Jump to content

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Recommended Posts

Viktor2004

Автор, вас просили ладдер выложить, а вы все какие-то сказки пишите.

Link to post
Share on other sites


alex0800

проверь если у тебя на станке приспособа для замера инструмента если есть то возможно она не на месте был у нас такой случай из за этого произошла травма будьте осторожны .у нас на станке патрон срабатывал если приходил сигнал что измеритель на месте

 

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
gudstartup
4 часа назад, Евгений_А сказал:

Так же есть схема на два датчика контроля зажима устанавливаемые на шпиндель и реле давления гидравлики. Но по факту на станке они не установлены.

 

Как в таком случае станок определяет что деталь зажата и вследствие чего у вас возникает ошибка " EX 1006 sp#1 chuck unclamp " ? Внимательно изучите ладдер и цепь формирования этой ошибки если уж не хотите выкладывать ладдер на форум чтобы люди подсказали.

53 минуты назад, Евгений_А сказал:

Есть информация, как laddder с фанука снять?

Смотрите в интернете полно видео.

image.pngВ этом архиве программы ладдера нет.

В жизни не видел станка с ЧПУ без контроля зажима патрона , не боитесь что деталь в голову прилетит! Если у вас конечно механический патрон тогда вы сами отвечаете за безопасность и зажим разжим.

Link to post
Share on other sites
Евгений_А

Fanuc laddder III связать со ЧПУ по ethernet не удалось, но это отдельная тема. Решил внимательно "с карандашом" отследить логику работы PMC на самом станке. В результате, вышел на ряд М команд неуказанных в документации. Мало того - никаких комментариев или описаний в изменении режима работы шпинделя! Догадайся сам, называется. 

В итоге: М63 - отключение зажима/разжима.  М64 - включение зажима/разжима.  Проблема решена. 

https://disk.yandex.ru/i/bAB4otkmT_VUvQ

Link to post
Share on other sites
gudstartup
2 часа назад, Евгений_А сказал:

В итоге: М63 - отключение зажима/разжима.  М64 - включение зажима/разжима. 

Теперь будете осторожнее с вводом неизвестных технологических функций!

А если бы была дока не было бы вашей проблемы в общем никак нельзя покупать станок без документации даже если очень заманчиво.

2 часа назад, Евгений_А сказал:

Fanuc laddder III связать со ЧПУ по ethernet не удалось, но это отдельная тема.

Обычно без проблем работает при правильной настройке  адреса и порта FOCAS и кабеле но на некоторых моделях очень любит хаб и без него не хочет пинговаться это я пишу на примере не самого старого станка с FANUC 0iD  

Зависит от сетевого контроллера которым Фанук оснастил вашу модель

Link to post
Share on other sites
Anat2015
1 час назад, gudstartup сказал:

А если бы была дока

Тайвань, Тайвань, Тайвань... чему удивляться? А теперь не только доков нет, но и станков поубывало.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Ivan_S_K

Доброго времени суток!

Прошу помощи у всех кто работает со стойками Fanuc. У нас стоит обрабатывающий центр Makino D800Z и стоит плата контроля положения станка, и та самая плата заглючила и выдала сообщение о том что станок был передвинут. После выдала ошибку и заблокировала станок, а т.к Япония наложила санкции они не предоставят ключ разблокировки. Возможно ли как либо обойти это?

#Плата обозначена как PCBM

#Ошибка 141013 «Machine retransfer detected»

P.S есть лог ошибок выгруженный из PLC.

Link to post
Share on other sites
Anat2015

Почитайте форум, здесь много об этом написано, в том числе, в ветке Фанук. Самим вам уже ничего не сделать. Точное обозначение устройства ЧПУ - это все, что потребуется от вас.

Плата у вас не заглючила, просто батарейку надо вовремя менять.

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
9 часов назад, Ivan_S_K сказал:

Machine retransfer detected»

Пишите на официальном бланке сюда нам

info@servicetechpro.ru

Это наш бизнес

Link to post
Share on other sites
Кот-Васька

Здравствуйте. Подскажите из-за чего выскакивает эта ошибка? Она выскакивает во время работы станка, через раз и в разных местах.

crop_8953670849784902559.png

Link to post
Share on other sites
bfi

Думаю, во время работы меняется номер оси, которая управляется через ПЛК, или связанный параметр. см. напр. пар.8004.5 

image.png

 

image.png

 

