Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, VldLg сказал:

а где то смотреть? в параметрах или в ладдере?

в ладдере

G8.0

G130.0

G130.1

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, VldLg сказал:

Завтра обязательно гляну

только смотреть надо не сразу включив станок, а подать команду на движение оси. Когда команда на движение висит, а ось не двигается. Вот тогда не сбрасывая ничего надо смотреть. Либо когда ось от маховичка должна двигаться, но по какой-то причине не двигается. Именно тогда и смотреть эти сигналы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Короче говоря, не знаю что писать. Заработал станок. Все что я сделал-это разобрал один из шлейфов и подвигал сами шлейфы(провода) по разъемам. Думаю что надо ждать рецедива. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня появилась версия что небыло контакта в переключателе скорости подачи. Станок считывал это как 0 и не двигался. К нему я тоже лазил сегодня при установке плат. Надо было мне не кнопки в ладдере смотреть а этот переключатель, как он работает, и в каком состоянии находится. В таком положении станок ведет себя именно как в субботу. Т.е.оси не двигаются.

20220117_121952.jpg

Изменено пользователем VldLg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, имеется FANUK Series O-M вертикальный обрабатывающий центр  модель VMC-1020A, вылезла ошибка 910, пульт был отключён от станка, в тех поддержке сказали что нужно вбить по новой параметры, подскажите может есть у вас параметры и инструкция по их вводу, спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, Vadok сказал:

вбить по новой параметры

У вас есть архив SRAM?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:

У вас есть архив SRAM?

 

 

2 часа назад, Vadok сказал:

имеется FANUK Series O-M

Если Fanuc 0M то боюсь там никакого архива памяти не предусмотрено как нет там и бутлоадера с соответствующими функциями ну это конечно если автор не забыл указать правильно модель ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Vadok сказал:

Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста, имеется FANUK Series O-M вертикальный обрабатывающий центр  модель VMC-1020A, вылезла ошибка 910,

Вам, товарищ, лучше бы пояснять свою речь фото соответствующими, так как ввиду вашей недостаточной осведомленности вас могут или не понять, или понять неправильно. Фото экрана с ошибкой, фото шильдика ЧПУ (лучше не на морде, а открыв заднюю крышку пульта ЧПУ). Фото выкладывать здесь пока у вас прав нет, поэтому: материал - на файлообменник, сюда - ссылку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

архива памяти не предусмотрено

То есть, у него архивы никакие не сделать? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:

То есть, у него архивы никакие не сделать? 

Копию SRAM нет а параметры программы можно через RS232 скинуть...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Vadok У вас ошибка младшего байта памяти программ

image.png

 

Если ошибка не связана с дефектом микросхем памяти то можете попробовать очистить память программ нажав DELETE при включении питания.

Помните что вы это делаете на свой страх и риск !

если же вы очистите всю память ка рекомендовано в книге по обслуживанию нажав  RESET+DELETE то кроме обычных параметров вам еще небходимо будет ввести опциональные 900 которые во многом зависят от программно-аппаратной конфигурации вашего УЧПУ! 

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Доброго времени суток. 

Станок Takisawa FX600, ЧПУ Fanuc 0i TF.

Станок потребовал замены батареек. Появилась ошибка DS0307. 

Батарейки поменяли, все заработало. Появилась ошибка 2002 TURRET SERVO AMP OR MOTORизображение_viber_2022-03-11_15-39-09-608.jpg ALARM. 

 

В руководстве нету. Чем ее лечить?

0-02-05-21d0132461021a4f68c49b7fa704fc1b54beb51b39cfebaa078b67bc9394da1e_818812cbb50a9bfc.jpg

0-02-05-ce3f1181fda42698d3c3ce215cb4c4da0908844714bf9a41327fcc5e0d1bfb37_ceb3e9a2ab6dd691.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Piletskiy Sergey сказал:

Появилась ошибка 2002 TURRET SERVO AMP OR MOTORизображение_viber_2022-03-11_15-39-09-608.jpg ALARM. 

Добрый день. Для начала было бы неплохо посмотреть какие циферки на сервоусилителе данной оси. Могу предположить что это относится к приводу приводного инструмента на револьвере.

3 минуты назад, wega7777 сказал:

Добрый день. Для начала было бы неплохо посмотреть какие циферки на сервоусилителе данной оси. Могу предположить что это относится к приводу приводного инструмента на револьвере. Ну или к самому револьверу.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

    Доброго времени суток! Подскажите в какую сторону копать. Станок TC-250Ml   Fanuc 0i-TF.

Ребята, ввиду отсутствия руководства оператора, игрались с приводным инструментом и  напрописывали кучу лишних М и G команд, пока не подобрали оптимальный для работы код. Все это проводилось в симуляции и "по воздуху" без детали. Когда пришло время зажимать деталь, обнаружили, что зажим/разжим патрона перестал работать.

   В ходе осмотра, мной было определено, что входной сигнал от педали зажима/разжима на станок приходит (в таблице PMC) загорается и гаснет соответствующий светодиод CHUCK CLAMP  и вываливается ошибка: " EX 1006 sp#1 chuck unclamp "  Но никакого выходного сигнала для управления гидрозолотниками ЧПУ не формирует! ( Выхода Y0007.0 и Y0007.2 )

   Также меня удивило отсутствие всяких датчиков зажима на патроне.  Насколько я правильно понял по LADDERу зажим/разжим прописан по таймеру в 500ms без всякого контроля пути прохода цанги. Вроде как, схема не собирается из-за таймера (R500.3  TIMER4=500 ) выходной сигнал (Y0007.0) не подсвечивается, как сработавший. Как взвести этот таймер, по каким событиям он работает, я не разобрался(

   Подскажите в чем может быть проблема? Возможно ли какой-то  случайной комбинацией G и M кодов отключить гидропатрон?

 

https://disk.yandex.ru/i/M5GBzWFSDEVXOA

https://disk.yandex.ru/i/ceZ0c4Fq_VJzhw

https://disk.yandex.ru/i/I2tI_MPLQJhSwQ

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Евгений_А сказал:

Ребята, ввиду отсутствия руководства оператора,

Электросхемы тоже нет? 

Если как вы пишите у станка нет датчика зажима патрона то на нем просто нельзя работать из соображений безопасности!

Вместо фото скачайте и дайте ссылку на ваш laddder.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  Схемы есть. Входной сигнал на педаль (X0008.6)  и два выходных на зажим(Y0007.2)  и разжим(Y0007.0). Вход система "видит", на выходах тишина. Как будто какая-то блокировка включена. Может где то в параметрах что-то прописалось...

  Так же есть схема на два датчика контроля зажима устанавливаемые на шпиндель и реле давления гидравлики. Но по факту на станке они не установлены.

 

М - комонды

https://disk.yandex.ru/i/_ysVqx_cbkL7pg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вводил всю таблицу М команд. Результат не изменился(

Пробовал M10 - M11. Результат такой же, как от нажатие на педаль. Пробовал М31-М32 обход блокировки шпинделя... и т.д.

 

Барфедор на станке не установлен.  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • sergeo



×
×
  • Создать...