29.12.2021 в 14:37, Soprin сказал:

Есть вот такая ошибка

 

Проверь какие платы вставлены в дополнительные слоты ЧПУ

 

Снимок экрана от 2021-12-30 16-25-38.png

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


5 минут назад, Viktor2004 сказал:

Проверь какие платы вставлены в дополнительные слоты ЧПУ

Если станок токарный то там как правило ставят еще одну плату расширения с сервокартой и cpu модулем (для управления осями доп суппорта) получается нужно на ней светодиоды состояния посмотреть хотя если происходит только в моменты включения выключения похоже на помехи или контур заземления. Вообще 972 это довольно серьезная ошибка вызывает черный экран а здесь только запись в истории может быть черный экран все таки возникает . Если  плата вставленная в слот расширения не нормально не стартует то загрузка ПО как правило останавливается на надписи GRAPHIC READY ну это из недавнего опыта когда CPU card чинили!

29.12.2021 в 14:37, Soprin сказал:

Есть вот такая ошибка, появляется где-то между выключением и включением станка )

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

там как правило ставят еще одну плату расширения с сервокартой и cpu модулем

Там еще сбоку могут вставляться карты PROFIBUS, DATA SERVER, доп HSSB и другие

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30.12.2021 в 16:28, Viktor2004 сказал:

 

Проверь какие платы вставлены в дополнительные слоты ЧПУ

 

Снимок экрана от 2021-12-30 16-25-38.png

Какие-то слоты странные на ввод/вывод больше похоже ) это плата расширения осей, в процессе работы никаких ошибок нет, случайно в журнале их нашел. Проверял, запись появляется после включения. Станок не заземлен...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Всем привет. На токарном станке с fanuc 18i-ta возник такой сбой - станок сам переходил в режим редактирования программ и ни на какие кнопки больше не реагирвал. 3 раза за 2 дня. Ошибок никаких на стойке нет. Так как до этого некоторые лампочки на стойке иногда не работали, то я решил что возможно что-то с контактами или платой кнопок. Снял плату с кнопками, помыл спиртом, посушил, собрал. Теперь все переключается, только станок никуда не едет по осям. Револьверы в ноль вывести можно (обнулить), шпиндели запустить тоже можно, можно посмотреть программы, ошибок стойка не выдает, все блоки сервоусилителей включаются и работают без ошибок... Логика работы станка такая, что сначала он просит вывести револьверы в ноль по иксам - стоят линейки. И вот этот выход не работает. Кроме того раньше и без вывода по иксам станок можно было маховичком подвигать, а сейчас это все не работает. Если набрать команду в MDI то она просто не выполняется, как будто пуск я и не нажимаю. У меня подозрение пало сначала на плату ввода-вывода A20B-2002-0470, к которой подключена клавиатура, но выглядит она бодро, предохранитель целый, выдает 5 вольт... а лампочки некоторые так и живут своей жизнью....

Плату я заказал, но что-то мне подсказывает что дело может и не в ней.... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, VldLg сказал:

Ошибок никаких на стойке нет

Надо смотреть ошибки IO LINK. Не помню где это на 18-м. Кажется надо зайти SYSTEM -> PMC -> DIAGNOSTIC -> ALARM Если я не прав, пусть кто знает подскажет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, Viktor2004 сказал:

Надо смотреть ошибки IO LINK. Не помню где это на 18-м. Кажется надо зайти SYSTEM -> PMC -> DIAGNOSTIC -> ALARM Если я не прав, пусть кто знает подскажет

Нет ошибок. Все чисто.

20220114_121727.jpg

20220114_122313.jpg

Изменено пользователем VldLg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, VldLg сказал:

а лампочки некоторые так и живут своей жизнью....

Беспорядочно моргают?

 

23 минуты назад, VldLg сказал:

Нет ошибок. Все чисто.

Значит чип IO LINK исправен и входы-выходы он передает.

