Перейти к публикации

Ansys для проектировщика КЖ-КМ


Рекомендованные сообщения

Перекинул на старый домен (реактивную утку). Буду допиливать со временем. Собственно - эти тесты делались без какой-либо серьезной практической цели. Больше для обучения питону. Хотел делать на С++ тоже самое, есть готовые шаблонизаторы под веб на плюсах https://www.webtoolkit.eu/wt/, как пример. В википедии по запросу список подробнее, кому интересно. Но остановился на питоне, тк во времени очень ограничен. С плюсами еще больше пришлось бы разбираться, точно не успел бы к сроку. Непросто, господа, радует, что скоро все это должно закончиться  :smile:,  приближаюсь к финалу. Не приближаюсь, точнее, подползаю. Надеюсь, доползу.  :smile:  

 

upd не с АНСИС к финалу... Но, плюсы есть конечно. Если удастся в нем поработать, будет проще - это 100%

Изменено пользователем Chardash
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...


 

 

доползу

Пока все нормально. Но, если вдруг почистят эту тему (желательно до самого начала), будет еще лучше. Блог нужно было делать свой тогда, но почему-то не сделал. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 8 месяцев спустя...

@Fedor, просыпайтесь.

Интересует нормативка по расчету срока безопасной эксплуатации зданий.

Изменено пользователем Борман
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я таким не занимался, обычно по результатам обследования ремонты назначают, насколько слышал. В Питере по двести лет дома стоят. Мой больше века и ничего , без всяких ремонтов. Слышал, что хрущевки имеют ограниченный срок. Поспрашиваю народ на работе...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, Fedor сказал:

Я таким не занимался, обычно по результатам обследования ремонты назначают, насколько слышал. В Питере по двести лет дома стоят. Мой больше века и ничего , без всяких ремонтов. Слышал, что хрущевки имеют ограниченный срок. Поспрашиваю народ на работе...

Речь идет об этапе проектирования.

 

В ТЗ прописано - определить срок безопасной экмплуатации зданий и сооружений.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://docs.cntd.ru/document/1200115736    Народ говорит что срок службы рассчитывается по тому из чего здание сделано

 

http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/  по этому можно вроде...

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
Скрытый текст

Офф. Неужто тема проснулась? Чтоб не сглазить под спойлер.

 

Изменено пользователем Chardash
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

http://www.popmech.ru/technologies/299812-derevyannye-neboskreby-kak-eto-rabotaet/    вот интересная тема постмодерна в строительстве. Деревянные небоскребы :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Fedor , вот из статьи:

Цитата

 К сожалению, сегодня строительная индустрия в России не слишком наукоемка. Так что к нам композитные деревянные панели придут, вероятно, позже, чем в западный мир. 

А, собственно, почему "не слишком" и как это изменить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединиться к Еврокодам в проектировании. Вопрос цен не понятен да и новое это дело ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Продолжу. Сделал свою сварку для Tekla Structures. Пока работает не очень стабильно, но результат есть. О чем я? Сейчас я говорю о API Tekla и работе с ним инженера-программиста. Сейчас думаю переписать шарп на плюсы, тк пытаюсь все таки изучать этот язык.

Изменено пользователем Chardash
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Как Вам известно, в настоящее время идет  активное исключение СРО, а в связи с принятием 372-ФЗ исключения саморегулируемых организаций продолжится с большим объемом и интенсивностью. Основными причинами являются отсутствие специального счета, на который должны быть переведены средства компенсационного фонда, а также несоответствие суммы компенсационного фонда количеству членов данной СРО.

Мое СРО тоже исключили из реестра. В новое скорее всего вступать не буду.

 

Цитата

Получить отказ в выплате из компенсационного фонда можно в следующем случае:

 

  • Если исключенная из реестра СРО не перевела средства компенсационного фонда на специальный счет Национального объединения (НОПРИЗ) в соответствии с требованиями действующего законодательства, или таких средств недостаточно, и вас уже опередили.

Интересно, если это является причиной исключения, отказ само собой гарантирован. )  Жаль, взносы платили 5 лет

 

Цитата

инженера-программиста.

наверное пока громко сказано про программиста) Но работа идет, есть навыки программирования в swift, objective c, c++, c#, python,  есть законченные проекты. Основная сфера - строительство. В которой работаю и планирую работать дальше. Программирование используется в основной деятельности для автоматизации и улучшения качества текущих проектных работ.

Изменено пользователем Chardash
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 месяца спустя...

Вот придумал полезную формулку для армирования колонн

M(N) = Mult  *(1- N/Nult-)*(1- N/Nult+) 

строится парабола выпуклостью вверх по этой формуле и если {N, M} точка колонны внутри, значит прочность обеспечена. В Mathematica удобно брать из ансиса множество точек {N, M}  и на одной страничке подобрать армирование гарантированно обеспечивающее прочность колон.  Или можно для преднапряженного бетона использовать. Или при предварительно растянутого. Как например в подребренных балками плитах .

 

Mult - определять по СП при нулевой сжимающей силе,   Nult- отрицательная предельная сила  на сжатие, тоже по СП, как и предельная на растяжение Nult+  Эти силы при нулевом моменте. По теореме об единственности интерполирующего полинома кривая строится однозначно.   Очень удобно при проектировании использовать  :)

 

 

 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Кстати аналогично можно проверять и стальные колонны. Просто предельное усилие на сжатие определять из условия устойчивости :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С помощью эллипсов легко продолжить построение и в виде объемной поверхности при наличии двух моментов. Можно и деревянные опоры проверять. Например ножки столов под кружки с пивом  :)

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Формула есть, сами постройте. элементарно же. Кстати интересно проверить с помощью программки типа ансиса. Прикладывать силу и момент и проверять на устойчивость . Главное показать параболический характер предельной кривой . Ну а рисовать эллипсы при известных двух точках максимуме и минимуме хорошее упражнение для первокурсников :)

 

M(N) = Mult  *(1- N/Nult-)*(1- N/Nult+)   просто в двух ортогональных направлениях    Mult   свои будут  а на растяжение-сжатие это же не влияет . То есть N  будут задавать плоскость, а M  уже добавят объем. Все это справедливо при линейности распределения деформаций. Можно и из этого распределения получать. То есть при сжатии плоскость сечения опускается вниз, при растяжении поднимается вверх, максимальный момент когда плоскость наклонена из нижнего в верхнее положение. По известным предельным деформациям определяете напряжения, интегрируете и получаете силу и момент. Я раньше для армирования колонн именно так и делал :)

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 minutes ago, Fedor said:

Формула есть, сами постройте. элементарно же.

Да больше стиль написания кода интересен был, чем та формула...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотя похоже поверхность построить не удастся.  Предельные растяжения и сжатия то одинаковые, а предельные моменты различные при несимметричном  объекте, получится скачек по моменту который и не позволит нарисовать общую поверхность...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
    • Guhl
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.  
×
×
  • Создать...