 

image.png

image.png

не смог стереть 2 описания ниже, не красиво так

Edited by bfi
Link to post
Share on other sites
liqvidator
24.06.2022 в 19:26, Viktor2004 сказал:

Пишите на официальном бланке сюда нам

info@servicetechpro.ru

Это наш бизнес

Виктор, у меня вот к клиента Solexы стоят с какими-то платами. Но я не лажу а гарантия вот-вот ёкнется, аккум там точно какой-то есть и ремонта с перестановкой планируется... Есть варианты определить что это? и заранее что мне снять со станка (кроме стандартного бэкапа) для проверки или какие фото приложить хоть?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
4 минуты назад, liqvidator сказал:

что мне снять со станка

Фото сообщений которые выдает система. Полный бэкап. Фото датчика.

Для начала все.

  • Нравится 1
Link to post
Share on other sites
gudstartup
1 час назад, liqvidator сказал:

Виктор, у меня вот к клиента Solexы стоят с какими-то платами.

У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!

P1310472.JPG

 

P1310473.JPG

а теперь они что перешли к конструированию RDS своего разлива какой прогресс для Ne way (не тот путь выбрали товарищи.)

Даже не знаю насколько они прогрессировали после трехкоординатных VMC и каких вершин в технологиях

механообработки достигли чтобы внедрять RDS прям как злые японцы!:smile:

1 час назад, liqvidator сказал:

и заранее что мне снять со станка (кроме стандартного бэкапа) 

Главное не снимайте батарейки!

И что еще можно снять кроме бэкапа только еще один самый свежий бэкап!:smile:

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
28 минут назад, gudstartup сказал:

У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!

Вот все хотел вживую посмотреть

2 часа назад, liqvidator сказал:

что мне снять со станка

да. еще. Если была первоначальная активация системы при пусконаладке, какие данные присылали и какие бэкапы тогда были.

Вот, все почему-то сохраняют бэкап уже после ввода пароля, когда датчик деактивирован и все работает. А вот если быкап снять перед самым вводом пароля, в таких случаях часто достаточно залить его и ввести тот же пароль. И вуаля. А залитие быкапа снятого с деактивированного датчика на активированный увы, никак не поможет

Link to post
Share on other sites
liqvidator
6 часов назад, gudstartup сказал:

У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!

P1310472.JPG

 

P1310473.JPG

а теперь они что перешли к конструированию RDS своего разлива какой прогресс для Ne way (не тот путь выбрали товарищи.)

Даже не знаю насколько они прогрессировали после трехкоординатных VMC и каких вершин в технологиях

механообработки достигли чтобы внедрять RDS прям как злые японцы!:smile:

Главное не снимайте батарейки!

И что еще можно снять кроме бэкапа только еще один самый свежий бэкап!:smile:

Вот такие же платы там стоят. А менять эту БАТ не надо? Выглядит она примерно как батарея CR123A или как АКБешка RCR123A.

Станки даже после гарантии выдают на семисегментном табло d10 (даётся 10ть дней до отключения клавы) - в итоге принудительно включаешь режим - "покажи код для компиляции" - далее этот код идёт отправляешь поставщику станка (не буду писать название, итак думаю понятно) - потом оттуда они отправляют в Neway - и потом (как я понял у них генерируется код для активации работы пульта) в обратном порядке код возвращается. Всё это время станок тупо стоит (не дай бог кому-то попасть на китайский новый год - мне в том году уже первомайских праздников хватило)))

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
8 часов назад, gudstartup сказал:

У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!

Такое я не видел. И что, подключить клавиатуру напрямую не вариант?

Link to post
Share on other sites
Viktor2004
2 часа назад, liqvidator сказал:

Вот такие же платы там стоят

Было бы там что-то в ладдере, вы бы давно сами сделали. Я ведь по таким наработки имею. Поменяю один контакт и

 

post_5bd9cec586ba7.jpg

Link to post
Share on other sites
liqvidator
11 часов назад, Viktor2004 сказал:

Было бы там что-то в ладдере, вы бы давно сами сделали. Я ведь по таким наработки имею. Поменяю один контакт и

 

post_5bd9cec586ba7.jpg

Пока петух не клюнет - я не полезу Вы сами понимаете, поэтому мне надо было знать вдруг я ещё какие-то данные должен снять для ремонта и восстановления... Просто постоянные клиенты и работающие в 3 смены не должны простаивать, поэтому мне и нужны контакты людей которые либо занимались, либо подсекают резче меня в определённых делах - моя голова всегда занята...

