Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, wega7777 сказал:

Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.

Данная ошибка прописывается производителем станка. Для более подробной информации Вам надо зайти в меню Power Mate Manager (PMM). Вы не указали, какая у вас система ЧПУ, поэтому могут быть небольшие различия. Зайдите в меню SYSTEM и далее листайте страницы, пока не увидите клавишу Power Mate Manager (PMM) или что-то подобное. Там вы сможете найти номера ошибок драйвера, параметры и т.д.

На Вашем фото не видно полностью шильдика драйвера и его тип. Но предположу, что с индикацией  Вам поможет этот мануал.

B-65395EN_01_050120.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, wega7777 сказал:

ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM. 

Да , это ошибка автосменщика инструмента , возможно ,  по срабатыванию   автомата  на электродвигатель 

механизма смены в электрошкафу. Фотку бы на АТС увидеть . И на рядки автоматических расцепителей .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.

Судя по индикации на фото - ошибка 319, предположу, что у Вас будут еще ошибки по разряду батареи и необходимости провести процедуру выставления нуля оси. Т.к. ваша проблемная ось связана с АТС, то лучше поискать манул от производителя станка с описанием процедуры выставления, или давайте больше информации, как минимум тип станка, может кто подскажет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf

Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Верно забыл указать Система Fanuc, станок doosan  puma mx 3100

  Спасибо большое за документ по сигналам аварийной индикации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые форумчане, всех с праздником крещения. Помогите пожалуйста советом, Fanuc Doosan Puma 700LM  плавающая ошибка  SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE. Что возможно посмотреть в первую очередь сам привод , параметры системы или механика ШВП. Еще на этой оси присутствует не совсем плавное движение ,на этой оси находится РГ смотрели систему смазки, вынимали клин, проверяли направляющие вроде все в норме. Возможно что это может быть из-за энкодера или же все таки ШВП. Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

на этой оси находится РГ

 

SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE

это по сути удар. Встреча  препятствием. смотреть надо монитор нагрузки по данной оси

Искать поэтапно. Можно отсоединить муфту и пробовать управлять двигателем с пустым валом. Потом пробовать прокрутить ШВП рукой за винт. Если это конечно не висячая ось. Если висячая, проверить снимается ли с тормоза. Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь

Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, wega7777 сказал:

Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали

Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.

Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.

Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?

я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка. В этом видимо есть какая-то разница?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, wega7777 сказал:

В этом видимо есть какая-то разница?

Предел перегрузки на ускоренной подаче записан в параметре 2142

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка.

Уточнил, подача была рабочая. К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, wega7777 сказал:

Еще на этой оси Х присутствует не совсем плавное движение

По этой причине на Q-SETTER не всегда нормально получается привязать инструмент.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, wega7777 сказал:

К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?

Может привести к тому, что ошибки SV0409 не будет. Но позже будет другая ошибка. SV0436 SOFTTHERMAL перегрев двигателя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Здравствуйте.

Нужна помощь на стойке фанук 18i после простая станка суток трое выскакивает ошибка 445 (Программное обеспечение цифрового сервопривода обнаружило обрыв провода в импульсном кодере.)

Ошибка выскакивает не сразу, сначало движение по оси есть, потом ошибка. Где искать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:

Где искать?

А несколько вопросов в ответ:

1) а ошибка регулярная , или первый раз вылезла ?

2) а только на одной оси , или на разных бывает ?

3) а на станке случайно линейка с наддувом плохоосушенным воздухом не стоит ?

4) а если ошибка на одной оси , руками по кабелю n-coder  никто не лазил , оградки 

скинув ?

5)а к скорости перемещения какая-то корреляция есть ?

Муфточка маловероятна , залив разъёма дрянной эмульсией - возможен .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:

Где искать?

Искать здесь на Diagnostic screen

и действовать в соответствии с инструкцией от производителя ЧПУ:biggrin:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Вечер добрый. Форумчане подскажите пожалуйста станок doosan puma 700 стойка Fanuc 32 I. При обработке детали или при подходе к ней станок самопроизвольно останавливается. Никаких ошибок не высвечивается. В какую сторону смотреть? Ещё заметил что в параметре 358 диагностики значение при закрытых дверях и без ошибок 32737 то есть норма если открыть двери то значение не меняется, хотя на таком же соседнем станке  значение 32737 меняется на 417 при открытии двери. ( датчики безопасности на обоих исправны). Может в параметрах где то что то отключено и ошибки не появляются. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал. 
    • andrey2147
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
    • Guhl
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
    • Guhl
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
    • mannul
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
    • andrey2147
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.  
    • gudstartup
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
×
×
  • Создать...