента в центр, координаты по осям Х и У выходят в ноль, а по оси Z отображаются значения далекие от нуля? Где вообще искать этот ноль по Z?

Система координат, разумеется выбрана верная.
Нигде не могу найти внятного объяснения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sarasvaty сказал:

а по оси Z отображаются значения далекие от нуля?

а где вы смотрите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, drin сказал:

а где вы смотрите?

На экране стойки, в левом верхнем углу отображаются координаты. Смотрю в относительной системе координат и ниже в списке активных кодов так же выбрана g54.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sarasvaty сказал:

Где вообще искать этот ноль по Z?

3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1

3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1

 

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
Борис Уралмаш

Здравствуйте, решил сюда написать, интересует несколько вопросов:
1. Станок с panel i (c Windows), программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC? Или может что-то не показывать? Просто дело в том, что в статусе и во вкладке keep реле есть и я могу изменить его, а в ладдере не могу никак найти (программа логики там одна). Ну то есть я нажимаю: РМС - РМСLAD - сразу открывается ладдер, в нём я ищу это кип реле и не могу найти. Может ли оно быть как-то скрыто? Разрешения в SETING нет какого-то? Другие кип реле находятся.

2. Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой, хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Спасибо)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда

Я имел ввиду переходник (с cf PCMCIA) так напечаталость просто))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004

программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.

1 час назад, andrey2147 сказал:

128  мБ вполне хватит.

только ее сложнее купить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.

1 час назад, andrey2147 сказал:

128  мБ вполне хватит.

только ее сложнее купить.

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?

Хочу отключить с экрана одну функцию, которая, как раз этим кип реле отключается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102. 
    • Artas28
    • ДОБРЯК
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
    • Bot
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен. 
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
×
×
  • Создать...