Сейчас считаю двигатель + размеры/габариты/конец цилиндр или шпонка с конусом + совместимость... очень ссыкотно верить документации Фанука порой (как и кабелям и разъемам для подключения поворотки), а уж писать им нет смысла - они только продают комплектующие и в опциях всех подсекают (я в этом плане как сталкиваюсь так и решаю).

PS: У меня сейчас Ижевск/Чайковский/Наб Челны + под вопросом Краснокамск, Томск, Екатеринбург... С работы приходишь и дальше работаешь вообщем...

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.




  • Сообщения

    • Maik812
      НЕ ПИЗДИ РЫБКА С РУКАМИ! ТЕБЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В 2014 ВЕРСИИ , ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПЕРЕХОДИ! Тоже бздишь, тебе сказали как сделать это для всех профилей автоматом , пакетно!
    • Sykes
      К Вам у меня вопросов не было по поводу старой версии - каждый работает как привык и как ему удобно. Вопрос был к товарищу с лампочками на голове, потому как он предлагал мне перейти с версии 2021 на версию 2012 в моей теме, где вопрос был по проблеме переноса свойств профиля в сварную конструкцию, а после высказанного сомнения в целесообразности данного действа - его рассказы о моем уровне. И это при том, что проблема решилась исправлением опечатки в слове "description".   Тема ведь про экспорт, а таск решает эту задачу максимально эффективно, а поскольку известно про него давно - не совсем понятно почему эта тема поднималась много лет с предложениями костылей в виде виртуального принтера или отдельных программ. Так что тему можно закрывать))  
    • Shura762
      Встретились два одиночества  вообще-то тема не о ваших "чуйств" к ТФ, почему каждая тема выливается в "кризис среднего возраста" или в "срач по теме Ветерка, надо бы пожаловаться на вас админу. Последнее китайское предупреждение, да завязывайте уже.  
    • IgorT
      Понятно. Аргументов у тебя больше нету. Агрессия началась.   А вот не свалю.  Дальше что?
    • Tapoky
      Доброго дня,   Требуется смоделировать совместно два процесса: кавитацию и дегазацию (выход растворенного газа из жидкости при понижении давления). Если с кавитацией всё плюс/минус понятно, то как смоделировать дегазацию, и особенно одновременно с процессом кавитации - это вызывает вопросы. На данный момент всё это кажется каким-то нереальным для моделирования. Получается, что имеем кавитацию, как фазовый переход жидкости, и соответственно образование пузырьков с газообразным состоянием данной жидкости, плюс выделяется растворенный газ - имеем пузырьки растворенного газа, и получается, что эти два вида пузырьков также могут взаимодействовать друг с другом.   Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то имел практику моделирования дегазации, и особенно совместно с процессом кавитации.
    • Viktor2004
      даже если у кого и есть. Откуда он возьмет параметры привода? Их никто списком или на файлике не поставляет со станком.
    • ev121
      За песнями и плясками - на концерт Льва Лещенко
    • andromed
      Ответ тот же самый, что и когда я пытался менять кодировку построчно "unknown encoding"  Как я говорил ранее по команде получить кодировку в ответ только три кодировки и в них нет cp1251. Может дело в версии NX (тестирую в 10ке) или существует какая то возможность подгрузить системные кодировки, во всех примерах в сети по команде encoding names вылетает целый абзац кодировок.    Вопрос решен! Практически сам себе и ответил.  Действительно в NX10  только 3 кодировки,  начиная с 12шки  есть все нужные кодировки.  Но и тут важно место где разместить команду по смене кодировки.  Поставил сразу после  открытия/создания файла и все получилось. set ofile [open $arhiv_file_name w] fconfigure $ofile -encoding cp1251
    • Krusnik
      Судя по скриншоту  у вас в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM есть свойство Weight. Значение этого свойства 0 (ноль). PDM зачитывает это свойство и записывает в переменную Weight а потом эту переменную отображает в проводнике. Переменную, не свойство файла.   А вот свойства Типоразмер в файле 7КЕ.1004.1000_СБ.SLASM нет, или есть, но пустое. Поэтому и переменная пустая и столбец в проводнике пустой.   И привыкайте всё регистрировать. Переменные обновляются при регистрации файла. А у вас на скриншоте всё разрегистрировано.
    • Anatoly55
      Просмотрел бегло Базовый и Продвинутый курсы. Теперь основательно с конспектом изучаю пока только 3-ий урок Базового курса.  Да, сделано профессионально. Есть чему поучиться. 
×
×