Перейти к публикации

Небольшие вопросы по fanuc и не только


selfmademan

Рекомендованные сообщения

3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Ошибка certify появится?

Перезаписывал.

Сертификат не слетал

Зато станок ругался матом и требовал

 

IMG-20201105-WA0004.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

Ошибка certify появится?

Перезаписывал.

Сертификат не слетал

Зато станок ругался матом и требовал

 

IMG-20201105-WA0004.jpg

Да? А что потом делали с этой ошибкой?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Да? А что потом делали с этой ошибкой?

Это один клиент залил бэкап с соседнего станка и спрашивал меня что делать. Я в своем архиве нашел ему его родной старый бэкап и вопрос был решен.

Что делать если нет бэкапа? Наверное то что требует сообщение. Очистить память путем загрузки станка с кнопок "RESET" и "DEL" потом я бы залил параметры которые предварительно сохранил с чужого бэкапа аналогичного станка.

Но я этого еще не делал

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Да? А что потом делали с этой ошибкой?

Не надо стирать всю память достаточно удалить все программы!

101 PLEASE CLEAR MEMORY The power turned off while rewriting the memory by program edit operation.
When this alarm occurs, set the PWE parameter to 1, then switch
on the power while holding down the <DELET> key. All programs will
be deleted.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
34 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

Да? А что потом делали с этой ошибкой?

Не надо стирать всю память достаточно удалить все программы!

101 PLEASE CLEAR MEMORY The power turned off while rewriting the memory by program edit operation.
When this alarm occurs, set the PWE parameter to 1, then switch
on the power while holding down the <DELET> key. All programs will
be deleted.

А сертификат не может слететь в таком случае? NCBASIC и OPRM.INF не в SRAM находятся?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Борис Уралмаш сказал:

NCBASIC и OPRM.INF не в SRAM находятся?

Они находятся во FLASH ROM.

По поводу сертификата @Viktor2004 вам написал а я ответил по поводу 101 ошибки.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Не у каждого есть переключатель PWE

Про PWE это цитата с форума я думаю его вообще не нужно устанавливать (я не встречал такого переключателя на современных FANUC CNC) необходимо просто очистить программную лучше из IPL mode так как по поводу комбинаций POwer ON + KEY  необходимо посмотреть руководство по техобслуживанию какая cnc у автора неизвестно! 

12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Понятно! Спасибо за ответ

Какая у вас модель ЧПУ интересуюсь для уточнения наличия у вас ipl режима и комьинации клавиш которые необходимо нажимать для стирания хранилища программ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Не у каждого есть переключатель PWE

Про PWE это цитата с форума я думаю его вообще не нужно устанавливать (я не встречал такого переключателя на современных FANUC CNC) необходимо просто очистить программную лучше из IPL mode так как по поводу комбинаций POwer ON + KEY  необходимо посмотреть руководство по техобслуживанию какая cnc у автора неизвестно! 

12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

Понятно! Спасибо за ответ

Какая у вас модель ЧПУ интересуюсь для уточнения наличия у вас ipl режима и комьинации клавиш которые необходимо нажимать для стирания хранилища программ.

У меня базовый 18 фанук, с панелью i (с жёстким диском)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

У меня базовый 18 фанук, с панелью i (с жёстким диском)

Про 18 и его развитие не знаю а у него точно есть oprminf.000?

Просто у меня все ЧПУ данной серии выпущены до 2006 года и в них отсутствует система сертификации опций.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

У меня базовый 18 фанук, с панелью i (с жёстким диском)

Про 18 и его развитие не знаю а у него точно есть oprminf.000?

Просто у меня все ЧПУ данной серии выпущены до 2006 года и в них отсутствует система сертификации опций.

Ну, который 2006г, нету, а 11, 14 год, у них уже есть. А мне как с панелью i быть с такой ошибкой? 101

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про 18i имею вот такую информацию по устранению 101 ошибки. Это для старых серий.

 

image.png

3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

А мне как с панелью i быть с такой ошибкой? 101

Надо пролистать актуальное руководство по ТО!

А почему возникла необходимость записать SRAM backup  с другого станка?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup

Про 18i имею вот такую информацию по устранению 101 ошибки.

 

image.png

1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:

А мне как с панелью i быть с такой ошибкой? 101

Надо пролистать актуальное руководство по ТО!

А почему возникла необходимость записать SRAM backup  с другого станка?

