Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, wega7777 сказал:

Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.

Данная ошибка прописывается производителем станка. Для более подробной информации Вам надо зайти в меню Power Mate Manager (PMM). Вы не указали, какая у вас система ЧПУ, поэтому могут быть небольшие различия. Зайдите в меню SYSTEM и далее листайте страницы, пока не увидите клавишу Power Mate Manager (PMM) или что-то подобное. Там вы сможете найти номера ошибок драйвера, параметры и т.д.

На Вашем фото не видно полностью шильдика драйвера и его тип. Но предположу, что с индикацией  Вам поможет этот мануал.

B-65395EN_01_050120.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, wega7777 сказал:

ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM. 

Да , это ошибка автосменщика инструмента , возможно ,  по срабатыванию   автомата  на электродвигатель 

механизма смены в электрошкафу. Фотку бы на АТС увидеть . И на рядки автоматических расцепителей .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.

Судя по индикации на фото - ошибка 319, предположу, что у Вас будут еще ошибки по разряду батареи и необходимости провести процедуру выставления нуля оси. Т.к. ваша проблемная ось связана с АТС, то лучше поискать манул от производителя станка с описанием процедуры выставления, или давайте больше информации, как минимум тип станка, может кто подскажет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf

Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Верно забыл указать Система Fanuc, станок doosan  puma mx 3100

  Спасибо большое за документ по сигналам аварийной индикации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые форумчане, всех с праздником крещения. Помогите пожалуйста советом, Fanuc Doosan Puma 700LM  плавающая ошибка  SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE. Что возможно посмотреть в первую очередь сам привод , параметры системы или механика ШВП. Еще на этой оси присутствует не совсем плавное движение ,на этой оси находится РГ смотрели систему смазки, вынимали клин, проверяли направляющие вроде все в норме. Возможно что это может быть из-за энкодера или же все таки ШВП. Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

на этой оси находится РГ

 

SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE

это по сути удар. Встреча  препятствием. смотреть надо монитор нагрузки по данной оси

Искать поэтапно. Можно отсоединить муфту и пробовать управлять двигателем с пустым валом. Потом пробовать прокрутить ШВП рукой за винт. Если это конечно не висячая ось. Если висячая, проверить снимается ли с тормоза. Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь

Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, wega7777 сказал:

Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали

Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.

Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.

Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?

я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка. В этом видимо есть какая-то разница?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, wega7777 сказал:

В этом видимо есть какая-то разница?

Предел перегрузки на ускоренной подаче записан в параметре 2142

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка.

Уточнил, подача была рабочая. К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, wega7777 сказал:

Еще на этой оси Х присутствует не совсем плавное движение

По этой причине на Q-SETTER не всегда нормально получается привязать инструмент.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, wega7777 сказал:

К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?

Может привести к тому, что ошибки SV0409 не будет. Но позже будет другая ошибка. SV0436 SOFTTHERMAL перегрев двигателя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Здравствуйте.

Нужна помощь на стойке фанук 18i после простая станка суток трое выскакивает ошибка 445 (Программное обеспечение цифрового сервопривода обнаружило обрыв провода в импульсном кодере.)

Ошибка выскакивает не сразу, сначало движение по оси есть, потом ошибка. Где искать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:

Где искать?

А несколько вопросов в ответ:

1) а ошибка регулярная , или первый раз вылезла ?

2) а только на одной оси , или на разных бывает ?

3) а на станке случайно линейка с наддувом плохоосушенным воздухом не стоит ?

4) а если ошибка на одной оси , руками по кабелю n-coder  никто не лазил , оградки 

скинув ?

5)а к скорости перемещения какая-то корреляция есть ?

Муфточка маловероятна , залив разъёма дрянной эмульсией - возможен .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:

Где искать?

Искать здесь на Diagnostic screen

и действовать в соответствии с инструкцией от производителя ЧПУ:biggrin:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Вечер добрый. Форумчане подскажите пожалуйста станок doosan puma 700 стойка Fanuc 32 I. При обработке детали или при подходе к ней станок самопроизвольно останавливается. Никаких ошибок не высвечивается. В какую сторону смотреть? Ещё заметил что в параметре 358 диагностики значение при закрытых дверях и без ошибок 32737 то есть норма если открыть двери то значение не меняется, хотя на таком же соседнем станке  значение 32737 меняется на 417 при открытии двери. ( датчики безопасности на обоих исправны). Может в параметрах где то что то отключено и ошибки не появляются. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • maxx2000
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
    • Bot
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • gudstartup
      приемлимо. температуру мотора посмотрите. если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :) @gudstartup, 58% нагрузка на координату
    • mrVladimir
      Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так? В моем случае : ЧПУ : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же. И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична. P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности. такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
    • Slavdos
      Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем. купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией. станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен. за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе. из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
    • Killerchik
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
×
×
  • Создать...