Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения



4 минуты назад, D3n4 сказал:

Я так понимаю без разбора не обойтись?

Обойтись. Включить клапан зажатия и крутить РГ пока не застопорится. В этой точке обнулить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Обойтись. Включить клапан зажатия и крутить РГ пока не застопорится. В этой точке обнулить

Где обычно находится этот клапан и как его отключить, пересмотрел много видео и перечитал множество строк, но про мою ситуацию не нашел ничего путного...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В своей электросхеме искать TOOL CLAMP. Потом по маркировке со схемы найти на станке. От него гидравлические шланги идут к РГ

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, Viktor2004 сказал:

В своей электросхеме искать TOOL CLAMP. Потом по маркировке со схемы найти на станке. От него гидравлические шланги идут к РГ

Огромное спасибо, буду искать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Viktor2004 сказал:

Потом по маркировке со схемы найти на станке. От него гидравлические шланги идут к РГ

"Матчасть изучать надо...". Моё традиционное мнение - 2 /3 спокойствия инженера-

электроника лезет из механики . Не должна РГ от руки болтаться . Пакет тарельчатых

пружин на старых  должен был фиксировать. Двигатель с n-кодером  на  некоторых.

Слесарей- ремонтников заново пинать .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Мастеровой сказал:

"Матчасть изучать надо...". Моё традиционное мнение - 2 /3 спокойствия инженера-

электроника лезет из механики . Не должна РГ от руки болтаться . Пакет тарельчатых

пружин на старых  должен был фиксировать. Двигатель с n-кодером  на  некоторых.

Слесарей- ремонтников заново пинать .

Разговаривал с наладчиком из компании которая станок продавала, сказал, что на этом станке гидравлика сама отпускает РГ после выключения станка и ее можно повернуть руками.

Он сообщил мне следующую последовательность действий: Включить станок выбрать в MDI Т0101, выключить станок, руками повернуть РГ (на первом инструменте на самом барабане есть метки их нужно совместить), включить станок и еще раз вызвать первый инструмент. У меня не заработало, предположили, что перескочил ремень привода, вызвал бригаду, должны приехать на следующей неделе, будем посмотреть как говорится.  Еще на данной стойке нет параметра отвечающего за номер инструмента, т.к. при совмещении меток он сам определяет номер 1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
1 час назад, cepseu сказал:

добрый день , при смене инструмента ошибка 1046 и 1054, револьвер не вращается 

Плохо когда производитель станка назначает ошибкам только номер и никак не подписывает что бы эта ошибка значила. Да ещё бирку на станок не вешает что бы нельзя было определить что за станок. Остаётся делать фото станка и в Гугле делать поиск по картинкам. Так можно определить тип станка. Потом связаться с тем у кого такие есть. Возможно у них кроме номера ошибки там чего-нибудь написано

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, Viktor2004 сказал:

Плохо когда производитель станка назначает ошибкам только номер и никак не подписывает что бы эта ошибка значила. Да ещё бирку на станок не вешает что бы нельзя было определить что за станок. Остаётся делать фото станка и в Гугле делать поиск по картинкам. Так можно определить тип станка. Потом связаться с тем у кого такие есть. Возможно у них кроме номера ошибки там чего-нибудь написано

1046 NOT ATC POINT (NOT IN ORIENT)

1054 M6 WITHOUT T CODE

вот что пишет . в книге про эти ошибки ни чего не сказано. станок HARTROL-FANUK AI 200

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо. А что предшествовало этим ошибкам? Работал, работал и вдруг утром перестал работать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Хорошо. А что предшествовало этим ошибкам? Работал, работал и вдруг утром перестал работать?

не знаю , его привезли месяц назад б/у электрики подключили , поменяли двигатель на револьвере,  теперь мне передали, со словами там что-то по электронике , я работаю всего лишь 2 месяца , и таких станков еще не видел 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Во первых вероятнее всего не правильно набираете команду смены инструментов.

Может ставите Т01 а надо Т0101, может М6 надо, может наоборот не надо, в одной строчке с номером инструмента или в разных, до или после

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Во первых вероятнее всего не правильно набираете команду смены инструментов.

это делает оператор , они тут опытные. 

а что может быть во-вторых? или в-третьих?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1054 Команда М6 дана без Т кода инструмента. Опытный наверное не правильно набрал команду

1046. Вероятно для смены инструмента оси нужно выгнать в определенную точку. Скорее всего в нули.

Приводной инструмент есть? Датчик его ориентации проверьте

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

1054 Команда М6 дана без Т кода инструмента. Опытный наверное не правильно набрал команду

Виктор спасибо , пойду попробую 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:

1054 Команда М6 дана без Т кода инструмента. Опытный наверное не правильно набрал команду

1046. Вероятно для смены инструмента оси нужно выгнать в определенную точку. Скорее всего в нули.

Приводной инструмент есть? Датчик его ориентации проверьте

спасибо , станок заработал когда пришёл другой оператор 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Здравствуйте. Может быть у кого-нибудь есть информация в виде электрической схемы на станок VM-903H. Кратковременно появляется ошибка EX1056 и тут же гаснет. При анализе PMC с этого станка в программе FANUC LADDER III было  выяснено, что это - (1056HEIDENHAIN ERROR) (сигнал A5.6). При дальнейшем анализе было также выяснено что A5.6 появляется с приходом X6.5.  Теперь необходимо определить что висит на входе X6.5. Документации конкретно на VM-903 в виде схем нет, но есть документация (схема электрическая) на VM-702S. В этой документации указана таблица станков, на которые распространяется данная схема. И в этой таблице имеется станок VM-903H. НО на этой схеме сигнал X6.5 - это низкий уровень жидкости в центрально системе охлаждения (похоже шпинделя.) И действительно на станке VM-702 имеется блок охлаждения. А вот на VM-903 такого блока просто нет и где искать указанный входной сигнал - не понятно. С другой стороны на станке VM-903H имеется модуль HEIDENHAIN, которого нет на принципиальной схеме VM-702. 
 


 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, mrVladimir сказал:

Здравствуйте. Может быть у кого-нибудь есть информация в виде электрической схемы на станок VM-903H. Кратковременно появляется ошибка EX1056 и тут же гаснет. При анализе PMC с этого станка в программе FANUC LADDER III было  выяснено, что это - (1056HEIDENHAIN ERROR) (сигнал A5.6). При дальнейшем анализе было также выяснено что A5.6 появляется с приходом X6.5.  Теперь необходимо определить что висит на входе X6.5. Документации конкретно на VM-903 в виде схем нет, но есть документация (схема электрическая) на VM-702S. В этой документации указана таблица станков, на которые распространяется данная схема. И в этой таблице имеется станок VM-903H. НО на этой схеме сигнал X6.5 - это низкий уровень жидкости в центрально системе охлаждения (похоже шпинделя.) И действительно на станке VM-702 имеется блок охлаждения. А вот на VM-903 такого блока просто нет и где искать указанный входной сигнал - не понятно. С другой стороны на станке VM-903H имеется модуль HEIDENHAIN, которого нет на принципиальной схеме VM-702. 
 


 

 

электрика.docx

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...