Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

9 часов назад, gudstartup сказал:

Опять мы в чужой теме флэйм развели

Нет-нет. Очень полезно и познавательно! У меня один древний фанук есть. Слот PCMCIA присутствует, но задействовать его я никак не могу. Попробую с переносом образа. А может этот слот для каких то других целей... Если что, станок Leadwel V30, Fanuc series 21-MIMG_20201118_104008.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 часа назад, fantom.ul сказал:

Нет-нет. Очень полезно и познавательно! У меня один древний фанук есть. Слот PCMCIA присутствует, но задействовать его я никак не могу. Попробую с переносом образа. А может этот слот для каких то других целей... Если что, станок Leadwel V30, Fanuc

На старых CNC используются SRAM карты так что образ вам не поможет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
19.06.2021 в 22:35, gudstartup сказал:

Опять мы в чужой теме флэйм развели:k0503:

Но может кто глянет и что-нибудь полезное прочтет!

В Youtube есть мем, подходящий для этого случая: "Ни фига не понял, но оочень интересно..."

Спасибо за познавательную лекцию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Антон Викторович сказал:

При запуске сбилась ось x

Что значит сбилась?

Как температура, как ртуть в градуснике?:smile:

Конкретизируйте проблему.

Чем больше информации дадите тем более верные рекомендации получите.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Антон Викторович сказал:

При запуске сбилась ось x

Сбилась на много? На миллиметр, на микрон?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Евгений Малышев

Здравствуйте!

Есть проблема со станком leadwell t7m (fanuc 0i-tc). При работе с барпуллером после команды М10 (зажим патрона) проскакивает ошибка 1006 (кулачки разжаты) и программа останавливается.

Структурно программа выглядит так:

 

М5 - остановка шпинделя

Т - вызов барпуллера

М31 - Chuck bypass on

G98 - минутная подача

Подход барпуллера

М11 - разжим патрона

Вытягивание заготовки

М10 - зажим патрона

Отход в точку смены

G99

М32

 

Разжим патрона и вытягивание заготовки проходит отлично, а при зажиме на долю секунды проскакивает ошибка 1006 и дальше программы не идет. Может кто сталкивался с подобным?

Буду рад любой помощи!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Евгений Малышев

@Кит Спасибо за совет, только что попробовал. К сожалению нужный эффект не достигнут, в момент отработки команды М10 по прежнему проскакивает ошибка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скачайте ладдер и выложите здесь. Мы просто уберем у вас эту ошибку. Она вообще сильно нужна? Защищает от включения шпинделя с разжатыми кулачками?

А если просто без барпуллера подать две команды сразу в MDI

М10

М3S50

ошибка будет?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Евгений Малышев

Да, кратковременно всплывает 1006 sp#1 chuck unclamp (a0.6), но после выполнения М10 она исчезает(остается только в архиве), при этом следующая команда не отрабатывается.

Убирать защиту не нужно, какая-никакая защита нужна, не дай бог оператор травмируется. С этим лучше не шутить.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mrVladimir
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.  
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе. 
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.     
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
    • ID_Hacker
      Если будут проблемы по энкодеру, SMC модуль перейдёт в аварийное состояние, у вас будет ошибка активного или пассивного датчика, в зависимости от активности измерительной системы. Если откажет связь с SMC модулем, он так же упадёт в аварию, но при этом будут ошибки устройств приводной системы. Провод датчика температуры даст ошибку по температуре. Короче не туда копаете.   Вы описание параметра читали? Из какой справки взяли рекомендацию? В руководстве по диагностике всё предельно чётко   У вас пропадает разрешение привода. Так как SL скорее всего, придётся лезть в STEP 7 и смотреть как собирается DB3x.DBX2.1. Какой порядковый номер у оси S1/C11?
    • dommast
      Тогда пусть это будет не благодарность, а простое человеческое спасибо. Спасибо за уделенное время для решения моего вопроса.  
    • BASH_HD
      По CNCNUMID   1112 = 4      значит более 4 осей без вмешательства не получить выходит.   по опциям не совсем ясно - в списке каталога функций нашлась только одна совпадающая строка:   A02B-0307-J948                       31i-A     Part Program Memory, 2 MB  другие опции есть, судя по всему они касаются Manual guide и языков.  но номера не совпадают с PDF от 12 года.    могу предположить что сама стойка сразу шла с активированными 4 осями и это как то заложено в ее номере, поэтому доп опций нет по активации осей. файл maintinf что я выше прикрепил содержит все названия модулей и опций.   остается главный вопрос - как теперь купить/доустановить опцию.  
    • gudstartup
      у вас есть коды активации и точное название опций??
    • ID_Hacker
      Эти программы меняют серийный номер раздела. К серийному номеру карты он не относится.
    • Maik812
×
×
  • Создать...