Перейти к публикации

УЧПУ SINUMERIK 802D sl Станок 3Т130Ф3. .


Сергей_См

Рекомендованные сообщения

При движении на быстром ходу по Z, реже по Х возникают следующие ошибки:

25000, 25050, 25060. 2 и 3 ошибка сбрасываются. Если возникает ошибка 25000 стол останавливается, хотя на дисплее мелькают цифры перемещения. Подобная неисправность или неисправности появились, когда в цеху стало холодно.

Если в течении минуты поездить по координате на малой скорости, то сбои прекращаются. Но после 2-3 деталей вновь появляются указанные ошибки. Чаще всего ошибка 25050 по Z.

Станок новый, но не гарантийный. Кто поможет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Сам с подобной проблемой не сталкивался, может поможет описание ошибок. Думаю, имеет смысл проверить значения ускорений. Удачи!

25000 Ось %1 Сбой аппаратуры активного датчика

Объяснение:

%1 = Название оси, номер шпинделя

Сигналы активного в данный момент датчика фактического положения

(интерфейсный сигнал V 380x0001.5) отсутствуют, не являются синфазными

или обнаруживают замыкание на корпус/короткое замыкание.

Реакция:

ЧПУ не готово к работе.

Блокировка запуска ЧПУ.

Останов ЧПУ при аварийном сигнале.

ЧПУ переключается в следящий режим.

Индикация аварийного сигнала.

Устанавливаются сигналы интерфейса.

Оси больше не синхронизированы с фактическим значением станка (точка

отсчета).

Устранение:

Проверьте штекер измерительной цепи на правильность замыкания

контактов. Проверьте сигналы датчика, в случае ошибок замените

измерительный датчик.

Продолжение программы Выключить-включить систему управления.

25050 Ось %1 Контроль контура

Объяснение:

%1 = Название оси, номер шпинделя

ЧПУ рассчитывает для каждой опорной точки интерполяции в оси (заданное

значение) действительное значение, которое должно получаться на

основании внутренней модели. Если это расчетное действительное значение

и фактическое значение станка отличаются друг от друга на величину,

превышающую значение параметра станка 36400 CONTOUR_TOL, то

происходит прерывание программы с выдачей аварийного сигнала.

Реакция:

ЧПУ не готово к работе.

При известных условиях возможность переключения в канале через MD.

Канал не готов к работе.

Блокировка запуска ЧПУ.

Останов ЧПУ при аварийном сигнале.

ЧПУ переключается в следящий режим.

Индикация аварийного сигнала.

Устанавливаются сигналы интерфейса.

Устранение:

• Проверьте значение допуска в MD 36400 CONTOUR_TOL, возможно,

было предусмотрено слишком малое значение.

• Проверьте оптимальность позиционного регулятора (Kv-

коэффициент в параметре станка 32200 POSCTRL_GAIN), следует ли

ось установке заданного значения без перерегулирования. В противном

случае нужно улучшить оптимальность регулятора частоты вращения

или уменьшить Kv-коэффициент.

• Проверьте ускорение в MD 32300 MAX_AX_ACCEL. Если вследствие

слишком высокого ускорения достигаются пределы тока, то из-за этого

отключается позиционное регулирование. “Пропавшее“ фактическое

значение нагоняется снова в форме выброса при перерегулировании, как

только контур регулирования опять замкнется.

• Улучшение оптимальности регулятора частоты вращения.

• Проверьте механику (легкость хода, инерционная масса).

Продолжение программы Удалить сообщение с помощью клавиши RESET. Снова запустить программу

обработки деталей.

25060 Ось %1 Ограничение заданного значения частоты вращения

Объяснение:

%1 = Название оси, номер шпинделя

Заданное значение частоты вращения превысило свой верхний предел

дольше допустимого времени.

Максимальное заданное значение частоты вращения ограничивается

специфическим для осей параметром станка 36210 CTRLOUT_LIMIT в

процентах. Вводимое значение 100% соответствует номинальной частоте

вращения электродвигателя и тем самым скорости быстрого хода.

Кратковременные превышения допускаются, если они длятся не дольше,

разрешено значением параметра MD 36220 CTRLOUT_LIMIT_TIME,

специфического для осей. В течение этого времени заданное значение

ограничивается до установленного максимального значения (MD 36210

CTRLOUT_LIMIT).

Реакция:

ЧПУ не готово к работе.

При известных условиях возможность переключения в канале через MD.

Блокировка запуска ЧПУ.

Останов ЧПУ при аварийном сигнале.

ЧПУ переключается в следящий режим.

Индикация аварийного сигнала.

Устанавливаются сигналы интерфейса.

Устранение:

Этот аварийный сигнал не должен появляться в случае правильно

настроенного регулятора привода и обычных соотношений обработки.

• Проверьте фактические значения: локальное затруднение хода

салазок [суппорта], возмущение частоты вращения из-за выброса

момента при контакте с заготовкой/инструментом, наезд на жесткое

препятствие и др.

• Проверьте направление регулирования: Ось проходит бесконтрольно?

• Проверьте кабель заданного значения частоты вращения.

Продолжение программы Удалить сообщение с помощью клавиши RESET.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответ.

Сегодня сняли двигатель. Пара крутится легко. Двигатель тяжело. Он с редуктором. В редукторе есть винт для залива масла (или дляя другой цели) Масла в редукторе похоже нет иЛИ ОНО НЕ НАДО? Документации на дввигатель пока не нашли. Точный тип двигателя и привода (приблизительно SINAMIK 120) напишу завтра.

Не все написал. Не подскажите, какие параметры отвечают за ускорения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 12 лет спустя...

Здравствуйте, хоть тема и стара, но отвечу, ошибка из за потери в кабеле, до двигателя, укоротить до максимума, кто то писал что есть типа транслятор усилитель, вызвано это провалом питания постоянки .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...