Понял, спасибо! Значит, получается, сертификат (если есть) хранится не в SRAM и ничего страшного не будет если перепутали SRAMы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup

Про 18i имею вот такую информацию по устранению 101 ошибки. Это для старых серий.

 

image.png

3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:

А мне как с панелью i быть с такой ошибкой? 101

Надо пролистать актуальное руководство по ТО!

А почему возникла необходимость записать SRAM backup  с другого станка?

Да нет такой необходимости пока что)) просто седня чето решил архивы всех станок привести в порядок, столкнулся с тем, что некоторые без названия SRAMы (я снимаю только их, тк у меня все фануки с панелью i) и подумал, вдруг кто-то перепутает эти архивы, что будет)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

а нет такой необходимости пока что))

Это хорошо при восстановлении SRAM  можно ориентироваться хотя бы по объему файла SRAMBAK т.е. необходимо создать актуальный и сравнить объем с тем который вы собираетесь восстановить а еще лучше конечно навести порядок в архивах чтобы  таких ситуаций не возникало!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
8 минут назад, Борис Уралмаш сказал:

а нет такой необходимости пока что))

Это хорошо при восстановлении SRAM  можно ориентироваться хотя бы по объему файла SRAMBAK т.е. необходимо создать актуальный и сравнить объем с тем который вы собираетесь восстановить а еще лучше конечно навести порядок в архивах чтобы  таких ситуаций не возникало!:smile:

Да) но они у меня все по 512 объемом

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будьте осторожны, операции кнопками (напр. DEL) не одинаковы по действию с операции через меню (IPL). Опробовано на 0i-TF-5 (на практике Mate)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.  
    • Viktor2004
      Импортозамещение  
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • maxx2000
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.  
    • Алексей 1977
      Кто знает подскажите как отключить этот ненужный набор букв и символов в готовой УП? Я так думаю надо редактировать постпроцессор? Заранее спасибо ( Общая длина: 130.0) ( Заготовка:) ( MIN X: -10.970) ( MIN Y: -10.970) ( MIN Z: -6.500) ( MAX X: 10.970) ( MAX Y: 10.970) ( MAX Z: 0.000) ( COORDINATE SYSTEM: Глобальная СК) ( Кончик инструмента:) (   X: -0.000) (   Y: 0.000) (   Z: 10.000) ( Рекомендованная длина: 50.000) ( Количество кромок: 4) ( Инструмент:   Концевая фреза) ( DIAMETER: 10.000) ( Безопасность:) ( Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов) ( Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись) ( Траектория: Шаблон) ( STEPOVER: 5.000) ( ДОПУСК:0.100) ( THICKNESS:0.000) ( Статистика:) ( LENGTH: 95.318)( LIFTS: ( TIME: 0/00/05) 1) G0X0Y0 G43Z10.H13 X4.75Y-8.227 Z5. G1Z0F500 X9.5Y-5.485F1000 Y5.485 X0Y10.97 X-9.5Y5.485 Y-5.485 X0Y-10.97 X4.75Y-8.227 G0Z10.
    • gudstartup
      считывание происходит при помощи вх\вых сигналов контроллера plc 
    • gudstartup
      @Maks Horhe так все таки скиньте бэкап эмулируем ваше чпу в cncguide и посмотрим куда поедет?  можете снять видео с фиксацией координатных позиций после каждого кадра. Выложу вашу программу пусть программисты посмотрят все ли в ней ок. %O0002 G40 G17 G94 G90 G49 G80 N1 G91 G28 Z0.0 N2 G91 G28 X0.0 Y0.0 N3 G91 G28 B0.0 C0.0 N4 M03 S200 N5 G90 G0 G53 B0.0 C0.0 N6 G54 N7 X0.0 Y0.0 N8 G90 G43 H01 N9 G90 G0 X0.0 Y0.0 N10 G90 G0 Z200.0 N11 G01 Z10.0 F1500. N12 M00 N13 G00 Z200.0 N14 G40 G49 G69 N15 G00 G53 Z0.0 N16 G00 G54 B0.0 C0.0 N17 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 1135. J39.2044 K-129.2315 N18 G53.1 N19 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N20 G90 G43 H01 N21 G90 G01 X0.0 Y0.0 F1500 N22 G90 G01 Z200. F1500 N24 M00 N25 G00 Z200. N26 G40 G49 G69 N27 G91 G28 Z0.0 N28 G28 X0.0 Y0.0 N29 G91 G28 B0.0 C0.0 N30 M5 N31 M30
    • gudstartup
      @karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько эти модули написаны на питоне  надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
×
×
  • Создать...