Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток. 

Помогите разобраться. 

При смене инструмента была нажата кнопка RESET. Далее выключили станок и в ручном режиме (крутили двигатель) по метке выставили ЛАПУ. При включении вышла ошибка EX1121 double tool check alarm. 

 

Как её убрать?? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, Alexander Moroz. сказал:

Доброго времени суток. 

Помогите разобраться. 

При смене инструмента была нажата кнопка RESET. Далее выключили станок и в ручном режиме (крутили двигатель) по метке выставили ЛАПУ. При включении вышла ошибка EX1121 double tool check alarm. 

 

Как её убрать?? 

Отредактировать в нормальный вид таблицу инструментов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. Вопрос по стойке Fanuc-0i-mf. Купили новый станок. При транспортировки сняли двигатель оси Z. После включения ошибка потери нуля оси Z(DS0300). Восстановить ноль не сложно(параметр1815), но почему-то станок не видит функциональные кнопки и переключатели(выбор режима работы EDIT-MDI-JOG  и т.д., процент подачи и процент оборотов шпинделя и т.д.) Даже кнопка включения света на станке не работает. При этом светодиоды подсветок кнопок при загрузке системы промаргивают. Все кабеля к панели вроде подключены, провода не оборваны. Вопрос - почему могут не работать кнопки? Пролистал все сигналы в диагностике - ни один не меняется при нажатий кнопок и переключении переключателей. В plc нашел цепочку включения света. Свет включается внутренним реле R123.4 с обозначением J.LAMP. Его установкой в Force можно включить/выключить свет. Но R123.4 во всей plc только входной сигнал, как выход я его не нашёл. Естественно при нажатии кнопки <Свет> R123.4 не устанавливается. Также установкой внутренних реле R127.0, R127.1, R127.2 можно установить режим работы(MDI, JOG,EDIT .....). Могут ли быть кнопки в этой стойке выходными сигналами ЧПУ или может существует какой-то параметр для включения панели оператора?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листать надо не в Диагностике, а в Статусе. И не R сигналы, а X.

Так же в PMC MAINTENCE посмотреть вкладку ALARM

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Листал в статусе все сигналы и X, и F, и G, и R. Нет реакции ни где.

 

Никогда не слышал про пульт оператора с паролем, хотя такая мысль была. Вопрос производителю станка был отправлен про неработоспособные кнопки, но они пока молчат.В каком режиме он может вводиться. Или надо просто нажать определенное сочетание клавиш на пульте. Встречал у отечественных программистов электроавтоматики сброс  ошибки с помощью нажатия определенных клавиш на пульте при запароленной plc. Но это по-моему очень неправильно.

Ошибка в Alarm  только одна DS0300  по оси Z. Но и её я сбросил используя сигналы R для установки режима и движения по Z. Сейчас No Alarm.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Алармы посмотрите именно там где я написал. Там алармы те, которое в общих не отображаются

IMG_20201017_162448_3.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Al76 сказал:

Листал в статусе все сигналы и X,

Заметили что некоторые мигают очень часто?

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Листать надо.......И не R сигналы, а X.

Там опрос матричный,типа как  в НЦ-31.

Не увидите Х.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Al76 сказал:

Листал в статусе все сигналы и X, и F, и G, и R. Нет реакции ни где.

 

Никогда не слышал про пульт оператора с паролем, хотя такая мысль была. Вопрос производителю станка был отправлен про неработоспособные кнопки, но они пока молчат.В каком режиме он может вводиться. Или надо просто нажать определенное сочетание клавиш на пульте. Встречал у отечественных программистов электроавтоматики сброс  ошибки с помощью нажатия определенных клавиш на пульте при запароленной plc. Но это по-моему очень неправильно.

Ошибка в Alarm  только одна DS0300  по оси Z. Но и её я сбросил используя сигналы R для установки режима и движения по Z. Сейчас No Alarm.

Зачастую на пульте есть ключик, который блокирует работу панели управления. У Вас не такого?

Кто производитель станка? Модель? 

Изменено пользователем vl_cnc
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Там опрос матричный,типа как  в НЦ-31.

Не увидите Х

Даже если матричный все равно ведь на иксы идет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Модель станка посмотрю в понедельник, а производитель YUFENG. Это обрабатывающий центр с 3 осями.

 

Ключ есть. Но это обыкновенный ключ блокировки памяти. Естественно поворачивал, пробовал в разных положениях.

 

Да некоторые сигналы мигают часто, но почему я не вижу этих сигналов в программе электроавтоматики. Только промежуточные реле R для выбора режима, включения света и т.д.. Может в стойке 0i-mf пульт не выходит на входные X-сигналы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Al76 сказал:

Может в стойке 0i-mf пульт не выходит на входные X-сигналы?

