Jump to content
mayak

УЧПУ Маяк-600

Recommended Posts

Anat2015
4 часа назад, cepr сказал:

Маяк не видит флэшки более 1Гбайт.

Какая-нибудь очень старая версия? Хожу с 4 гиг, вроде проблем нигде не было, а у нас их около 70 шт. Проблемы были там, где внутренний кабель USB был сделан из лапши, заменили на витую пару, все пришло в норму.

4 часа назад, cepr сказал:

Что касается программирования с переменным, в инструкции не все описано. Когда нужно было, отправлял свой макрос разработчикам, они помогали

Поддерживаю, инструкции не обновлялись давно, есть ошибки, действительно надо работать с Ижпрэстом, они еще спасибо скажут, если вы их косяки выловите.

  • Нравится 1

Share this post


Link to post
Share on other sites


mortician

Здравствуйте.

Нужна помощь. Станок с автоматической сменой инструмента. сс2в05пмф4 ЧПУ обновили до маяк 600.

 Пишет не известен инструмент, не известен инструмент в магазине. Инструмент видать вытаксивали в выключенном состоянии. Не берет инструмент, не отдает (может штревель остался, не понятно).  Как с этим бороться?

  • Нравится 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anat2015

Маяк то тут при чем? Кто вам проект делал - сами, либо нанимали? Вот тот, кто делал проект, должен был написать дополнение к инструкции оператора с разъяснением всех нюансов работы с устройством смены инструмента, это, как правило, самый хитрый узел в связке станок-ЧПУ. Не зная алгоритма работы этого узла (прописанного в ПЭС ЧПУ), вам сложно что-то подсказать.

В 09.02.2020 в 17:36, mortician сказал:

Инструмент видать вытаксивали в выключенном состоянии

И что от этого должно изменится? Обычно станку пофигу, есть инструмент в гнезде, или нет, он запоминает номера инструментов в ячейках УСИ и в шпинделе, а что там торчит/не торчит - по барабану.

Для начала посмотрите  таблицу инструментов в Маяке - нет ли там одинаковых номеров. Проверьте УСИ - находится ли оно в начальном состоянии, если нет, то надо думать, как его вернуть в это состояние. Как - советовать пока не буду, если нет опыта, можете механику сломать.

  • Нравится 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
mortician

Станок куплен модернизированным, делали модернизацию разработчики  МАЯКа, что они и подтвердили.  Считал что это мелочь, не стоит беспокоить людей по мелочам.  Станок приехал разобранный. УСИ уже не находится в начальном состоянии.  При нажатии кнопки УСИ вращается, потом выдает ошибку.  Один раз было сообщил,  что номер инструмента 2.   Но инструмент ошибка. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anat2015
32 минуты назад, mortician сказал:

делали модернизацию разработчики  МАЯКа,

Ну так Ижпрэст всегда оставляет пользователям мануальчик под названием "Дополнение к руководству по эксплуатации", там про работу с таблицей инструмента конкретного станка должно быть все описано.

Вы не ответили на вопрос:

В 11.02.2020 в 08:03, Anat2015 сказал:

Для начала посмотрите  таблицу инструментов в Маяке - нет ли там одинаковых номеров.

 

36 минут назад, mortician сказал:

потом выдает ошибку

какую?

Share this post


Link to post
Share on other sites
mortician

инструмент ? позиция инструмента ?   одинаковых номеров нет. Дополнения не все сохранились.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anat2015
52 минуты назад, mortician сказал:

Дополнения не все сохранились.

Так попросите у Ижпрэста, архив у них есть, думаю, не откажут, раз это их проект.

Share this post


Link to post
Share on other sites
In_man
В 07.02.2020 в 15:48, Anat2015 сказал:

инструкции не обновлялись давно

Инструкция по программированию для фрезерного станка была переработана в марте, ее объединили для старого и нового (а это как раз полноценная работа с переменными) транслятора УП, сделали понятными картинки и т.п. Токарную вот в связи с известными событиями пока не успели.

В 07.02.2020 в 11:39, cepr сказал:

Маяк не видит флэшки более 1Гбайт

Маяки до 624 серии не видят USB-накопителей, форматированные НЕ в FAT. Начиная, с 624, поддерживается и NTFS.

 

Странно, что уведомления о новых сообщениях перестали на почту приходить...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anat2015
12 минут назад, In_man сказал:

Инструкция по программированию для фрезерного станка была переработана в марте

Вот только посылка от вас пришла с флэшкой, самая свежая инструкция - 2017 г.

Share this post


Link to post
Share on other sites
In_man
1 час назад, Anat2015 сказал:

Вот только посылка от вас пришла с флэшкой, самая свежая инструкция - 2017 г.

Хорошо, что вы туда заглядываете! Большинство, как мне кажется, игнорируют ее как источник информации. Хотели, честно говоря, все инструкции по программированию переработать и тогда уже обновить на флэшке... Для ваших инструментальщиков, думаю, она будет очень полезна, вкупе с новым транслятором УП. А еще с интерполяцией в произвольной плоскости пространства (если есть четырех-, пятиосевые станки, конечно).

Share this post


Link to post
Share on other sites
дмитрий32

Доброго дня всем, требуется помощь форума, проблема в следующем, имеется пульт оператора Маяк600 умер компьютер Advantech  PCM-4823, также имеется пульт маяк500 в нем стоит компьютер wafer 4823, воткнул вместо PCM-4823 wafer 4823, на обоих компах стоит disc on chip, естественно снял с одного и установил на другой. 

Итог, пульт включается, но 1. при загрузке выскакивает окно (сделал вложение) и дальше ничего, 2.  нет изображения на выходе lcd interface, есть только  на VGA (подозреваю нет необходимого VGA bios) 

Попытки найти файл для обновления биоса wafer 4823 не привели к результату. 

