Я предлагаю здесь объединить все ошибки, связанные с ЧПУ со стойкой FANUC.

И здесь же рассматривать их разрешения.

Вот, например:

OPERATOR MESSGE - "EX12 DOOR OPEN ALARM".

Разомкнут провод от контактора двери или слетела перемычка, отменяющая контактор на двери.

Проверили линию и замкнули провод - простой составил 24 часа.

<noindex>http://file.qip.ru/document/5HdzFHGv/Fanuc_RU_ALARM.html</noindex>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


А смысл?

Решения и так расписаны в yellow book....

Приведенный пример - на совести изготовителя станка, и к фануку относится только тем боком, что изготовитель заранее забил в систему расшифровку СВОИХ кодов ошибок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А смысл...

изготовитель заранее забил в систему расшифровку СВОИХ кодов ошибок.

А я об этом и говорю.

И потом по форуму разбросаны темы, которые можно было бы объединить.

post-1784-1301652763_thumb.jpg

post-1784-1301652787_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тема уже есть.

В ней можно найти ответы.

Учите матчасть.

<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17333</noindex>

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тема уже есть.

Нет.

Это что-то другое

В ней можно найти ответы.

Учите матчасть.

<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17333</noindex>

Вот как эта, например:

post-1784-1301691612_thumb.jpg

post-1784-1301691662_thumb.jpg

post-1784-1301691709_thumb.jpg

?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я как сервисник работаю с оборудованием нескольких поставщиков, так вот я не могу помнить/знать все ошибки новых станков, находящихся на гарантии или опставленных 5 лет назад.

1. я могу попытаться перевести сообщение об ошибке/ почитать мануал по ней

2. посмотреть логику ее формирования в станке (номера от 1000 до 2999)

3. почитать yellowbook на русском/английском

4. решать вопросы на основании опыта, схем, документации и логики

смысла валить в кучу описание ошибок каждого конкретного станка нету... надо просто знать общий принцип...

если электронщик сутки искал проблему - то:

0. квалификация электронщика

1. это не его станок (станок на гарантии, станок другого цеха и т.д.)

2. схемы не соотвествуют документации и сервисники поставщика не отвечают оперативно.

3. оператор сказал о проблеме простоя станка с утра только к концу смены :)

4. и т.д.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

я как сервисник работаю с оборудованием нескольких поставщиков, так вот я не могу помнить/знать все ошибки новых станков, находящихся на гарантии или опставленных 5 лет назад.

1. я могу попытаться перевести сообщение об ошибке/ почитать мануал по ней

Изображение

<noindex>http://file.qip.ru/photo/NxYqgNwV/2611-Фун...-справки-1.html</noindex>

Изображение

Изображение

Изображение

<noindex>http://file.qip.ru/photo/qrvR1pn7/2611-Фун...-справки-2.html</noindex>

<noindex>http://file.qip.ru/photo/bt0hLxe3/2611-Фун...-справки-3.html</noindex>

<noindex>http://file.qip.ru/photo/-vF2w-FJ/2611-Фун...-справки-4.html</noindex>

2. посмотреть логику ее формирования в станке (номера от 1000 до 2999)

3. почитать yellowbook на русском/английском

Что это такое?

4. решать вопросы на основании опыта, схем, документации и логики...

смысла валить в кучу описание ошибок каждого конкретного станка нету... надо просто знать общий принцип...

Да!

Это ветка больше для начинающих.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

OPERATOR MESSGE - "224. Return to reference point".

<noindex>Посетить страницу</noindex>

post-1784-1306416967_thumb.jpg

post-1784-1306414682_thumb.jpg

Подскажите как можно выйти из этого состояния.

Всё произошло очень быстро.

Машина работала нормально

"Cycle start"

"Feed hold"

Далее нажал на кнопку остановки вращения шпинделя.

И после запуска получил сообщение 224.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 лет спустя...

Я предлагаю здесь объединить все ошибки, связанные с ЧПУ со стойкой FANUC.

И здесь же рассматривать их разрешения.

Вот, например:

OPERATOR MESSGE - "EX12 DOOR OPEN ALARM".

Разомкнут провод от контактора двери или слетела перемычка, отменяющая контактор на двери.

Проверили линию и замкнули провод - простой составил 24 часа.

]]>http://file.qip.ru/document/5HdzFHGv/Fanuc_RU_ALARM.html]]>

 

 

Press control unit fault - 1801 никто не сталкивался?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Всем доброго дня!!!Помогите!!!Станок Takisawa NEX-110.После запуска станка на стойке выскакивает ошибка(SV 0465(x;z;t)read id data failed.Расшифровка ошибки(не удалось считать идентификационные данные сервоусилителя при включении питания).Станок такие ошибки стал выдавать 3 года назад.Запускался после 5 попытки.На данный  момоент перестал запускаться совсем.

Изменено пользователем 777mishany777
добавить текст
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прозвоните энкодерный кабель. Скорее всего одна пимпочка оказалась утоплена и не имеет контакта.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Viktor2004 сказал:

Прозвоните энкодерный кабель. Скорее всего одна пимпочка оказалась утоплена и не имеет контакта.

