я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так:
тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.
Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
Первая ошибка говорит Вам:
232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position
Message value: Fault cause: %1 bin
Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828
Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3)
Acknowledge: PULSE INHIBIT
Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set.
Fault value (r0949, interpret binary):
Only for internal SIEMENS use.
Remedy: Replace encoder
Проверить статус параметра r0949
Вторая говорит:
207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2
Message value: %1
Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828
Reaction: NONE
Acknowledge: NONE
Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15).
Alarm value (r2124, interpret decimal):
Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483.
Note:
This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero.
Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1).
Проверять статус параметра r2124
Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.
Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом
О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.