Подскажите почему не происходит запуск wafer 4823 с программным обеспечением (disc on chip от Advantech PCM-4823) и не устанавливается связь с компьютером корзины по izernet? Может настройки биоса надо подправить? Может кто нибудь выложит картинки с настройками биоса для пульта оператора Маяк600 с компьютером wafer 4823, попробую настроить, может заработает. Потом уже буду разбираться с lcd interface для вывода сигнала изображения на матрицу. 

IMG_20200712_104040.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
In_man

Почему БПрО не загружается, думаю, будет сложно выяснить. Вплоть до того, что где-то другой драйвер нужен.

А вот насчет видеовыхода надо искать соответствующие прошивки BIOS. Раньше такие вещи руками было не изменить, к компьютерам прилагались дискеты с набором таких BIOSных файлов для разных мониторов.

Share this post


Link to post
Share on other sites
дмитрий32
4 часа назад, In_man сказал:

Вплоть до того, что где-то другой драйвер нужен.

Так вроде все что для работы компьютера нужно есть на disc on chip и я его переставил с одного компа  на другой. Может в настройках биоса, тот же lan надо настраивать для связи?

 

4 часа назад, In_man сказал:

А вот насчет видеовыхода надо искать соответствующие прошивки BIOS.

Вот мне как раз и нужны эти прошивки, это единственный способ оставить уже имеющуюся матрицу на пульте оператора. В pcm4823 от Advantech видео биос сидит в основной микросхем биоса, на сайте производителя есть файл обновления, я перепрошивал на программаторе микросхему биоса там plcc32 марку не помню, а вот по Wafer-4823 не могу нигде найти, да и не знаю если честно куда видео биос в нем закачивать в основной биос или в видео чип, там тоже вроде есть какая то память. Может у кого есть понимание данного вопроса прошу помочь с файлами для монитора Toshiba ltm10c209h. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
In_man
3 минуты назад, дмитрий32 сказал:

Так вроде все что для работы компьютера нужно есть на disc on chip

Речь о том, что Wafer и PCM могут аппаратно различаться в какой-нибудь мелочи, и этой мелочи нужен другой драйвер. Но это лишь мое предположение. Может, у вас есть переходник CF->IDE, тогда можно будет с нормальным носителем побаловаться, подсовывая тот или иной вариант пульта оператора, на ядре 2.4, 2.6 или, от безысходности, 4.0.

В BIOS-е LAN обычно или включается, или отключается, других настроек не встречал. В некоторых компьютерах Advantech, кстати, бывает еще второй порт Ethernet, он выведен на штыри, в комплекте бывает переходник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
дмитрий32

Переходника нет, но есть возможность приобрести, поможете с файлами если что? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
In_man

Переходник можно спаять, но нет уверенности, что это поможет.

Да, на 2.4, 2.6 и 4.0 найдем что-нибудь. Что-то можно с нашего нового сайта скачать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
дмитрий32
24 минуты назад, In_man сказал:

Что-то можно с нашего нового сайта скачать.

О, а можно ссылку на новый сайт! 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Anat2015

Такой?

Кстати, LCD-VGA переключается в BIOSе, одновременно, вроде бы, не должно работать.

IMG_20200713_123955.jpg

IMG_20200713_124015.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
дмитрий32
17 минут назад, Anat2015 сказал:

Такой

Да, стоял такой, это PCM-4823 производитель Advantech, он умер, я помог, поменял батарейку биоса она впаяна в плату, в руководстве написано что она не меняется! Сейчас я с маяк500 снял wafer 4823. Вот он и не хочет запускаться с подкинутым к нему Disk-On-Chip от Маяк600 , хотя со своим DiskOnChip маяк500 прекрасно работает. На фото левый верхний угол wafer 4823, нижний правый Advantech PCM-4823. 

IMG_20200713_131755.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.



  • Сообщения

    • Bot
      Сергей Тимофеев — программист-разработчик ЗАО «Топ Системы», Игорь Батюченко — руководитель группы разработки ЗАО «Топ Системы». В статье описывается теоретическая база работы новых операций поверхностного моделирования в T-FLEX CAD 17, а также их основное назначение Изделия сложных форм Поверхностное моделирование применяется при проектировании широкого спектра промышленных изделий со сложной формой: от бытовой техники и автомобилей до летательных аппаратов и морских судов. Одним из подходов данного типа моделирования является использование набора опорных профилей и обводных кривых, на основе которых строятся поверхности перехода. Однако зачастую использование стандартных операций для создания подобного рода геометрии бывает неудобным и по затраченному времени не слишком эффективным. При решении задач построения поверхностей с заданными характеристиками конструкторам необходимо использовать единый инструмент, позволяющий выбирать различные варианты задания [...] View the full article
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.  
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
    • BSV1
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...      
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas. 
    • BSV1
      Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых? 
    • karachun
      @piden Есть обновление по расчету - посчитал за выходные модель с большим басейном и с сеткой из двух компонентов. Получилось похоже на правду. Вот это уже волны Кельвина здорового человека. Разница с экспериментом составила 6.7% но это грубая сетка, для понимания сути такой точности достаточно. Я закинул результаты расчета (в dat.h5 и cdat для CFD-Post) в папку на гугл диске, если кому будет интересно то можно будет ознакомиться, хотя весят они порядочно. https://drive.google.com/file/d/1zAVaNGOx2RHMTM_vkgtgPcde8QcFGIHL/view?usp=sharing Примечательно что колебания буксировочного сопротивления сошли на нет в конце расчета. Возможно грубая сетка немного задемпфировала волны. Теперь перехожу к динамическим сеткам и 6dof решателю.
×
×
  • Create New...