Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

Борис Уралмаш
Только что, bfi

Будьте осторожны, операции кнопками (напр. DEL) не одинаковы по действию с операции через меню (IPL). Опробовано на 0i-TF-5 (на практике Mate)

Вы имеете ввиду, что программы лучше удалить через IPL меню, в случае ошибки 101?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 2 недели спустя...

Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Soprin сказал:

Будьте добры, может кто подскажет, сигнал пропуска HDI0 в JA40 на логическую единицу работает? Ничего не спалю?))

Обычно их на ноль замыкают это считается активным уровнем.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго дня!

Я новичок и пытаюсь сейчас разобраться со стойкой Fanuc.

Почему после привязки по осям и подведении инструмента в центр, координаты по осям Х и У выходят в ноль, а по оси Z отображаются значения далекие от нуля? Где вообще искать этот ноль по Z?

Система координат, разумеется выбрана верная.
Нигде не могу найти внятного объяснения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, sarasvaty сказал:

а по оси Z отображаются значения далекие от нуля?

а где вы смотрите?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, drin сказал:

а где вы смотрите?

На экране стойки, в левом верхнем углу отображаются координаты. Смотрю в относительной системе координат и ниже в списке активных кодов так же выбрана g54.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sarasvaty сказал:

Где вообще искать этот ноль по Z?

3129 - DAP меняем на 1, DRP - 1

3104 - DAC - 1, DAL -1, DRC - 1

 

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
Борис Уралмаш

Здравствуйте, решил сюда написать, интересует несколько вопросов:
1. Станок с panel i (c Windows), программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC? Или может что-то не показывать? Просто дело в том, что в статусе и во вкладке keep реле есть и я могу изменить его, а в ладдере не могу никак найти (программа логики там одна). Ну то есть я нажимаю: РМС - РМСLAD - сразу открывается ладдер, в нём я ищу это кип реле и не могу найти. Может ли оно быть как-то скрыто? Разрешения в SETING нет какого-то? Другие кип реле находятся.

2. Подскажите, пожалуйста, или поделитесь ссылкой, хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Спасибо)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

хочу на Али купить cf карту с переходом 1 - 2 Гб, проверенный вариант, а то сам, наугад, боюсь заказывать))

Лучше покупать карты без перехода. А то на многих картах переход с 2Гб на 1 Гб работает, а переход с 1Гб на 2Гб работает не всегда

Я имел ввиду переходник (с cf PCMCIA) так напечаталость просто))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004

программа CNC Screen полностью показывает (повторяет) FANUC

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.

1 час назад, andrey2147 сказал:

128  мБ вполне хватит.

только ее сложнее купить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Странно, почему я не могу найти тогда некоторые кип реле, а они не могут быть как-то прописаны в программах О8000 - 9000? Или где-то, может, ещё посмотреть)) в статусе то они есть и форсировать я их оттуда могу, так же, как и из plcprm - keeprl

В статусе и маске указываются все кипп-реле которые есть в системе. Это не означает что все они используются в ладдере.

1 час назад, andrey2147 сказал:

128  мБ вполне хватит.

только ее сложнее купить.

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
6 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

А.. ну то есть они могут быть, как внутренний сигнал? Как же тогда их выловить)))

Что Вы хотите сделать? Найти реле которых нет в ладдере? Зачем?

Хочу отключить с экрана одну функцию, которая, как раз этим кип реле отключается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?  
    • Bot
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
    • gudstartup
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
    • malvi.dp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
×
×
  • Создать...