Спасибо за информацию,попробуем!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой ошибкой? В параметрах нет расшифровки. Я так понимаю, что это ошибка изготовителей станка. 

IMG_20170210_164555 (3).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Может подскажет кто нибудь, такая беда. станок KAFO VMC 116-A стойка FANUC oi , запустил смену инструмента и почти сразу же нажал RESET , барабан при этом начал прокручиваться и соответственно остановился, после выскочила ошибка в operator message  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"

Ошибка не сбрасывается даже после перезагрузки. Все перемещения работают, не работает режим mdi именно ввод также автомат и все что можно запустить с кнопки цикл-старт. При нажатии кнопки "ручной" и кнопки вращения барабана, вращение производится исправно.

фото не загружается... Что делать не знаю, второй день станок стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

смена инструмента - рукой или магазин наезжает????????? если магазин - то надо снять кожух , вручную концевик отжать.и магазин встанет(там пневмоцилиндр заело ) на место. можно конечно если не так сильно все осложнено через соответствующие М-коды это дело разрулить если мануал от продавца есть к станку. но через концевик вернее. только вдовоем концевик отжимайте- один на концевике второй на кнопках у стойки. у меня на предыдущей стойке один код был М53 для разблокировки оси Z  а второй не помню.

 а если рука заела - но вы пишите магазин, то там руку крутить нужно .

Изменено пользователем z90
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, z90 сказал:

смена инструмента - рукой или магазин наезжает????????? если магазин - то надо снять кожух , вручную концевик отжать.и магазин встанет(там пневмоцилиндр заело ) на место. можно конечно если не так сильно все осложнено через соответствующие М-коды это дело разрулить если мануал от продавца есть к станку. но через концевик вернее. только вдовоем концевик отжимайте- один на концевике второй на кнопках у стойки. у меня на предыдущей стойке один код был М53 для разблокировки оси Z  а второй не помню.

 а если рука заела - но вы пишите магазин, то там руку крутить нужно .

я извиняюсь за неконкретику, есть и видио и фото но не загружается сюда... в станке барабан и рука. дело в том что ошибка висит постоянно и что бы я не прописывал в режиме mdi к примеру, кнопка цикл старт не срабатывает, так же при попытке запустить программу в авто. я вызвал инструмент и тут же нажал на ресет, и видать он может забыл какие нибудь параметры или попутал ечейки может... я так понимаю что "POT" это ячейка....  и да, магазин тогда начал вращаться, я сбросил и он остановился между ячейками, т.е ячейка была не давернута для смены к примеру, я довернул магазин в ручном режиме через кнопку прокрутки магазина и он стал на место но ошибка висит.

искал похожую ошибку в куче пособий, отправил вопрос поставщикам, но когда они ответят кто его знает.

на счет m кодов, повторюсь что он не реагирует на команды в  mdi. а так все перемещения работают, разжим зажим инстумента исправен, вращение барабана исправно... не знаю что думать

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часа назад, linkstep сказал:

Может подскажет кто нибудь, такая беда. станок KAFO VMC 116-A стойка FANUC oi , запустил смену инструмента и почти сразу же нажал RESET , барабан при этом начал прокручиваться и соответственно остановился, после выскочила ошибка в operator message  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"

Ошибка не сбрасывается даже после перезагрузки. Все перемещения работают, не работает режим mdi именно ввод также автомат и все что можно запустить с кнопки цикл-старт. При нажатии кнопки "ручной" и кнопки вращения барабана, вращение производится исправно.

фото не загружается... Что делать не знаю, второй день станок стоит.

Осмелюсь предположить, что после сбоя "потерялась" позиция магазина. Пока не восстановите, всё будет блокироваться. Для таких восстановлений есть определённые процедуры, прописываемые производителем станка. Был опыт работы со станком, где данная методика выглядела так - вручную устанавливаем магазин в 1 позицию, затем режиме ручного управления АТС нажимается комбинация клавиш, и счётчик магазина устанавливается в 1.  Вашего станка не знаю, советовать не могу.

Кстати, у магазина нет функции реферирования?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как вариант - в таких сменщиках рука управляется устройством типа "командоаппарат". Если рука зависла в середине цикла командоаппарата, то надо его вернуть в начало, для этого на редукторе двигателя привода руки есть выходной вал для ключа, надо, поворачивая ключом этот вал, вернуть командоаппарат в начало цикла. Кстати, чаще всего, ступени цикла контролируются конечными выключателями.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

РЕШЕНО! Пришел ответ от производителей. Все оказалось довольно просто, напишу, мало ли понадобится кому... Спасибо всем за помощь!

Ошибка  NO2015 "PLEASE CHECK MAGAZINE POT NO"

"Пожалуйста, следуйте следующим инструкция для проверки счётчика системы автоматической смены инструмента:
1) Нажмите system-PMCMNT-counter
2) No1. и No.6 должны быть одинаковыми, эти два номера - это номер готового гнезда под инструмент.
Например, номер готового гнезда под инструмент 12, и адрес C0020 - 13. Вам необходимо изменить значение параметра С0020 на 12."

 

image001.jpg

Изменено пользователем linkstep
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрепил это тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
×
×