Такого быть не может потому что такого не может быть никогда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, Viktor2004 сказал:

Даже если матричный все равно ведь на иксы идет

Они опрашиваются с высокой частотой, одно мелькание на осцилографе.

4 часа назад, Al76 сказал:

 я сбросил используя сигналы R для установки режима и движения по Z

 Дык тогда тупо логика стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, andrey2147 сказал:

Они опрашиваются с высокой частотой, одно мелькание на осцилографе.

Трассировщик ладдера их поймает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Viktor2004 сказал:

Трассировщик ладдера их поймает?

Поймает, но вы не поймёте какая кнопка потому что их сразу штук 8 иксов идёт и они как шахматная доска примерно, потом их логика декодирует ,и формирует R биты.

28 минут назад, Viktor2004 сказал:

Такого быть не может потому что такого не может быть никогда

 Бывает когда станочная клава  от фанук 0D, так как раз R реле вылетают (не видел но в книге Программ ПМС читал) 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Бывает когда станочная клава  от фанук 0D, так как раз R реле вылетают (не видел но в книге Программ ПМС читал) 

Не верю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Модель станка  V-22w. 

Внимательно посмотрев ладдер понял, что кнопки действительно должны выходить на Х-сигналы. Даже нашел в статусе работающие кнопки х+, х-, z+, z-, y+, y-.  Это все что видно. Но пульт похоже действительно с паролем. На пульте есть кнопки +5 и -5. Если их нажать одновременно, то на экранчике пульта, где отображается номер инструмента в магазине и в шпинделе,  появляется число 754364. Его можно изменять с помощью функциональных кнопок(свет, смазка, транспортер и т. д.). Набранные число вводится кнопкой  F1.  При неправильном вводе на экране ЕЕ и ввод блокируется(один раз проверил). Как узнать пароль пока непонятно. Остаëтся только производитель станка. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Al76 сказал:

Как узнать пароль пока непонятно

Во первых надо выяснить почему станок запросил пароль. Там что, детектор перемещений стоит? Как выглядит окно ввода пароля? Фотки бы прикрепили. И ладдер бы прислали. Кнопки -5 +5 сами догадались одновременно нажать или кто посоветовал? Значение 754364 при нажатии этих кнопок постоянное или время от времени меняется?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Al76 сказал:

Модель станка  V-22w. 

Внимательно посмотрев ладдер понял, что кнопки действительно должны выходить на Х-сигналы. Даже нашел в статусе работающие кнопки х+, х-, z+, z-, y+, y-.  Это все что видно. Но пульт похоже действительно с паролем. На пульте есть кнопки +5 и -5. Если их нажать одновременно, то на экранчике пульта, где отображается номер инструмента в магазине и в шпинделе,  появляется число 754364. Его можно изменять с помощью функциональных кнопок(свет, смазка, транспортер и т. д.). Набранные число вводится кнопкой  F1.  При неправильном вводе на экране ЕЕ и ввод блокируется(один раз проверил). Как узнать пароль пока непонятно. Остаëтся только производитель станка. 

Классно, нигде еще такого не встречал... Давайте фото, а лучше видео, пригодится на будущее. И никакой информации в документации? Я думаю, лучше к производителю обращаться. Может один из видов блокировки при невыплате стоимости оборудования? А покупали напрямую или через кучу посредников?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок ничего не запрашивал. Просто не реагирует на функциональные кнопки пульта оператора. Нажать одновременно кнопки догадался сам. Они единственные, при нажатии на которые загорается диод подсветки кнопки. Как покупали станок не знаю, меня пригласили его запустить, точнее убрать ошибку DS300 - требуется выход в ноль по оси Z.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      не сразу я понял в чем вопрос. Долго соображал что такое режим управления скоростью. При завершении ориентации PMC снимает сигнал G70.6 ? И если он после снятия сигнала продолжает удерживать шпиндель, при каких условиях эта ориентация все же снимается? После нажатия аварийного грибка или еще как?
    • Viktor2004
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      Коллеги приветствую! IPS 8. Подскажите пожалуйста, кто какое серверное железо использует? Интересуют параметры при одновременной работе, ну например, 400 пользователей онлайн
    • gudstartup
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19? это все понятно но почему оно продолжает проверять это после завершения ориентации мне непонятно
    • Александр1979
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
    • gudstartup
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
    • Anat2015
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
    • Viktor2004
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
    • gudstartup
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
×
×
  • Создать...