Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

3 минуты назад, andrey2147 сказал:

как она будет время считать

ну время она может и с ЧПУ считывать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 минут назад, andrey2147 сказал:

Я же писал - дают пароль не время (например до следующей оплаты), как она будет время считать ?

И на сколько ее хватит? Сколько лет у Вас уже станок в работе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Судя по основательно сделанной фальшпанели, эта задумка у них надолго. Вопрос, а зачем батарейка? Смею предположить что в составе имеется микросхема акселерометра и она срабатывает при перевозке станка с места на место

Начальство планирует расширение станочного парка.Надо их поставить в известность о возможности подобного заплёта.

31 минуту назад, andrey2147 сказал:

Я же писал - дают пароль не время (например до следующей оплаты)

Как Промойл решает подобный вопрос?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andrey2147 сказал:

Оплачивают.

Тут снять защиту это не самое главное. Довольно быстро производитель узнает об этом. Вот тогда и начинаются серьезные диалоги. Запчасти отказываются продавать и прочее

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, vl_cnc сказал:

И на сколько ее хватит? Сколько лет у Вас уже станок в работе?

Недавно такие пошли, на сколько дадут на столько и хватит.

Откуда я знаю что дальше будет.

Надо даташит микрухи искать .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Кит сказал:

Начальство планирует расширение станочного парка

Если платить будут 100% тогда требуйте обычную клаву,

 если в рассрочку тогда получите то-же самое. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, andrey2147 сказал:

Надо даташит микрухи искать .

Какой микрухи? Даташит контроллера ничего не даст. На фото не все микрухи можно названия прочитать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

На фото не все микрухи

я понимаю одна главная, могу лучше сфоткать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без понятия, завтра с лупой посмотрю

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Может быть эта плата сделана для блокирование доступа неавторизованного персонала к определенным режимам и функциям станка ну наподобие SMART TEG у DMG MORI

image.png

(safety code - код безопасности [доступа] ) .

 Возможно даже оператор при правильной манипуляции с клавишами управления может ввести код для блокировки панели во избежании вмешательства в техпроцесс при его отсутствии. Для диалога с CNC данная плата может использовать как сигналы PMC  так и сетевые интерфейсы (но это вряд ли) надо изучить подробнее все  электрические соединения с CNC и платами ввода вывода PMC. Для отключения платы используете  BOP на Touch panel с Windows CE пишете свою виртуальную панель оператора при помощи Machine Operation Menu Tool  включаете выключаете соответствующие внутренние реле PMC логики а входы X используемые платой отрезаете и выкидываете!:biggrin:.Капиталистам нужны ваши деньги а китайцы тоже не безсеребренник. Выход один импортозамещение!!!:rolleyes:

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, gudstartup сказал:

Может быть

 

21 час назад, gudstartup сказал:

Возможно

К чему эти размышления и фантазии ? Я ведь всё написал две недели назад.

Даже про:

21 час назад, gudstartup сказал:

Machine Operation Menu Tool

Не всем такой зверь доступен как :

 

Цитата

 BOP на Touch panel с Windows CE 

 

В 19.10.2020 в 09:29, andrey2147 сказал:

Раздаю бесплатно ноу-хау :

Внимание!!!!!!!!

" Программная панель оператора "

Можете не хлопать в ладошки...

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Закодированная панель оператора или ограничение в доступе к группам параметров имеет под собой только одну цель это кормление дистрибьютеров и их сервиса или ограничения прав доступа технического и технологического персонала в соответствии  с инструкцией поставляемой станкостроителем, В вашем случае должна быть инструкция о том, как используется  данный safety code и кто должен его получать и использовать, иначе покупать станки у этой фирмы просто накладно вы покупаете станок с бомбой замедленного действия  и вынуждены будете платить возможно неоднократно за повторную инициализацию панели оператора с периодами в несколько тысяч часов работы вашего станка!!! 

Почему же недоступен Machine Operation Menu Tool обычно доступен  и  он идет  вместе с комплектом DVD  для станкостроителей и это вовсе не издевательство , а возможность решить проблему с закодированной панелью путем замены ее виртуальной ,ну пока не разберутся  с  вашей закодированной жадными до $ китайцами или нашими  недобросовестными поставщиками оборудования которые не  хотят платить!!! Возможно мы просто не знаем истинное назначение этой зашифрованной панели оператора которые заложил в нее станкостроитель и присутствует ли данная панель на внутреннем китайском рынке, возможно вам требуется только получить комплект ПО со станка предназначенного для китайского рынка как поступили его наши поставщики предлагая станки с установленной системой reallocation detect. Они  просто заменили экспортное ПО станкостроителя на то которое используется на внутреннем рынке [no limits] и мы забыли обо всех паролях и кодах доступа!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, gudstartup сказал:

как поступили его наши поставщики предлагая станки с установленной системой reallocation detect. Они  просто заменили экспортное ПО станкостроителя на то которое используется на внутреннем рынке [no limits] и мы забыли обо всех паролях и кодах доступа!!!

а о каких станках идет речь? кто производитель?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 часа назад, gudstartup сказал:

Они  просто заменили экспортное ПО

Вы говорите как сисадмин.

Можно по простому ?

...............................................

"Простите.Кто на ком стоял?

Извольте изъяснятся яснее"

                              М.Булгаков "Собачье сердце"

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Я согласен что скорее всего проблема механическая Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет  
    • Guhl
      Если оставить за скобками вопрото том, что до м19 работает нормально, а после нет, то вы не считали сколько у него реально импульсов на оборот? с помощью стороннего плк, например  А если ориентацию м5 снимать, а не м20?
    • lem_on
      Что это за станок такой в котором сразу ладер ковырять надо, даже не смотря на возможность механической проблемы? Или профдеформация?
    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
×
×