Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Фотки бы прикрепили. И ладдер бы прислали. Значение 754364 при нажатии этих кнопок постоянное или время от времени меняется?

Я так понимаю, что фото пока прикреплять не дают. Число на экранчике не меняется даже после неправильно введенного "пароля"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


9 минут назад, Al76 сказал:

Я так понимаю, что фото пока прикреплять не дают

Есть файлообменники можно ссылку дать

И ладдер посмотреть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята,это новая фича от китайцев.

в клаве стоит американская микросхема,пароль - в ней

 при нажатии определённых кнопок - вылазит код код сообщает в китай - они дают код разблокировки,

Это сделано для контроля работы станка, (в том числе оплаты),

код разблокировки может быть и на месяц и на год, этого никото не з-нает,

Нет гарантии что в один прекрасный момент ,станочный парк россии встанет.

Вот вам и информационная война.

 

3 часа назад, Viktor2004 сказал:

И ладдер посмотреть

Не надо его смотреть ,

надо переписать и купить новую клаву без кодировки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, andrey2147 сказал:

Ребята,это новая фича от китайцев.

в клаве стоит американская микросхема,пароль - в ней

 при нажатии определённых кнопок - вылазит код код сообщает в китай - они дают код разблокировки,

Это сделано для контроля работы станка, (в том числе оплаты),

код разблокировки может быть и на месяц и на год, этого никото не з-нает,

Нет гарантии что в один прекрасный момент ,станочный парк россии встанет.

Вот вам и информационная война.

 

Не надо его смотреть ,

надо переписать и купить новую клаву без кодировки.

Ну да. Брали лизинговый станок. Была та же проблема. Связывались с производителем. Неделю голову делали. Потом прислали пароль. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересненько... Не попадались еще такие. Раньше только блокировки через ладдер видел. Хотелось бы побольше инфо, фото, видео) Что за чип они ставят?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, vl_cnc сказал:

Что за чип они ставят?

На след неделе вскрою пуль, сфоткаю что могу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, vl_cnc сказал:

Интересненько... Не попадались еще такие. Раньше только блокировки через ладдер видел. Хотелось бы побольше инфо, фото, видео) Что за чип они ставят?

Я вот с такой платой на пульте встречался, это единственное фото, которое я у себя нашел, всё поудалял. Там для разблокировки тоже удерживаешь две кнопки, а на экране данной платы высвечивается код, из которого производитель генерирует уже свой код для ввода и разблокировки панели.

 

Panel.jpg

Изменено пользователем boomeeeer
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, boomeeeer сказал:

Я вот с такой платой на пульте встречался,

И куда эта плата подключена? На какой разъем ЧПУ?

И ещё скажите, пока не ввели код, что высвечивается на экране? Стандартные ЧПУ шные экраны отображаются?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

И куда эта плата подключена? На какой разъем ЧПУ?

И ещё скажите, пока не ввели код, что высвечивается на экране? Стандартные ЧПУ шные экраны отображаются?

Да я краем уха только слышал, что процедура выглядит именно так. Сама плата нахлабучена сверху на фануковскую панель оператора и насколько я помню, то связь c ЧПУ именно через неё.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно, через эту плату просто блокируются сигналы с ПУ в ЧПУ. Интересно будет найти пощупать. Нельзя ее просто выкинуть?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
38 минут назад, vl_cnc сказал:

Возможно, через эту плату просто блокируются сигналы с ПУ в ЧПУ. Интересно будет найти пощупать. Нельзя ее просто выкинуть?)

У меня именно такое впечатление и сложилось. Но не каждый хозяин оборудования додумается что-либо выкинуть из станка, чтобы он заработал :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vl_cnc сказал:

Возможно, через эту плату просто блокируются сигналы с ПУ в ЧПУ. Интересно будет найти пощупать. Нельзя ее просто выкинуть?)

Да так и есть, но выкинуть нельзя потому что 20 кнопок кодируются в двоичный код и передаются по 6ти или восьми проводам иксовым.логика потом раскодирует, я уже второй раз пишу ,как вы не поймёте?

 

8 часов назад, Viktor2004 сказал:

И куда эта плата подключена? На какой разъем ЧПУ?

В обычный модуль входов.

8 часов назад, Viktor2004 сказал:

А какое у Вас ЧПУ ?

F плюс.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, andrey2147 сказал:

потому что 20 кнопок кодируются в двоичный код и

Значит просто 20 кнопок без этого не работает. Тогда это просто в ладдере можно исправить выкинуть плату и перенаправить 20 кнопок туда, куда надо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, andrey2147 сказал:

Не надо его смотреть ,

надо переписать и купить новую клаву без кодировки.

 

19 минут назад, Viktor2004 сказал:

в ладдере можно исправить выкинуть плату и перенаправить 20 кнопок туда, куда надо

А я про что говорил ещё вчера?

.................

Только ещё проводов добавить и что-бы входов хватило.

............

Раздаю бесплатно ноу-хау :

Внимание!!!!!!!!

" Программная панель оператора "

Можете не хлопать в ладошки...

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 минуту назад, andrey2147 сказал:

Только ещё проводов добавить и что-бы входов хватило.

Сомневаюсь я что это так просто. Наверняка программа ещё контролирует присутствие этой платы. Я бы так сделал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Viktor2004 сказал:

Наверняка программа

Какая ?

11 часов назад, Viktor2004 сказал:

Я сталкивался с блокировками через ......, СЕХЕ и МЕХЕ файлы

У китайцев ума не хватает их создать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andrey2147 сказал:

Какая ?

В С-Executor или в Macro. Можно и в ладдере, но это быстрее взломают. Я бы сделал обмен кодовыми посылками с ЧПУ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, Viktor2004 сказал:

Я бы сделал обмен кодовыми посылками с ЧПУ

Могу дать весь архив от этого станка.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • scrimline



  • Сообщения

    • Anat2015
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать. 
    • andrey2147
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • Guhl
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
    • gudstartup
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет. 
    • Bot
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
    • Bot
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся. 
×
×
  • Создать...