Предполагаю где-то потерялся контакт общего провода уже после чипа.

Это может быть как на плате ввода-вывода, так же в шлейфе и на плате с кнопками и лампочками. В идеале, если есть такой же станок, можно менять местами и диагностировать. А если нет, надо тестером вызванивать. Если плату уже заказали, тогда дождитесь ее, а там будем думать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Беспорядочно моргают?

 

Значит чип IO LINK исправен и входы-выходы он передает.

Предполагаю где-то потерялся контакт общего провода уже после чипа.

Это может быть как на плате ввода-вывода, так же в шлейфе и на плате с кнопками и лампочками. В идеале, если есть такой же станок, можно менять местами и диагностировать. А если нет, надо тестером вызванивать. Если плату уже заказали, тогда дождитесь ее, а там будем думать

лампочки некоторые, которые горели раньше теперь не горят, некоторые то загораются то тухнут, некоторе мигают то с нормальной частотой, то быстрее. Что-то стало гореть после того так я разобрал что-то перестало :)

Сегодня заметил еще одно -  провернуть револьверы можно только выводом их в референт - нажатием комбинации клавишь. Если после этого ввести команду в MDI T1010, например, то гидравлика срабатывает, револьвер отжимается для проворота но не поворачивается. Команда полностью не выполняется, как будто стойка ждет этого проворота, но так как его нет, то на экране так и горит эта команда... После сброса команды гидравлика притягивает назад револьвер и стойка высвечивает что в магазине стоит 10 инструмент, но с нулевым корректором. Какая-то загадка... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, VldLg сказал:

Сегодня заметил еще одно

Пока лампочки живут своей жизнью, выполнять команды в MDI бессмысленно. Сначала надо в чувства привести все вводы-выводы

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@VldLg У пульта управления  есть модель? Выложите фото? Возможно у вашего пульта контроллер запрограммированный станкостроителем как например у WELE.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

как например у WELE.

А какой контроллер на WELE? Там вроде напрямую иксы и игреки на пульт идут

 

Снимок экрана от 2022-01-14 21-13-43.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

@VldLg У пульта управления  есть модель? Выложите фото? Возможно у вашего пульта контроллер запрограммированный станкостроителем как например у WELE.

На пульте управления ничего кроме лампочек, концевиков и резисторов с диодами нет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Viktor2004 сказал:

А какой контроллер на WELE? Там вроде напрямую иксы и игреки на пульт идут

У нас там стоит AT89C51 (также есть два регистра кучка оптопар и двунаправленный шинный формирователь) и в ней прошит опрос кнопок и включение нужных светодиодов у нас умерла вся плата из-за DC-DC конвертора  24->5V

 

22 минуты назад, VldLg сказал:

На пульте управления ничего кроме лампочек, концевиков и резисторов с диодами нет.

Это смотря у какого станка некоторые Станко производители стали очень изобретательны и встраивают в пульты оператора даже FPGA который еще и блокирует этот пульт и требует ввести код безопасности.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@VldLg А если у вас простой вариант тогда проверьте  для начала питание и состояние соответствующих светодиодам  выходов Y. 

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

это с какого года стали такое ставить?

Не знаю у нас несколько WELE среди них SB216  и на них идентичные платы с этими контроллерами. 

 

6 часов назад, Viktor2004 сказал:

Сначала надо в чувства привести все вводы-выводы

Я думаю что что-то с питанием или защитным заземлением если все помаргивает  (и кто его знает чего он моргает...):smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

и на них идентичные платы с этими контроллерами. 

Я  WELE уже лет пять не ставил. Раньше такого не было. Не там ли стоит плата с паролями? Все хочу посмотреть. Хакнуть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Все хочу посмотреть. Хакнуть

Нет там просто обработка входов выходов пульта оператора паразитное звено но если крякнется половина пульта не будет работать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?  
    • Bot
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
    • gudstartup
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
    • malvi.dp
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо