Перейти к публикации

Системные переменные 802D sl


zarathustra

Рекомендованные сообщения

Всё, разобрался как писать свои собственные циклы. Сам написал файлы COV.COM и UC.COM. Написал три цикла - всё работает как надо.

Мне уже сименс больше нравится чем фанук. Всем спасибо за помощь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


а можешь более подробно написать свои действия и хотя бы пример своего цикла? Я пытался - и мимо....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот сама программа цикла глубокого сверления _DDRILL.SPF:

;CYCLE OF DEEP DRILL

PROC _DDRILL(REAL Z_1,REAL Z_2,REAL POD_,REAL _Q_)

DEF REAL ZNACH,GG60,SFTBR,GLU1,GLU2,OBOROT

MSG("DEEP DRILL Z="<<Z_2<<" Q="<<_Q_)

GG60=$P_GG[10]

ZNACH=$AA_IW[Z];KOORD Z

SFTBR=$P_GG[21]

OBOROT=$P_S[1]

OBOROT=180./OBOROT

SOFT

G60

G0Z=Z_1

GLU1=Z_1-_Q_

STRTDR:

G1Z=GLU1 F=POD_

G4F=OBOROT

G0Z=Z_1

GLU2=GLU1+0.35

G0Z=GLU2

GLU1=GLU1-_Q_

IF GLU1>Z_2 GOTOB STRTDR

G1Z=Z_2 F=POD_

G4F=OBOROT*2.

G0Z=ZNACH

IF GG60<1.5

G60

ELSE

G64

ENDIF

IF SFTBR<1.5

BRISK

ELSE

SOFT

ENDIF

MSG()

M2

Вот файл COV.COM (он на 4 цикла уже):

S2.0.0\DRILL\C1(_DRILL)

S3.0.0\DDRILL\C2(_DDRILL)

S4.0.0\RASTOR\C3(_RASTOR)

S5.0.0\SPIRALHR\C4(_SPIRHR)

Файл UC.COM:

//C1(_DRILL) DRILL

(R/-1000 1000/0/Z_NACH_SV)[Z_1/Z_1]

(R/-1000 1000/0/Z_KON_SV)[Z_2/Z_2]

(R/0 10000/0/PODACHA)[F_/F_]

//C2(_DDRILL) DEEP DRILL

(R/-1000 1000/0/Z_NACH_SV)[Z_1/Z_1]

(R/-1000 1000/0/Z_KON_SV)[Z_2/Z_2]

(R/0 10000/0/PODACHA)[F_/F_]

(R/0 1000/0/Z_SV)[Q_/Q_]

//C3(_RASTOR) RAST ORIENT

(R/-1000 1000/0/Z_NACH_R)[Z_1/Z_1]

(R/-1000 1000/0/Z_KON_R)[Z_2/Z_2]

(R/0 10000/0/PODACHA)[F_/F_]

(R/0 1000/0/SM_)[sM_/SM_]

//C4(_SPIRHR) SPIRAL HORIZ

(R/-1000 1000/0/D_NACH)[D_1/D_1]

(R/-1000 1000/0/D_KON)[D_2/D_2]

(R/-1000 1000/0/Z_NACH)[Z_1/Z_1]

(R/-1000 1000/0/Z_KON)[Z_2/Z_2]

(R/0 1000/0/SM_R)[sMR/SMR]

(R/0 1000/0/SM_Z)[sMZ/SMZ]

(R/0 10000/0/PODACA_MI)[FMI/FMI]

(R/0 10000/0/PODAC_MA)[FMA/FMA]

(R/0 360/0/UG_0)[uG0/UG0]

Все эти файлы в юзерской папке (название не помню).

Более-менее понятно расписано в "руководстве по программированию SINUMERIK 840D/810D/FM-NC ЦИКЛЫ".

Скачал отсюда

<noindex>http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePa...no=0&b64e=2</noindex>

Главное после создания или изменения файлов COV.COM и UC.COM сделать перезагрузку. И желательно перед перезагрузкой копию их сохранить под другим именем чтоб их заново не писать. А то если какая ошибка то при попытке их открыть вся система зависает. Помогает только перезагрузка с последующим удалением этого файла. Пока экспериментировал 3 раза така беда была.

Зато теперь цикл глуб. сверления вызываю так:

_DDRILL(2,-20,3)

Сверлить от 2 до -20 по 3мм за проход.

И ничего не надо объявлять в начале программы - красота.

А вот стандартные циклы так занести не удалось(я их нашёл) - нет доступа в папку. Хотя пароль SUNRISE вводил. Но теперь они мне в принципе и не нужны.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 12 лет спустя...

Народ! Ссылки не работают, вторую думаю найду, а в первой, про матчасть ,что было?

 

Стойка 802d  полностью голая, хорошо хоть макросы понимает)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

А у меня вопрос по поводу переноса КС. В хайде можно ручками в стойке добавить в готовую программу по встроенному циклу, или объявить переменную и в DL каждого инструмента эту переменную ввести. Задача - не привязывать разные по высоте заготовки, для торцевания, а после обмера штангелем вводить высоту в программу. Как это сделать в Siemens?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Avenger86 сказал:

А у меня вопрос по поводу переноса КС. В хайде можно ручками в стойке добавить в готовую программу по встроенному циклу, или объявить переменную и в DL каждого инструмента эту переменную ввести. Задача - не привязывать разные по высоте заготовки, для торцевания, а после обмера штангелем вводить высоту в программу. Как это сделать в Siemens?

Здравствуйте. Можно воспользоваться R-переменными и командой TRANS:

R1=60
R2=75
TRANS Z=R1; смещение СК по Z НА величину R1
TRANS Z=R2

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали  
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus  
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
    • Anat2015
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
    • gudstartup
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
    • gudstartup
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
    • gudstartup
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна. 
×
×
  • Создать...